Danke für deine Info.
Auf meinem ESBE Mischer steht 2 min 90 Grad. Der Techniker von Thermoflux bestätigt, dass 120 sec in der Einstellung stimmen. Parameter 6/6 = 120 s. Der Mischermotor schaltet auch elektronisch von 0 auf 90 Grad und wieder zurück. Angeschlossen ist er mittlerweile auch richtig. Er schaltet auf und zu, das heißt der interne Kreislauf: Vorlauf durch Mischerventil durch Pumpe durch Kessel zum Vorlauf. Diese Pumpe startet aber erst bei 60°, wird vom Thermoflux so angesteuert. Die Pumpe ist auf PBB pump angeklemmt. Dieser interne Kreislauf dauert ca eine halbe Stunde. Dann öffnet sich das Ventil langsam automatisch und das kalte Rücklaufwasser läuft ein und wird dazugemischt. Die Pumpe läuft dann. Der Heizkessel zeigt 70° an. Die Rücklauftemperatur zeigt 60° an.
Der [kalte] Vorlauf geht zu den Heizkörpern bzw in den Pufferspeicher. Ist parallel. Der Heizkreislauf, welcher zu den Heizkörpern geht, wird mit einer zweiten Umwälzpumpe unterstützt, welche im Dauerbetrieb ist. Davor ist ein ESBE Mischer welcher manuell gesteuert wird (Ventil ist auf). Der heiße Vorlauf geht bis dahin und ist danach kalt (über Pumpe). Das Mischerventil dort ist offen und Pumpe läuft. Dies sind übrigens noch das Überbleibsel von [der ETA-Installation] ...
Der Zulauf zu den Pufferspeichern ist kalt. Hebel ist offen. Nach einer Ladung Holz tut sich immer noch nichts. Kein Hohlbrand. Abgastemperatur 150°. Wenn ich jetzt den Mischer manuell öffne (ganz auf), dann fällt die Rücklauftemperatur auf 43°. Und Kesseltemperatur auf 59°. Dann stellt die Pumpe automatisch ab, da auf 60° eingestellt. Nach 20 min werden die Heizkörper wieder kalt. Zum verrückt werden. Kann es sein, dass dies auch ein hydraulisches Problem ist?
[Moderation von Kh]
Satzzeichen eingebaut und formatiert. Redaktionelle Änderungen im Text habe ich mit [...] markiert.