78C° hat sich bei mir bewährt.
DC 30 RS mit Logic Therm
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 26.827 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzwurm99.
-
-
Ok da werde ich das mal probieren, und werde dann weiter sehen ob es so läuft wie ich es erhoffe.
-
Warum ist es nicht möglich denn Pufferspeicher genau oder besser zu laden als mit dem Laddomat 21 so langsam verzweifle ich an dem ......
MfG
Heiko -
Hallo,
mal ganz ehrlich ich spiele mit dem dedanken wieder auf Laddomat21 zurück zu bauen,
das mit der AGT is ja die eine Sache. Wenn de bei der Puffer größe wie ich se habe jeden Tag feuern must ägerst dich da
ich egal was ich so alles einstelle oder ändere nicht so zum Erfolg komme ich schaffe es gerade mal im 1 Puffer auf 80 Grad
und wehe du sehst auf is alles wieder weg von wegen ordentliches Laden der Puffer wewnn ich da nicht lache.
Da bin ich zu dem Entschluß gekommen ich bau wieder alles zurück auf Laddomat21 und bleib da bei da muß ich alle 2 Tage feuern wenn es Kalt wird tagsüber im minus bereich da muß ich dann jeden Tag feuern kann man ja mit Leben aber nicht so wie es jetzt is. -
@ Heiko
Für mich ist es schwierig deinen text zu lesen nach 5 mal genauen durchlesen Reime ich mir halt mal was zusammen
Wo liegt das Problem bei der AGT ? Ist die AGT zu hoch oder zu niedrig ? Welch eine AGT hast du zur Zeit ?
Bei zu hoch mußt du nur die AGT in der Steuerung begränzen. Welchen Sollwert hast du in der Steuerung vorgegeben ?
Bei zu niedrig wird es an den Förderschnecken liegen .Zum füllen der Puffer.
Warum sollte der Puffer mit der Steuerung jetzt weniger geladen werden wie mit dem Laddomat ?
Wenn du eine Holzmenge mit 250 kw/h Ertrag in den Kessel legst ist es doch egal ob mit Laddomat oder mit 3Wege Mischer der Puffer beladen wird, es bleiben 250 kw/h.Puffer leer über nacht.
Hab ich es richtig verstanden, das dir über die Nacht der Puffer leer gezogen wird vom Heizkreis ?
Hast du eine Nachtabesnkung eingestellt, und wenn ja um wie viel C° ?Bei mir läuft eine Nachtabschaltung und keine Nachtabsenkung
Um 22 Uhr Heizung aus und um 5 Uhr Heizung wieder ein. -
Für mich ist es schwierig deinen text zu lesen nach 5 mal genauen durchlesen Reime ich mir halt mal was zusammen
Wo liegt das Problem bei der AGT ? Ist die AGT zu hoch oder zu niedrig ? Welch eine AGT hast du zur Zeit ?
Bei zu hoch mußt du nur die AGT in der Steuerung begränzen. Welchen Sollwert hast du in der Steuerung vorgegeben ?
Bei zu niedrig wird es an den Förderschnecken liegen .
Zum füllen der Puffer.
Warum sollte der Puffer mit der Steuerung jetzt weniger geladen werden wie mit dem Laddomat ?
Wenn du eine Holzmenge mit 250 kw/h Ertrag in den Kessel legst ist es
doch egal ob mit Laddomat oder mit 3Wege Mischer der Puffer beladen
wird, es bleiben 250 kw/h.Puffer leer über nacht.
Hab ich es richtig verstanden, das dir über die Nacht der Puffer leer gezogen wird vom Heizkreis ?
Hast du eine Nachtabesnkung eingestellt, und wenn ja um wie viel C° ?
Bei mir läuft eine Nachtabschaltung und keine Nachtabsenkung
Um 22 Uhr Heizung aus und um 5 Uhr Heizung wieder ein.
Hallo sory für das Deutsch habe ein dicken HALS,
1 - ich fahre zur Zeit eine AGT von 190 ca2 - wenn ich die AGT höher mache ändert sich nichts meiner Meinung nach
3 - ich habe es zur Zeit so eingestellt das der HV bei 180 Grad an fängt die drehzahl etwas herrunter zu nehmen
seit Anfangan schreibe ich mir alles auf ein Zettel auf daher die Unzufriedenheit. Mit dem Laddomat 21 habe ich
meine Puffer auf ca 80 Grad geladen wo sie voll waren habe ich dann 2 Tage ruhe gehabt, bis ich wieder feuern musste.4 - wenn ich eine RLA vor gebe von 74 Grad muß der HV mir denn Puffer auf ca 80 Grad laden er macht es nur im 1 Puffer
von 4 Stück in allen anderen bekomme ich noch nicht einmal 80 Grad hin.5 - nein ich habe nicht das Problem das ich die Puffer über Nacht leer mache da hast du mich falsch verstanden.
5 - nein eine Nachtabsenkung habe ich von Anfangan aber nur wenn es draußen minus Grade sind dann läuft die Heizung
im reduzierten Betrieb geht leider nicht anders da ich einen im Haus habe und dem stört das gewaltig. -
Warum hast du die Soll-AGT so hoch eingestellt ?
AGT Atmos DC30RS bei Nennleistung 165°Hast du die Hydraulik der Pufferanbindung geändert beim Umbau vom Laddomat auf Motormischer ?
Vieleicht stellst du mal deinen genauen Hydraulikplan hier ein, damit die Hydraulikspezis das genauer beurteilen können.
Du hast doch sicher zu deiner Steuerung einen Hydraulikplan vom Olaf erhalten. Damit sollte es zu 100% gewährleistet sein das es funktioniert .
Stell den Hydraulikplan vom Olaf hier rein und Bilder von deiner vor Ort Hydraulik.Mir ist es ein Rätsel, wenn es vor dem Umbau ging warum es jetzt nicht mehr funktionieren soll
-
Und genau so wurde es auch angeschlossen aber es geht nicht und der HB def die Sachen zusammen gepresst hat meinte auch alles ok. Zu meiner so hohen AGT bei mir steht der größte Teil vom Schornstein draußen hinter dem Haus das Abgasrohr is zuwar mit 50er Steinwolle gedämmt ich hab einen Versatz von ca 30 Grad im Schornstein drin und des wegen die hohen AGT da mir aufgefallen ist wenn ich die AGT zu niedrig mach keine wäre heraus bekomm.
-
Und genau so wurde es auch angeschlossen aber es geht nicht und der HB def die Sachen zusammen gepresst hat meinte auch alles ok
Stell trotzdem den Originalen Hydraulikplan vom Olaf und Bilder deiner Hydraulik hier ein.
Wie schon oben erwähnt kann ich mir nicht vorstellen das es voher ging und jetzt nicht mehr. -
und wo stelle ich die Bilder hier ein
-
-
-
Hallo,
es ist möglich das du ein Luftproblem hast.
1. der Spirovent muss mit der Entlüftung nach oben eingebaut werden, waagerecht so wie bei dir funktioniert er nicht
http://www.spirotech.com/_medi…IhGPTTbMUaDwq9YcRtx3PATp2
2: die weiße Pumpe (Kesselpumpe?) ist in der einzigst möglichen Lage eingebaut in der sie nicht eingebaut werden darf nämlich mit dem Motor nach oben, so kann sich ein Luftpfropfen bildenAlso Motor zur Seite drehen so das die Pumpenwelle waagerecht ist und den Spirovent an einer heißen Stelle so einbauen das das Entlüfterventiel senkrecht nach oben zeigt. Nicht das dir Luft im System den Spaß an deiner Anlage verdirbt.
-
Volker,
ZitatHallo,
es ist möglich das du ein Luftproblem hast.
1. der Spirovent muss mit der Entlüftung nach oben eingebaut werden, waagerecht so wie bei dir funktioniert er nicht
spirotech.com/_media/nl/handle…IhGPTTbMUaDwq9YcRtx3PATp2
2: die weiße Pumpe (Kesselpumpe?) ist in der einzigst möglichen Lage
eingebaut in der sie nicht eingebaut werden darf nämlich mit dem Motor
nach oben, so kann sich ein Luftpfropfen bildenAlso Motor zur Seite drehen so das die Pumpenwelle waagerecht ist und
den Spirovent an einer heißen Stelle so einbauen das das
Entlüfterventiel senkrecht nach oben zeigt. Nicht das dir Luft im System
den Spaß an deiner Anlage verdirbt.die Bilder sind Horizontal eingestellt, etwas Kopf drehen dann passt.
-
@ Manfred danke
Moin
is es möglich bei der Wita Pumpe auch eine Grundfos Pumpe ran zu bauen, würde denken das es daran liegt. -
is es möglich bei der Wita Pumpe auch eine Grundfos Pumpe ran zu bauen, würde denken das es daran liegt.
Daran kann es nicht liegen, sonst ginge es bei mir auch nicht.
Wie ist deine Pumpe eingestellt? Bei mir leuchtet die Orange Led.
An den 2 Bildern kann man ja nicht die gesamte Hydraulik erkennen. Du müßtest schon den kompleten Rohrverlauf von allen Pufferanschlüssen, Abzweigungen und zum HV einstellen um was zu erkennen
-
die Bilder sind Horizontal eingestellt, etwas Kopf drehen dann passt.
jetzt wo du es sagst........
-
-
@ fjko
Was hast du für Abbrantzeiten bei deinen Brennstoff, ich meine mich daran zu erinnern das du bis 8 Stunden gemailt hast is das richtig. Wenn ja wie machst das genau, Lüfter an und bei einer gewissen Temp bei der Abgass wieder an oder wie kann ich mir das vorstellen.
MfG
Heiko -
Ja, mein Abbrand dauert 8 Stunden, und danach beginnt die RWN die bei 40° abschaltet.
Aber du darfst nicht vergessen das sich bei mir 40 kg Brennstoff auf einmal im HV befinden !Soll AGT ist bei mir auf 150° eingestellt.
Ich drücke nur die Starttaste am HVG-Modul, zünde mit einem Gasbrenner eine Hand voll Holzkohle, werfe die restlichen Brikett rein Tür zu und fertig
Lüfter läuft über den gesamten Abbrand durch.