Hallo,
habe im letzten Winter meinen SP Dual bekommen. Mit dem Kessel bin ich wirklich sehr zufrieden, nur mit den Pufferspeicher bin ich noch nicht zufrieden.
Ich wollte eigenlich gleich 3 Pufferspeicher mit jeweils 1000 Liter Puffervolumen. Da sich mein Heizungsbauer sicher gewesen ist, dass 2000 Liter ausreichen, habe ich nur 2 Puffer bestellt die auch Parallel installiert wurden. Vom Kessel ist oben die FriWa angeschlossen, dann Vorlauf und Rücklauf. Die Puffer sind mit 4 Rohren verbunden.
Nach einer Woche hatte ich schon beschlossen, dass ein dritter Puffer dazu muß. Selbst bei 0% Pufferladung konnte ich mit Fichte gerade mal 2/3 befüllen.
Hätte ich das gewollt, hätte ich auch den SP Dual Compact nehmen können...
Schon bei 2 Puffern ist mir aufgefallen, dass ich nur ca. 80% der Füllmenge der Berechnung von Fröling einlegen kann, sonst geht der Kessel sehr lange in Teillast. Nehme ich 80 % habe ich auch 100 % Pufferladung.
Da schon alle Leitungen installiert wurden, wäre der Aufwand und auch die Kosten für ein Umbau auf Tichelmann einiges höher gewesen, laut Heizungsbauer wäre Parallel auch kein Problem.
Der dritte Puffer steht in einer L Form, da der Keller nicht lang genug gewesen wäre. Also vor dem vorher ersten Puffer. Der neue Puffer wurde in der Mitte der Verrohrung an allen 4 Verbindungen verbunden und als Puffer 1 auf der Rückseite angeschlossen.
Gerade jetzt, wo weniger Energie benötigt wird, fällt die unterschiedliche Beladung extrem auf. Ich kann abgewogen max. 75% beladen, sonst geht der kessel auf 90°.
Habe extra zusätzlich Thermostate in den anderen Puffern installiert, damit ich sehe was los ist.
Der erste Puffer ist beim Laden unten ca. 15° wärmer, ist der Kessel aus und die Pufferpumpe schaltet ab, regelt sich die Puffertemperatur von selbst.
Wenn die Temperaturen dann gleichmäßig sind, habe ich aber nur noch ca. 80 % Pufferladung, also 600 Liter Puffervolumen nicht genutzt.
Ich habe überall Absperrhähne, aber natürlich nicht an den 3 Leitungen vom Kessel zum Puffer , muß ich das Wasser bei Puffer 1 ablassen ist mir es das aber auch Wert!
Habt ihr eine Lösung wie ich ohne einen kompletten Umbau die Beladung verbessert bekomme?
Meine Überlegung wäre gewesen, dass ich einen Tacosetter in den Rücklauf einbauen lasse. Dann könnte ich den Rücklauf reduzieren und durch den geringeren Durchfluß die Hydraulik dazu bekommen, dass die beiden Puffer auch direkt beladen werden, auch wenn die Pufferpumpe noch läuft.
Ich bin aber wirklich kein Fachmann, will nicht was einbauen lassen, was dann auch nur Geld kostet und nix bringt.
Vielen Dank für eure Tipps.