Moin,
nach langen überlegen und vielen lesens bin ich nun durch den gedankengang von Albrecht und die angaben von Hartmut dazu gekommen mir mal meine theorie zu zeichnen und wollte euch um meinungen bitten.
Die theorie:
Mein HV brennt mit den festen einstellungen ganz gut. Verteilung bei mir ist 1:1,6
Das gebläse drückt eine menge X (42l/sek z.b bei Hartmut) in die beiden öffnungen durch die düse usw.
Bei all meinen geschraube an den einstellungen habe ich festgestellt, dass es eigendlich im hauptbrand und da sollte es ja drauf ankommen nur mehr oder weniger eine einstellung gibt wo der HV ordentlich läuft. Bei dieser einstellung ist das beste gleichgewicht zwischen primär - sekundärluft und druck vorhanden.
Was ich am wenigsten verändert habe ist eigendlich die leistung des lüfters. Drehe ich den wesendlich höher bekomme ich austretende gase an den türen.... kann sein das die orlan türen nicht so dicht sind aber das hat mich auch auf die idee der waage lufttrennung gebracht. Mir fehlte nur der zündende funke . Der kam dann durch Albrecht.
Bau ich mir nun die brennkammer und auch die bremsen ein, so kann ich das mit den bremsen nur bis zu einem gewissen punkt machen. Ab diesen punkt bekomme ich einen luft/gas stau im system.
Also denke ich, dass nur eine feste luftmenge sauber verarbeitet werden kann.
D.h. wenn ich alles zusammen habe und mein system starte verwende ich von anfang bis zum ende eine fest eingestellte luftmenge. So wie ich es jetzt habe.
Die bremsen und der rest werden in das system eingebaut und die luftmenge bleibt nach einer einstellung bestehen.
Eine regelung verteilt dann nur die fest eingestellte luftmenge.
Eine nachregelungen der festen werte (luftmenge) wird nur durch holzwechsel, verschleiß oder ähnliches notwendig.
Praktisch stelle ich mir das so vor.
Der belimo der die verteilung regelt wird auf 50% gestellt. Der Lüfter wird so eingestellt das der Hv ohne regelung gut läuft. Mit den Schiebern kann ich die luftmenge primär und sekundär einstellen.
Erst wenn das gut läuft kann ich die regelung dazu nehmen.
Ob die luftmenge eines lüfters für einen 10er stein ausreicht kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ich aber sehe das mein originaler nur 35mm auf ist denk ich das da noch einige reserven drin sind. Ideal wäre es natürlich wenn man den druck im system vor allen umbauten messen könnte. Damit hätte man dann einen richtwert.
Als bremse habe ich mir in anlehnung an meinem oeler ein wellengitter gedacht. Auch habe ich schon daran gedacht einige winkeleisen einfach an die seitenwände zu punkten. Beim oeler ist diese art der wärmeübertragung sehr gut und würde auch nicht als bremse fungieren. Gibt halt zwei arten die wärme abzuleiten. Dauer oder oberfläche.
Hat das schon mal einer versucht?
Was meint ihr dazu?
Hier noch mein lösungsansatz.
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/unten.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/bremse.jpg]
Gruß
Wolfram