Deswegen zuerst mal ein neues Schema:
Wäre das so in etwa korrekt?Kann Tichelmann mit einem Hygienespeicher überhauptfunktionieren? Hier wird ja die Energie nur aus einem Puffer entnommen und die anderen müssten sich über die externe Verrohrung ja ausgleichen...
Ja, so ist es korrekt. Die Unterschiede in der Verrohrung kann man deutlich erkennen. Die Frage ist ja hier nicht ob Tichelmann mit einem HS funktioniert, sondern es geht darum wie gleichen sich die Puffer aus. Wenn die Widerstände zu groß sind, geht das nicht. Wenn man das Geröhr auf der Zeichnung sieht wird einem vom Angucken schon schwindelig. Das geht dem Wasser genauso .
Du schreibst eine Parallelschaltung mit direkter Verbindungsleitung wäre wohl einfacher auszuführen.
Wäre das so in etwa korrekt:
Ja, dass sieht jedenfalls Erfolg versprechender aus. Ich würde aber die Anbindung der Vorläufe zwischen HS und Puffer "2" an der 1. und 3. Verbindung machen. Ob nebeneinander oder über Eck ist für mein Dafürhalten egal.
Gruß, Michael
Geplant war es eigentlich die Puffer nebeneinander zu setzen: