im Prinzip ja, egal wo das sitzt
mein Freund (Heizi) nennt das so... Entlüftungstopf meist Topf
Gruß Erwin
Es gibt 51 Antworten in diesem Thema, welches 29.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von macmaris.
im Prinzip ja, egal wo das sitzt
mein Freund (Heizi) nennt das so... Entlüftungstopf meist Topf
Gruß Erwin
Alles anzeigenHab gerade mit Solar Bayer telefoniert. Die vermuten auch Luft im System. So wie die mir das erklärt haben mit dem Spülen und entlüften hat das mein Installateur nicht gemacht. Die sagen da was von 4 Stunden kann das dauern und eben mit der Solarbefüllstation die die haben, die hat ja 1250 Watt / max 4350 l/h / max 5 Bar.
Gefüllt wurde meine Anlage mit einer "Handpumpe" und entlüftet dann nur über Zirkulationspumpe!?
Wie mach ich das denn jetzt richtig? Oder was muß ich dem Installateur sagen, daß der das richtig macht?
Helmi
Wie machst Du das genau mit der Pumpe? Saugseite - Druckseite - Dauer. Wie und wo am besten entlüften?
Gruß
Markus
Hallo,
du müstest an deiner Solaranlage zwei "KFE Hähne" relativ nahe zusammen haben, wo dazwischen nochmals ein Ventil sitzt. Meistens im VL. Den Hahn dazwischen zu machen, Rückschlagventil an der Pumpe auf Durchgang stellen, an beide KFE Hähne Schläuche, die Schläuche in den Solarkanister (bzw, in das fertige Gemisch). Zwischen einem Schlauch hängt die Gartenpumpe. Und dann eben vollgas geben, bis es keine Luft mehr herauspült. Dann kannst du mithilfe der Gartenpumpe noch den richtigen Druck aufbauen und fertig.
mfg
Helmut
Hallo.
Rein für mich zum Verständnis. Die Pumpe pumpt aus dem Behälter das Gemisch ins System. Über den anderen Schlauch fliest es wieder in den Behälter zurück. Wenn da dann noch viel Luft ankommt, pump ich die dann nicht wieder zurück ins System? Und, wenn ich es so mache muß ich dann nicht mehr an den Kollektoren entlüften?
Gruß
Markus
nee, dein abpumpender Schlauch sollte ja in der Flüssigkeit stecken! Mußte gucken daß der Füllstand im Behälter reicht, damit der Schlauch keine Luft zieht. Ganz einfacher Kreislauf, mit Luft oben im Behälter raus.
VG Karotte
Das ist mir schon klar. Ich meinte die Luftbläschen die mit der Flüssigkeit zurück in den Behälter kommen.
Und wie ist das dann mit dem entlüften an den Kollektoren? Ja oder nein?
Kann ich die Schläuche über ein "normales" Gardenasystem anschliessen? Ist das Drucktechnisch OK?
Gruß
Markus
Das ist mir schon klar. Ich meinte die Luftbläschen die mit der Flüssigkeit zurück in den Behälter kommen.
Und wie ist das dann mit dem entlüften an den Kollektoren? Ja oder nein?
Kann ich die Schläuche über ein "normales" Gardenasystem anschliessen? Ist das Drucktechnisch OK?
Gruß
Markus
Das funktioniert schon so. Heutzutage macht man oft an die Kollektoren oben gar keine entlüfter mehr rein, sondern spült es nur durch. Aber du kannst ja nach einiger Zeit (zwei drei Tage) oben mal entlüften. Da wird sicherlich noch etwas Luft rauskommen.
Ich habe oben am Kolli keinen entlüfter. Nur unten im Keller einen Luftabscheider.
Was die andere Frage angeht: Ja, ein ganz normalen Gartenschlauch mit Anschlüssen. Klar darfst du natürlich nicht die sache entlüften wenn oben im Kolli 120° herschen. Das Packt der Gartenschlacuh nicht.
Danke. Dann werd ich das mal so probieren. Und da geht auch eine einfache Pumpe aus dem Baumarkt? Keine Bedenken wegen Dichtungen etc Solarflüssigkeit und Pumpe?
Gruß
Markus
ZitatUnd da geht auch eine einfache Pumpe aus dem Baumarkt? Keine Bedenken wegen Dichtungen etc Solarflüssigkeit und Pumpe?
ich habe gerade so ein Ding im Bau ....
Weinfaß mit großer Öffnung oben und Gartenpumpe mit Druckschalter unten...
so sah die auch aus, die der Servicetechniker damals hatte
Gruß Erwin
Hier meine Solarprofientlüftungspumpe mit Behälter. Der Hahn ist nur dran weil ich keine anderen Adapter gefunden habe.
Die Solarflüssigkeit macht den Dichtungen gar nichts aus. Ist eher noch ein Schutz da es schmiert. Kannste nehmen um deinen Türdichtungen am Auto im Winter etwas gutes zu tun. Die Hitze ist bei Solar das ausschlaggebende. Aber bei heißem Kolli soll man auch nicht Spülen!
mfg
Helmut
Danke erstmal an alle.
Pumpe ist bestellt. Ich werd es probieren und dann berichten...
Gruß
Markus
Das ist mir schon klar. Ich meinte die Luftbläschen die mit der Flüssigkeit zurück in den Behälter kommen.
Und wie ist das dann mit dem entlüften an den Kollektoren? Ja oder nein?
Bau Dir einen guten Solar-Mikroblasenabscheider ein - dann bist Du die Luftprobleme los
Da gibts etliche verschiedene Typen am MArkt
ich persönlich bevorzuge FlamcoVent aufgrund der PALL-Ringe die die im Abscheider verwenden...
Beispiel ...KLICK...
Mit einem Mikroblasenabscheider im System brauchst Du nie wieder irgendwo im System entlüften
Bau ihn ein und nach ein paar Tagen Betrieb ist die Luft aus Deinem System draussen
Kann ich die Schläuche über ein "normales" Gardenasystem anschliessen? Ist das Drucktechnisch OK?
Das hab ich beim ersten Einfüllen meiner 50m² Anlage auch gemacht
und dann kam die Sonne raus
und nach ein paar Minuten wurden die Gardena-Kupplungen undicht
hab mich erst gewundert was da los ist
doch dann musste ich feststellen dass das alles siedend heiss ist und die Kupplungen sich verzogen haben...
Meine Füll-Pumpe brachte einfach nicht genügend Durchsatz um die 50m² Solarfläche ausreichend zu kühlen...
Pump die Anlage voll mit Solarwasser
Schau ob die Solarpumpe das System umwälzen kann
Wenn ja - dann lass sie laufen und der Mikroblasenabscheider erledigt den Rest
Bernhard
So, jetzt mal ein update.
Als die die Anlage spülen wollte, hat die Neugekaufte Pumpe sofort den Geist aufgegeben. Hab dann aufgegeben und eine Firma das ganze machen lassen. Die Anlage läuft bis jetzt Störungsfrei auch bei voller Sonneneinstrahlung Sie wurde nicht wärmer als 9o°C an den Kollektoren.
Als die Anlage stand, hab ich den HV angeworfen und meine zwei 1000 Liter Pufferspeicher und den WW Speicher auf max temp. geheizt. Am Tag 4 hatte ich immer noch 40°C in den Speichern. Die Solaranlage hat es dann geschafft, alle Speicher wieder auf über 60°C zu füllen an einem Tag.
Jetzt muß ich mal schauen, wie der optimale Durchfluss ist. Jetzt hab ich ja den Durchfluss auf max stehen. D.H. Pumpe steht auf höchster Stufe, Madenschraube am Durchflussbegrenzer ganz offen und Drehzahregulierung an der Steuerung auf aus.
Wie macht ihr das?
Gruß
Markus
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!