Hallo
Der Raumregler RAS-TP hat ja nur eine Genauigkeit von +-/3K. Gibt es eine Möglichkeit einen Offsetwert zu setzen um die tatsächliche Genauigkeit anzupassen?
Vielen Dank und Gruß
Mathias
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.582 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GOETSCHHOFER.
Hallo
Der Raumregler RAS-TP hat ja nur eine Genauigkeit von +-/3K. Gibt es eine Möglichkeit einen Offsetwert zu setzen um die tatsächliche Genauigkeit anzupassen?
Vielen Dank und Gruß
Mathias
Danke für Deine Antwort.
Wie muß ich mir das vorstellen?
Ich verbinde den Sensor mit einer Mathe-Funktion und den Ausgang der Funktion mit der Heizkreis-Funktion?
Hallo,
ich gehe mal davon das du einen RAS-PT hast und da kannst du im Eingang einen Korrekturwert eingeben.
Hallo
Ich habe den RAS-F, den Funk-Raumsensor. Der ist über den DL-Bus angebunden. Da gibt es die Möglichkeit leider nicht.
Der TA-Support konnte mir heute helfen. Es ist so, wie ich vermutet habe. Der Sensor kommt an den Eingang der Analogfunktion und der Ausgang der Funktion dann an den Eingang in der Heizfunktion.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bei dem geht das ebenso!
DU musst bei Messgröße von Automatisch auf Manuell umschalten. Geht bei x2-Geräten.
ALfred
Bei dem geht das ebenso!
DU musst bei Messgröße von Automatisch auf Manuell umschalten. Geht bei x2-Geräten.
ALfred
Das geht leider nicht So. Wollte der Support als erstes auch so machen. Da der Raumregler außer der Temperatur noch einen Schalter für die Betriebsart hat,. Der Grund ist der, das zu dem gemessenen Temperaturwert der Regler die Schalterstellung als Temperaturwert addiert. Dadurch bekommt man dann so lustige Temperaturwerte am Regler wie 1625 Grad Celsius angezeigt.
Im Automatik Modus wird der Temperaturoffset des Schalters korrigiert. Im Modus "Benutzerdefiniert" leider nicht.
lies die Adressen einzel aus. Dann stören die "Schalterwerte" nicht. Mach morgen eine Tabelle.
Alfred
Ich rechne grundsätzlich den Offsetwert heraus! Im Schema will ich den wahren Temperaturwert haben. Keinen Fake!
Adresse 6 ist die Schalterstellung. Es gibt in den TA-Schaltbeispielen eine Routine zum herausrechnen der Schalterstellung.
Man sollte allerdinds sich mit "Multiplexing" auseinandersetzen. TA hat für Multiplecing ganz tolle Bausteine in X2.
PS: mit einem Multiplexer sende ich 10 Werte über eine Leitung an den Demultiplexer und lese die Werte dort einzeln aus.
ALfred
Hoffe, ein paar Denkanstöße gegeben zu haben.
Alfred
Hoffe, ein paar Denkanstöße gegeben zu haben.
Alfred
Dies sind aber sehr viel Denkanstöße, nicht ein paar.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!