Hallo an alle,
ich benötige euer Schwarmwissen.
Die Situation ist folgende:
Scheitholzkessel Windhager LogWin 255 mit 25 KW (Bj 2012) und 3 x 1000 Liter Pufferspeicher, Verrohrung 35 mm Kupfer, ca 3 Meter vom Kessel zum Pufferspeicher, RLA eingebaut (kein Modul).
Als Backup bei Bedarf zusätzlich einen Windhager Biowin2 Touch 262 mit 26 KW Bj 2019. Dieser hat ein RLA Modul eingebunden.
In der letzten Heizperiode hat der Kessel immer wieder gekocht (lautes knacken und knallen). Deshalb bin ich davon ausgegangen dass die Pufferladepumpe nicht mehr richtig läuft. Diese gegen "Dietech CPE 30 1-4" getauscht und erstmal keine Änderung. Also das RLA-Dreiwegeventil getauscht.
Das Kochen -knacken und knallen- ist jetzt weg aber der Pufferspeicher wird komplett durchmischt, keine Schichtung, Kesseltemperatur max 62° und extrem schneller Abbrand.
-viel zu hoher Volumenstrom.
Wenn ich den Kugelhahn nach der Ladepumpe etwa zur Hälfte zudrehe (ca 45°) dann bekomme ich eine einigermaßen Schichtung im Pufferspeicher hin und eine Kesseltemperatur von ca 75°C.
Die Ladepumpe ist auf Konstantdruck -kleinste Stufe- eingestellt.
Wie bekomme ich wieder eine saubere Schichtung in den Pufferspeicher?
Nach meinen Recherchen ist es bereits die kleinste Pumpe (Volumenstrom/Druck).
-Wird die Pufferladepumpe über die Kesselsteuerung Drehzahlgeregelt und die HE-Pumpe kann damit nicht umgehen?
-Versuchen eine gebrauchte nicht HE-Pumpe zu bekommen?
- Funktioniert das dann wieder besser?
-Wie bekomme ich eine saubere Schichtung in die Pufferspeicher?
Der Heizungsbauer hat gemeint er würde es auch mit dem Kugelhahn Eindrosslen...
Braucht ihr weitere Angaben, dann bitte einfach fragen.
Bin Laie mit bisschen Grundwissen.
Viele Grüße
Schdoggi