Hallo liebe Herlt Heizer
Zunächst würde ich mich gerne vorstellen,
ich kommen aus der Pfalz und bin seit 2010 „Herlt HV 35 Heizer“, verbrannt werden ca. 10 bis 15 Raummeter / Jahr je nach Witterung und Holzart
Leider tritt in der letzten Zeit das Problem auf, dass es sehr stark raucht beim Starten und im Betrieb
Normal raucht es nur zu Beginn (was ich gerne vermeiden würde wenn es machbar wäre) und hört dann auf wenn die Brennkammer heiß ist.
Dies ist nichtmehr der Fall – erst nach 3 bis 4 Stunden wird es dann weniger.
Weiterhin ist die Abgastemperatur sehr hoch – dauerhaft deutlich über 250°C, normal haben wir um die 210°C
Auch ist die Flamme sehr unruhig, sie stottert regelrecht. – Keine gleichmäßige Flamme
An den Einstellungen wurde nichts geändert,
auch das Holz ist die Gleiche Charge (Mischung aus Erle und Esche, etwas Nadelholz)
Bin ratlos was die Ursache ist
Die Brennkammer ist nach 13 Jahren noch die erste., sie ist aber sehr brüchig
Wie auf den Bilder zu sehen ist, ist er obere Bereich der Brennkammer gebrochen und etwas nach unten gerutscht.
Der Steg hat im vorderen Bereich ein ca. 6x3 cm großes Loch und ist mittig bis nach hinten gerissen. Das Lochblech der Sekundärluft Einheit scheint noch intakt zu sein
Im hinteren Bereich ist nur durch den Schein der Taschenlampe ein kleiner Spalt im Steg zu erkennen. Ertasten lässt sich der nicht.
Was könnte der Grund für die stake Rauchbildung und die sehr hohen Abgastemperaturen und das Stottern der Flamme sein?
Habe schon mit Herrn Herlt telefoniert;
der meinte dass es könnte ein Loch im Steg der Brennkammer hinten sein durch den die Sekundärluft
gleich nach unten gezogen wird. Oder die Sekundärluft Einheit könnte defekt sein. ???
hat jemand eine Idee???
Auch ist mir aufgefallen, dass wenn man von hinten bei laufendem Betrieb durch das Sekundärluft Rohr, schaut ein Spalt zwischen Rohr und Kesselwandung ist,
Durch diesen Spalt ist deutlich das Glühen der Brennkammer zu sehen.
Ist das normal, oder fehlt hier etwas um den Spalt zu schließen
Muss die Brennkammer ausgetauscht werden. Eine Ersatzbrennkammer wurde gleich mitbestellt und ist noch vorhanden.
Wie ist hier die Vorgehensweiße?
Ich habe schon etwas von verfugen der Brennkammer gelesen.
Ebenso vom Austausch , des Luftvorwärmers (ist das die Sekundärluft Einheit ?) im gleichen Zug.
Gibt es eine Anleitung?
Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen - bin ratlos und muss das Problem mit der Rauchentwicklung dringen abstellen,
auch im Hinblick auf den Nachbarschaftsfrieden.
Vielen Dank
Gruß
Eric