Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
Attack DPX 35 Profi
Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?
2016
Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.
Welcher Brennstoff wird verwendet?
trommelgetrocknetes Scheitholz
Welchen Schornstein verwendest Du?
Ziegelschornstein mit 12,50 m Höhe 16x18cm
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Nein
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
Primär 40%
Sekundär 20%
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
nach einer Stunde Kessel 66° , Abgas 106°
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
Venti schaltet bei 85° ab, dann bei 81° wieder ein
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
Pumpe 65W
originale Rücklaufanhebung von Attack
28er Kupferleitung
2 x 1000 L Puffer
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Hallo und einen schönen Guten Abend!
Soo, nachdem mir hier im letzten Jahr bei der Inbetriebnahme so wunderbar geholfen wurde bin ich wieder da mit einem neuen Problem.
Wie bereits ganz oben geschrieben rußt und teert mein Attack extrem. Die Turbulatoren gehen schwergängig weil die Schächte von dicken, harten Rußschichten bedeckt sind! Genauso siehts im Ofenrohr aus. Ich hab das Ganze vor 3 Wochen komplett zerlegt und gereinigt, jetzt gehts schon wieder zu. Auch der Venti schliff an einer Rußschicht.
Ich habe nichts an den Einstellungen vom letzten Jahr geändert, da heizte ich mit alten Balken (meist Kiefer oder sowas). Funktionierte super! Dieses Jahr hab ich teures trommelgetrocknetes Laubholz mit einer Restfeuchte von 10%. Sollte eigentlich ja besser damit laufen, tut es aber nicht!
Der Kessel geht relativ zügig auf seine 85-87 °, dann liegt die Abgastemperatur bei 140-170°, der Venti geht aus.
Auch die Speicher kommen auf maximal 60° obwohl die Rücklauftemperatur bei über 70 liegt. Aber das dürfte ein anderes Problem sein.
Hab ich alles? Ich glaub schon ...
Vielen Dank