Hallo zusammen
Ewig her, dass ich hier war. Eigentlich ein gutes Zeichen, aber jetzt eine Frage.
Wir haben irgendwann mal eine Wärmepumpe zusätzlich ins System eingeklinkt. Die wurde einfach parallel in die Verrohrung eingebunden. Funktioniert auch so weit so gut.
Aber, seit da habe ich das Gefühl, dass der Kessel die Wärme nicht mehr so gut weg, geschweige denn in den 3000L Wärmespeicher bringt.
EDIT: fällt mir noch ein, Speichertemperatur bringe ich NIE mehr über 70°, ich mag mich erinnern, dass der früher höher ging, fast bis 80 wie der Kessel selber.
Der Abbrand dauert voll beladen mit Laubholz fast 5 Stunden, um auf Abgastemp ~200° zu bleiben muss sie den Lüfter auf ca. 45% runter regeln.
Der Kessel ist immer bei 80° oder leicht drüber, manchmal drückt es etwas beim 3 bar Ventil raus in den Eimer der drunter steht.
Zur Frage: Hab Bisschen gesucht im Netz und da stand irgendwo, das mein beim Bypass für die Rücklaufanhebung den Hebel am Kugelhahn ein Bisschen schliessen könnte damit der Kessel etwas mehr kühleres Wasser aus dem System/Speicher holt anstatt die 55° aus dem Vorlauf.
Ich hab das mal versucht als er wieder relativ heiss war um die 82°. Und jetzt -> Das Rohr das unten in den Kessel geht vom Rücklauf würde merklich kühler, er bekam also kälteres Wasser. Die Kesseltemp stieg aber innert wenigen Minuten auf 85° und das Gebläse stellte ab.
Der Sinn der RLA ist mir klar, Kondenswasser vermeiden wegen Rost und schnelleres erreichen der Betriebstemp. , aber wieso wurde er heisser wenn ich ihm kälteres Wasser gab ?
Gruss
Julian