Ich habe Probleme mit meinem Olsberg Tolima Aqua Compact.
Ich habe diesen Ofen seit 2009 in Betrieb.
Technische Daten:
Rücklaufanhebung 60°C über Thermostat ESBE TV
Leitung zum Pufferspeicher ca 10m isolliert.
Luftzufuhr Außenluft. 1m Schlauch 100mm Durchmesser
Abgasrohr 150mm. Schornstein 10m hoch
Selbst nachgerüstet: Digitale Temperaturanzeige Wasser im Ofen und Abgas
Es ist klar ersichtlich dass nur ab 60°C Wasser in den Puffer gespeichert wird.
Bei normalen Bedingungen nach 2 Stunden Betrieb: 75°C Wasser 85°C Abgas
Der Ofen wird in der Heizperiode von Nov-März für ca. 5 Stunden täglich betrieben.
Die Wasserpumpe steuert ein Vaillant Regler 620.
Mein Problem:
Es bildet sich immer Glanzruss am Wärmetauscher oben an den Rohren. Die Abgastemperatur steigt dann über 150°C und es dauert lange bis in den Puffer gespeichert wird. Dann muss ich sauber machen, Der Glanzruss ist nur mühsam mit einem Schaber zu entfernen. Das alle 4 Wochen im Heizbetrieb.
Zum Vergleich mit einem Buderus Ofen vom Nachbarn ist das nicht der Fall. Hier ist der Wärmetauscher nur leicht mit Russ bedeckt und wird mit einer Plastikbürste leicht entfernt.
Mir fällt auch auf dass das Flammbild beim Buderus ziemlich blau aussieht, bei mir eher gelblich, was auf einer niedrigen Brennraumtemperatur hindeutet.
Bitte um Vorschläge im Forum, Danke