Ich hab nun endlich mal ein paar Thermometer an die Puffer gebastelt. Hätt ich mal sein lassen sollen.
An unserem Atmos hängen drei Puffer in Reihe.
Der erste 1000 Liter mit 2 Wärmetauschern für WW und Solar(vorbereitet)
Der zweite 1000 Liter leer.
Der dritte 600 Liter leer.
Verrohrung mit gepresstem 35er C-Stahl.
Also, immer oben rein, unten raus.
Die Temperatur der Puffer beträgt im besten Fall:
Puffer eins oben 85Grad
Puffer eins unten 82 Grad
Puffer zwei oben 78 Grad
Puffer zwei unten 72 Grad
Puffer drei oben 68 Grad
Puffer drei unten 62 Grad
Wenn diese Temperaturen erreicht sind, bekommt der Kessel Probleme die Wärme weg zu bekommen. Die Temperatur geht dann Rcihtung 95 Grad und die TAS spricht an.
Nun frag ich mich, ob das normal ist, oder was man dagegen machen kann?
Die Pumpe vom Laddomaten läuft auf Stufe 3.
Die Heizung holt sich ihr Wasser aus dem ersten Puffer in der Mitte, Trinkwasser geht oben drüber ab. Rücklauf Heizung im Rücklauf vom dritten Puffer zum Kessel.
Hat jemand ne Idee? Macht der 600er Puffer Probleme mit verwirbelung?