Hallo,
meine Compact 95 war generell leider ein Griff ins Klo. Die Anlage ist bei Temperaturen unter 15 Grad C im Dauerbetrieb und der Verschleiß der Teile enorm.
Nach bereits unzähligen Störungen und Reparaturen plagt mich nun folgendes Problem.
Im Normalfall sollte sich im Aschekasten (mit EURO Aufnahme) ja die groben Aschestücke unter dem Rost im großen Raum befinden und im anderen Teil die Feinasche unter der Wärmetauscherreinigung. Nun kommt im „groben“ Kasten nix mehr an und der Feinaschekasten füllt sich rasend schnell mit kleinen Aschestückchen.
Wie kommen die da hin?
Daraus resultierte eine Verstärkte Belastung der horizontalen Schieber unter der Feinascheschnecke. Gleitlagerbuchsen mussten getauscht werden ( HDG konnte den nächsten Monteur in 6 Wochen schicken.. also selbstgemacht, ist ja schon Routine…) nun bekomme ich immernoch nach jeder Reinigung eine Fehlermeldung da der Motor der die Schnecken und Schieber antreibt überlastet und manchmal komplett stehen bleibt weil die Asche so grob und viel anfällt dass die Anlage die Austragung nicht bewältigen kann.
HDG meint wie immer es Läge am Hackgut, zu viel Staub, zu Nass, bla bla bla. Ich kann es nicht mehr hören denn wir haben mehrere Quellen durch und qualitativ bestes Hackgut.
Die Verbrennungsregelung wurde von HDG vorgenommen und ich bin mit meinem Wissen am Ende. Zudem ist die Brennraumtemperatur im Bereich 750 - 810 Grad. Das ist laut HDG zu hoch jedoch sollten die Einstellungen eine solche Temperatur eigentlich nicht zulassen. O2 bei 2 - 8 % stark schwankend.
Hat wer Erfahrung mit der Einstellung? Wieso kommt grobe Asche unter die Wärmetauscher? Zu viel Luftstrom?
Die Anlage ist 2 Jahre alt.
Am Rande erwähnt bin ich übrigens mehr als enttäuscht von HDG was den Service, Qualität, Auskunft und Monteure betrifft.
LG Jonathan