Hier mal ein link zur back flow Technik von FriWa Anlagen. So einfach wie genial, oder doch nicht?
http://www.efg-sandler.com/fri…-nicht-verkalkt---01.html
Im Video ist der Montageort nachvollziehbar erläutert.
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.706 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Spspaul.
Hier mal ein link zur back flow Technik von FriWa Anlagen. So einfach wie genial, oder doch nicht?
http://www.efg-sandler.com/fri…-nicht-verkalkt---01.html
Im Video ist der Montageort nachvollziehbar erläutert.
Aus dem Link:
Bei einer Speichertemperatur von ca. 57°C, liefert es rund 30 Liter 50°C patentierteheißes Dusch- und Badewasser pro Minute.
Wenn dabei die Rücklauftemperatur stimmt ist das doch schon mal ein Wort.
mfg
HJH
Wenn ich mir das genau ansehe, ist das "Herzstück" dieser Friwa
eine ESR21 von TA
http://www.ta.co.at/de/produkte/einkreisregler/esr21.html
Die restlichen Geheimnisse könnten also nur noch im PWT
und in der Pumpe liegen.
mfG Max
Auf der Seite gibt es unten ein Bild mit montierter FriWa.
Hinten ist ein Tablet zu sehen.
Wenn ich die Farbgebung des darauf abgebildeten Speichers richtig interpretiere lässt das System "backflow " darauf schließen das der Speicher mittels Durchmischung unter 60 C° gehalten wird?
Ganz zu ende habe ich das noch nicht durchschaut.
Nachtrag: Habe nochmal die Angaben genauer gelesen.
Beschrieben wird das der Tauscher der FriWa zwischen den Zapfvorgängen von alleine den Puffer abkühlt, über den Plattenwärmetauscher.
Zwar ein funktionierendes System aber doch schade um die wertvolle Energie.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Hallo,
nach dem Zapfen wird kühles Pufferwasser durch den WT gezogen um diesen zu kühlen, damit kein Kalk im WT ausfällt.
Gruß, Michael
Vom Aufbau her ist es ja eine simple FriWa. Einfacher ist nur ein Festwert-Regelset.
Wenn der Puffer ordentlich heiß ist, dann verkalkt der PWT- denkt man. Dem ist aber gar nicht so.
Dazu gibt es eine Abhandlung im Netz, wo ein Hersteller alle möglichen Positionen im PWT gemessen hat.
(Leider finde ich es gerade nicht wieder)
Der PWT muß nur ordentlich dimensioniert sein.
nach dem Zapfen wird kühles Pufferwasser durch den WT gezogen um diesen zu kühlen, damit kein Kalk im WT ausfällt.
das verstehe ich rein technisch nicht -wie soll das mit einer Ladepumpe gehen ?
Hab ich da was übersehen ?
BG
Hallo nitroxatmer
die Friwa steht auf dem Fußboden und wenn die Ladepumpe ohne Rücklschlagventil und Schwerkraftbremse verbaut ist strömt das Wasser unten aus dem Puffer per Schwerkaft rückwärts durch die FRiwa
Gruß Willi
Naja, die Friwa ist "tief" montiert, die Pumpe hat kein Rückschlagventil
und deshalb stellt sich wohl nach Pumpenstillstand asap wieder die
hydraulisch gegebene Puffertemperatur (gleicher Höhe) durch
Autokonvektion ein => hübsch "backflow" genannt.
Interessanter ist da eher der TA-Regler ESR21:
2 Eingänge: Strömungsschalter + schneller T-Sensor
1 Ausgang: Drehzahlregelung für Pumpe => stetig regelnd
und die Konfigurierbarkeit
die Friwa steht auf dem Fußboden und wenn die Ladepumpe ohne Rücklschlagventil und Schwerkraftbremse verbaut ist strömt das Wasser unten aus dem Puffer per Schwerkaft rückwärts durch die FRiwa
so logisch !! -war für mich scheinbar zu einfach
Danke !
Ja einfach und logisch.
Aber was haltet ihr vom System?
Ist doch blödsinn die schöne Energie einfach verpuffen zu lassen.
Nun bin ich ja kein FriWa favorisierer aber wenn ,dann würde ich wohl doch auf die alte art mittels hydraulischen Mischventil zurückgreifen.
Ist doch blödsinn die schöne Energie einfach verpuffen zu lassen.
ja, sehe ich auch so.
und sich in der Zuleitung die selbe "Schichtung" wie im Puffer einstellt oder bei Abkühlung der Leitung zudem eine Zirkulation eintritt.
ersteres bedeutet für mich bei mehrmaligem kurzen zapfen nacheinander eine ziemliche "Aufregung" im Puffer.
aber das ist halt reine Theorie.
BG
Man muß "Blödsinn" nur odentlich verkaufen können!
Alfred