Schnee hat er gesagt........
Beiträge von Reilun
-
-
-
-
-
-
Habe bei mir mal kurz nachgeschaut.
Der steckt in X33 und das Kabel vom Fühler verschwindet hiinter die Kesselverkleidung. Ist Werkseitig so verbaut. Kann mich auch nicht erinnern da was angeschlosssen zu haben.Die Anschlüsse auf der Rückseite im "Klemmkasten" sind ja nur für Puffer oben/unten und Warmwasserspeicher
-
-
eventuell dieser Mischermotor falsch angeschlosssen ist
Wenn der sich nicht bewegt hat könnte das sein.
Kannste ja mal ausprobieren.
Das ist am Kessel der Anschluß "Mixing Valve"
Einfach mal den "Open" mit dem "Close" tauschen.Aber !!!!! Anlage Spannungsfrei machen !!!!!!
Ist das ein 5 adriges Kabel was da ankommt....?
-
Wenn nur 60° Rücklauf ankommen bekommt er den Kesselkreis nie auf 80°
Bei mir !! nur als Beispiel !!
Habe die Rücklauftemp. auf 69° dann hat der Kesselkreis ca.75° die an die Puffer bzw Heizkreis abgegeben werden.Wenn meine Puffer dann mit 75° durchgeladen sind also alle 3000L. und der Rücklauf sich auf 75° erhöht , erhöht sich auch die KesselTemp. auf 83-84°
-
Das hast du gut beschrieben..... habe nämlich gerade gesucht wo man die Temp. einstellen kann.
Habe auch keinen MischerMartin hat den in der Einstellung
Pufferspeicherschema „01“
(BUFFER SCHEME 01)
Deshalb tauchen da noch die beiden Werte auf für Warmwasserbereitung.
Er hat ja auch einen extra Brauchwasserspeicher -
Also ich hab das hier bei mir verbaut...
https://www.solardirekt24.de/r…20-no/dn20-stromlos-offen -
Danke für die Fotos
Schöne saubere Arbeit ....Na dann mal schauen was der Schornsteinfeger sagt
-
-
wie ist das denn mit dem Wärmemengenzähler, den man für die Förderung braucht?
Braucht man.....?
-
Moin
also ich betreibe seit 2 Jahren eine VR Solaranlage nur mit Wasser.
Bis jetzt gab es keine Probleme , habe von Mai bis Okt warmes Wasser und brauche den HV nicht anzuwerfen.
Im Winter schiebe ich die Wärme da in den Puffer wo bis beste Abnahme ist. War erst 2x in StragnationHab die Eurotherm CPC 24
Anlage hat abzüglich der Förderung fast nix gekostet. -
in den Sommermonaten könnte ich z.B. einen Teil der Vakuumröhren rausnehmen,
Sicher das du das möchtest...?
5 m² = 24 Röhren bei mir
bei Jörg seiner Anlage sogar 30 glaube ich.
wenn du jetzt die hälfte rausnimmst 96 St. bzw 120 St. ja nach Bauart.....
und im Herbst wieder rein ..... Viel Glück mit deinem Projekt -
Die Reihenschaltung der Puffer ist im Grunde nichts anderes, als ein hoher schmaler Puffer
Das ist mir klar aber dann solltest du die Einspeisepunkte überdenken.
-
Moin
gehöre zwar nicht zu den kompetenten Fachleuten möchte aber doch was dazu sagen.
So wie das Aussieht möchtest du die Anlage direkt betreiben. Ohne Plattenwärmetauscher?
Das mit dem Schichtladerohr macht aber nur Sinn ( denke Ich ) wenn du die Puffer Parallel betreibst.
Der 1. Puffer (nehme mal an 1000l) ist doch Ruckzuck voll. Das oberste drittel muß eh heiß bleiben für die Friwa. Wenn der erste also voll ist kannste nur noch mit hoher Temp. laden.
Mal zum Vergleich bei mir laufen 3000L in Reihe und bei der Sonne der letzten Tage haben die alle schon ca. 75° / 70° bei 10m² Noch 2 Tage dann ist ENDEHabe mal n Schema gesehen mit Puffer parallel und der 1. Puffer um ein viertel Baulich erhöht als warmwasser reserve.... kanns nur gerade nicht mehr wiederfinden.
Gruß Christian -
Hallo Peter
wie läuft der Kessel.... wenn er den schon in Betrieb ist.
Schön das es einen "neuen" gibt.
Leider sehr ruhig hier im Thermoflux Bereich....Gruß Christian
-
Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass die Installation der Elektrik so aufgebaut ist, dass alles über zwei Schukostecker funktioniert: einer für die regelung inkl. aller Pumpen und einer vom Kessel inkl. dessen Steuerung und Pumpe.
Ja das ist wohl richtig so.
Habe bei mir alles in einer Mehrfachsteckleiste da der Wechselrichter nur ein Steckplatz hat.
Mehrfachsteckleiste mit 2 Phasen Schalter , 16A Sicherung und Netzfeinfilter mit ÜberspannungsschutzHab das mal durchgemessen. HV inkl. RLA Pumpe + UVR + 2 Heizkreise braucht bei mir im Betrieb ca. 150W
Beim Starten etwas mehr da der Lüfter schneller läuft (ca. 200W)