Hallo
Hatte anfangs auch immer das "Problem" dass mein ETA SH 20 den ganzen Abbrand durch mit 200 AGT gefahren ist und das Gebläse auf max lief
Primärluft war dabei auf 100 und Sekundärluft auf 0
Nach Rechere hier im Forum hab ich bei meiner Touch Steuerung folgende Werte geändert
Rücklauf Soll auf 65 Grad hochgesetzt (Werk 60)
Und die Puffer Kennlinie von der Puffersollladung runtergenommen.(Werk 67 jetzt immer so bei 22)
Das hat jetzt zur Folge dass er nach ca 1h in Teillast geht und sich dann bei ca 150 AGT einpendelt, die Primärluft und Sekundärluft Klappe regelt jetzt auch und hängt nicht mehr am Anschlag
Ich hab einen neuen ERLUS Kamin, nun wäre die Frage ob ich z.b über die Gebläse Kennlinie noch weiter runter gehen kann mit der AGT, oder würdet Ihr eher Abraten
Momentan setzt er dann auf der Drehzahl min (1400upm) auf.
Einige User haben auch an den Kesselparameter Primärluft min/max Wende min/max rumgepielt
Was bringt dass genau?
Danke