Guten morgen, Die Pumpe wird über das pwm Signal angesteuert und ist deine Rücklaufanhebung. Der regelvorgang ist ganz normal. Das heißt bin ich weit weg von der Rücklauftemperatur Soll dann wird der massenstrom reduziert und die Pumpe fährt runter. Jetzt hat das Heizungswasser mehr Zeit sich zu erwärmen.Die Rücklaufanhebung ist im Kessel integriert. Ist die Rücklauftemperatur erreicht fährt die Pumpe langsam hoch und hält diese bis im System wärmeres Wasser zurück kommt. Dann kann es auch sein …
-
Hallo es gibt einmal Soll1 und einmal Soll 2 Soll 1 ist die eigentliche Kesseltemperatur wenn der Kessel eine Anforderung vom Puffer hat. Die soll 2 Temperatur ist für eine externe Anforderung hier hast du auf der Platine einen Potenzialfreien Kontakt wird dieser geschlossen läuft der Kessel an und regelt auf die solltemperatur hin. Hier wird nicht nach den Verbraucherb oder dem Puffer geschaut. LG
-
Hallo, das vibrieren kommt von den 2 halben Schalen an der Verkleidung. Wenn am Pufferfühler 1 die Temperatur unter der Angeforderten + 3 K sind und die Meldung Feuer aus ist dann wird der Anforderungskontakt für den 2 Kessel geschaltet. Sobald du die Verkleidungstüre öffnest geht der 2 Kessel aus. LG
-
Hallo Franziska, Ich kümmer mich mal darum! Mal sehen was ich für dich tun kann LG
-
(Zitat von hobara) Hallo, Zudem sollte es hier noch eine Förderung vom bis zu 7200€ geben wenn du den Ölkessel entsorgst
-
Hallo, diese Rechnung gibt es. Wir haben das mal errechnet, unter dem Strich sind es 12-17% Energieeinsparung. Dies hat natürlich auch was mit der Kesselgröße zu tun. Es ist immer Wirtschaftlicher mit einem Puffer auf Volllast zu fahren. Biomasseheizungen ohne Puffer gibt es bei uns generell nicht. Viele Grüße
-
Hallo , Wie gesagt das ist meine Meinung. Der Kessel braucht zum zünden 140 Watt und nach 2 Minuten ist der zündvorgang abgeschlossen. Bei verlängerter Laufzeit laufen Gebläse Stoker und getriebemotoren länger. Wenn du dann noch Pech hast geht die Anlage aus, reinigt und wechselt wieder in den Betrieb. Wenn du mit deinem Auto auf der Autobahn mit deinem Auto konstant 120 fährst hast du den besten Verbrauch. Wie gesagt das ist aber alles nur meine persönliche Meinung.
-
Bei 100 Prozent Kesselleistung hast du den Besten Wirkungsgrad und die besten Emissionen. Ich bin der Meinung wenn Puffer dann mit volllast und gut. Bei einem kleinen Puffer würde ich persönlich eher den untern Pufferfühler höher setzten um die Restwärme zu nutzen. Aber auch das ist nur meine persönliche Meinung
-
Hallo, Danke hobara für den Hinweis da habe ich mir eine Menge Text gespart Hallo KWB Patrick (das ist doch eigentlich mein Name ) Du willst als Auschaltpunkt am Pufferfühler 5 also unten 60 grad haben. Dein Kessel hat eine soll Temperatur von 60 das heißt er fängt bei 57 Grad die Leistung zu Drosseln. Wenn Pufferbetrieb eingestellt ist dann musst du auch die Kesselsolltemperatur auf 80 nehmen. Desweiteren kannst du unter Kessel Betreibstunden die Laststunden auslesen. Dies ist allerdings nur un…
-
Hallo , Sollte die comfort 3 sein. Fachmann Code 100 und dann unter Brennstoff die Stehzeit von 5 auf 3min runter. Viele Grüße
-
Hallo Das zündrohr sollte passen. Bei 25 KW hast du eine Einschubmenge von 130sec. Du kannst dich hier an der lochscheibe von der Brenntasse orientieren das zündrohr sollte mit den letzten Luftlöchern aufhören. Viel wichtiger ist hier die stehzeit vom drehrost vom 5 min auf 3 min runter zu nehmen. Viele Grüße
-
(Zitat von Janne) Beides Wir haben überwiegend Kwb Kessel laufen und sagen wir mal so , ich kenne die KWB sehr gut. Das mit den Ringen kannst du so nicht sagen, es gibt Anlagen die haben 9000 volllaststunden da ist garnix und dann kann es sein wie bei dir. Aber von einem Problem kann man nicht reden. Die anderen Hersteller haben auch nur guß. Viele Grüße
-
Hallo , Die Die Einstellungen der RLA sind richtig. Wir verbauen nur noch die Edelstahl drehroste. Im Bereich bis 15 kw ist es kein Problem bei höheren Leistungen kann die Temperatur auf der Brenntasse ein Problem sein. Bei der Zündung gibt es 3 Varianten. Hat das Rohr in dem das Keramikelement steckt eine Kerbe?Messe mal das keramikelement der widerstand sollte bei 80 Ohm liegen. Staub im pelletslager das liegt meistens an den einBlasstuzten vielleicht kannst du hier mal ein Bild schicken. Viel…
-
Hallo, Grundsätzlich würde ich alle Pufferfühler verbauen. Durch die Nachlegefunktion der Regelung wird somit ein Besserer Wert ermittelt. Auch die Heizlasteinstellung der Regelung hat einen Eingriff auf die Nachlegefunktion. Viele Grüße
-
Hallo, wenn deine Anlage keine Anforderung mehr hat geht sie ins Abstellen. Gebläse laufen nach und die KKP geht in den Pumpennachlauf. Sollte der Kessel jetzt noch Nachheizen geht dein Kessel in Überhitzungsschutz. Je nach Anlage ist das der Puffer oder der Heizkreis. Das mit dem Regler ist so eine Sache hier mach ich, sobald ich etwas verändere eine Aufzeichnung. Da das ganze auch Zeitabhängig ist kannst du diese Werte auch so verändern das du noch mehr schwingst. Viele Grüße