aber wie die Ausgänge, was genau ist damit gemeint ? ( Beispiel )
mit "Ausgänge" sind die Ansteuerungen von Pumpe(n) und Mischer(n) gemeint, also alles, was zum Betrieb der Anlage mit Spannung versorgt werden muss.
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 2.318 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Patrol_Franz.
aber wie die Ausgänge, was genau ist damit gemeint ? ( Beispiel )
mit "Ausgänge" sind die Ansteuerungen von Pumpe(n) und Mischer(n) gemeint, also alles, was zum Betrieb der Anlage mit Spannung versorgt werden muss.
so, weiter komm ich einfach nicht
den S2 könnte ich mir ja eigentlich auch noch sparen da der HV ja einen Laddomat21 hat
oder wie kann ich den als Rauchgassensor einstellen ?
Hallo Franz,
wie kann ich den als Rauchgassensor einstellen ?
wie soll man das verstehen, einen eigenen AGT Sensor dazu.
sorry der Rauchgassensor geht ja von selbst den brauch ich ja nicht zu UVR machen
eigentlich brauch ich ja von HV Seite her überhaupt nichts mit der UVR Verbinden oder ?
Ja, außer du willst irgendwann den HV über die x2 Regeln dann brauchst die mit Triac's damit könnten die Gebläse und alte Pumpen Leistungsgeregelt werden.
der HV ist auf Flammtronic umgebaut und läuft Super
du meinst anstelle der FT könnte die UVR16x2 auch den HV regeln ?
Also Lambda gesteuert ?
wow
also das ist nicht geplant aber gut zu wissen
kann man den die Triac`s nachrüsten ( was immer das auch ist ) ?
kann man nicht nachrüsten!
Alfred
dann müsste ich also die UVR 16x2 K-D ( Triac ) kaufen um damit die Beiden Gebläse vom HV zu regeln.
für was brauch ich dann die ander beiden noch ?
Und wenn ich diese kaufe hab ich dann noch genügend Ein-Ausgänge für alles andere ?
Hallo Franz,
ich bei meinem Kessel habe ich die FT heraus geschmissen und das mit der x2 gemacht aber dazu solltest du erst mal Erfahrungen mit der x2 sammeln bevor du dich an so ein Thema angehst. Die anderen kannst du ganz normal wie die anderen Ausgänge benutzen kannst.
Hallo Franz,
ich bei meinem Kessel die FT heraus geschmissen und das mit der x2 gemacht aber dazu solltest du erst mal Erfahrungen mit der x2 sammeln bevor du dich an so ein Thema angehst. Die anderen kannst du ganz normal wie die anderen Ausgänge benutzen kannst.
sorry aber ich kann dir leider nicht so ganz folgen
Ja, außer du willst irgendwann den HV über die x2 Regeln dann brauchst die mit Triac's damit könnten die Gebläse und alte Pumpen Leistungsgeregelt werden.
Hallo zusammen,
wenn ihr sowas plant nehmt bitte nicht die Triac-Version!
Auch wenn man damit ein Gebläse/ Lüfter/ Pumpe takten kann hat dies nicht´s mit regeln zu tun! Hier ist auch nur ein schmales Drehzahlband möglich.
An den Lüfter gehört ein Frequenzumrichter welche auch nicht sehr teuer und nur so groß wie ein Brötchen sind. (Sinamics V20)
Ja auch Einphasen-Kondensatormotoren kann man damit regeln und das Frequenzband bis 75HZ erhöhen.
Die Pumpen sollten natürlich aus Energetischen Gründen auch neue sein und lassen sich dank PWM sehr einfach über die UVR regeln (Grundfos UPM3).
Danke für diese vielen Infos
Aber das mit der Triac-Version las ich auf jeden Fall mal gehen da ich das bestimmt nie hinbekommen würde
ICh würd egerne wissen braucht man bei Tapps2 erst einen Hydraulikplan befür man die Programierung erstellt oder ist das nur um zu sehen was alles programiert werden soll
in den YT Videos sehe ich nur Programmierungen und nie einen von der Hydraulik
Hallo Franz,
ein Hydraulikschema ist kein Muss um mit Tapps2 das Programm zu erstellen aber es ist hilfreich damit ich weis wo ich welche Sensoren und Ausgänge brauche und diese auch an der Stelle Platziere wie im Schema.
In den Videos geht um die Programmierung von einzelnen Funktionen da spielt die Hydraulik keine Rolle.
OK, Danke das hab ich mir schon fast gedacht
ich wollte grad mal versuchen Meinen A - Ton Heizstab über Tapps2 zu Programieren
ich bring ja nicht mal das hin
wollte den Fühler vom Puffer an den Heizstab anbinden da kommt schon Fehlermeldung das ich das nicht verbinden darf
- wie soll er den dann die Temp. messen ?
finde auch nicht wo ich die Fixwerte verändern oder einstellen kann
nur mal interesse halber
welche UVR würde den reichen nur um den Ölkessel mit WW Aufbereitung und einen geregelten HK zu regeln ?
Hallo Franz,
da gibt es bestimmte Regeln einzuhalten und man kann manches nicht direkt mit einander Verbinden da muss manchmal eine Funktion dazwischen ohne das die was besonderes ausführen muss.
Stelle mal das tdw Projekt hier herein dazu die Endung *.tdw in *.txt ändern und wir könne dir die Lösung zeigen.
und wie kann ich das Ändern ?
meinst du so Exportieren Dokumentation ?
Hab mal das Bild auch noch dran gehängt