Hallo an alle!
Ich habe nach langer Recherche (unter anderem oft hier (Danke Spacy!))und immer wieder wechselnden Favoriten nun einen HV der Marke Proburner mit 25kW gekauft. Aus Platzgründen ist der Puffer auf 2X800l begrenzt. Die Verrohrung zum Puffer ist in 32mm ausgeführt. Den HV habe ich wegen der einfachen Steuerung und dem Reinigungssystem gekauft. Der Preis ist natürlich auch entscheidend gewesen. Der Händler meinte, daß beim Proburner die Türabdichtung im Vergleich zum Orlan Super verbessert sei. Obs stimmt? Keine Ahnung, da ich nicht vergleichen kann.
Nun aber zu meiner Frage. Ich stehe da nämlich vermutlich aufm Schlauch und werde dieses Problem selbst nicht lösen können:
Ich habe eine Rücklaufanhebung von Termovar mit 72°C. Der Kessel brennt gut und die Temperatur steigt an. Nun läuft die Pumpe bei 65°C an und der Puffer wird erwärmt. Nach kurzer Zeit (2min) ist die Temperatur im Kessel aber wieder unter 60°C gefallen und die Pumpe schaltet wieder ab. So ging das heute den ganzen Tag. Ich habe an der Rücklaufanhebung immer wieder die folgenden Werte abgelesen: VL vom Kessel: 65°C (oder höher, je nachdem wie ich den Kessel schalte), RL vom Puffer: 40°C, RL zum Kessel: 50°C. Dann dauerts besagte 2minuten und die Temperatur im Kessel ist wieder unten. Die Pumpe hatten wir auf allen Stufen!
Was mach ich falsch?
Braucht Ihr noch mehr Infos?
Vielen Dank!
Dirk