Rückschlagventil bester platz zum Einbau?

Es gibt 56 Antworten in diesem Thema, welches 31.294 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von CBurnK.

  • Also ganz konkret:


    Bei Kesselkreis nach der Pumpe
    Bei Friwa direkt hinter der Friwa im Rücklauf
    Bei Heizkreis nach der Pumpengruppe im Rücklauf


    Edit:
    Warum ist der Thread unter kritik und informatin über die website?... Da is doch schon wieder vollmurks

    Gruß
    Guido


    Orlan Super D 40, 4125L, UVR1611

  • Hallo,


    der beste Platz für die Rückschlagventile ist abhängig von der eingesetzten Steuerung .
    Mischventile die mit Motormischer und Steuerung betrieben werden benötigen wahrscheinlich
    kein Rückschlagventil da der Motormischer bei „Pumpe Aus“ schließt .
    Ich habe für alles Oventrop-Mischventile mit Thermostatkopf und da ist der beste Platz im Rücklauf zum Puffer .


    Bei mir ist der Puffer die hydraulische Weiche . Also alle Kreise gehen getrennt zum Puffer .
    Bei einer anderen Hydraulik kann das natürlich anders sein .

  • Hallo,


    wenn der betreffende Kreislauf durch ein thermisches Mischventil geregelt wird kann das Rückschlagventil nur im Vorlauf vom Puffer zum Mischventil oder im Rücklauf vom Mischventil zum Puffer eingebaut werden . Ein Einbau nach der Heizkreispumpe wäre sinnlos da dann ein Schwerkraftumlauf vom Vorlauf Puffer über das Mischventil zum Rücklauf Puffer entsteht .

  • Könnt ihr euch nun bitte einigen? Will die Dinger evtl morgen einbauen... :)


    RLA ist mit thermischer regelung, FriWa ka, Heizkreis mit Motormischer

    Gruß
    Guido


    Orlan Super D 40, 4125L, UVR1611

  • Hallo,


    Du hast "allgemein" gefragt, Du bekommst dazu eine allgemeine Antwort.
    Zudem ist die Antwort auch noch gratis auf freiwilliger Basis.


    Ich kann nicht wissen was Du NICHT weist!


    Setze ein Schema Deiner Hydraulik hier rein und frage gezielt.
    Dann kann man Dir auch gezielt antworten.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    Kann man nicht riechen.


    1) In die Rücklaufleitung aus der FRIWA raus, an der FRIWA.


    2) In der Pumpengruppe direkt nach der Pumpe zu den Heizkörpern


    3) Zwischen Pumpe HV und Rücklaufanschluss am HV


    4) Thermische Syphon an allen warmen Anschlüssen, immer erst alle Anschlüsse nach unten!


    mfg
    HJH

  • Ok, wenn HV eigene ANschlüsse am Puffer bekommt, ist ein Problem gelöst (FriWa und Heizkreispumpe ziehen VL durch den HV).


    Das zweite Problem kannst du mit deinen Rückschlagventilen lösen.


    Wie HJH sagt...


    1) In den RL den FriWa (vor dem Knotenpunkt mit dem Heizkreis-RL)


    2) nicht nach der Heizkreispumpe (dann kannst du weiterhin über den Mischer ziehen), sondern auch in den RL der Heizkreisgruppe (wieder vor dem Knotenpunkt mit dem FriWa-RL)


    3) das RSV am HV kann dann entfallen



    Grund für 1) und 2):


    FriWa und Heizkreis können jeweils über den Vorlauf des anderen ziehen (statt aus dem Puffer). Evtl werden nur Teilmengen des benötigten Volumenstroms gezogen, aber auch das ist schon schlecht.


    PS: und wenn du das nächste deinen Hydraulikplan postest, dann bitte die aktuellste Version. Kleine Änderungen können manchmal große Auswirkungen haben.

  • Hallo


    ??????Welcher Rücklauf soll verhindert werden ?????? Ich nehm mal den vom Speicher
    Da ist seh ich das mal so. Wenn der Themostatmischer der Rücklaufanhebung richtig abdichten würde ( was er meistens, wie bei mir nicht tut) benötigten wir gar kein Rückschlagventil. Habe mein Rückschlagventil in den Vorlauf kurz vor dem Puffer nach HV und Bypas der Rücklaufanhebung eingebaut, da ich leichte temperatur auf den Rohren hatte, wenn die Solar ( über Plattenwärmetauscher) Leistung machte und der HV aus war. Ich deute dies als kleinen ungewollten Bypass parralel zu den in reihe geschalteten Speichern. Jetzt funktioniert es bei mir.


    Habe natürlich auch mehrfach gelesen das, das Rückschlagventil hinter Speicherpumpe aus verschieden Gründen eingebaut werden soll. Aber was ist mit der Rücklaufanhebung wenn sie als Thermostatmischer (Bypass) ausgeführt ist?


    MfG
    Klaus

    Holzvergaser Herlt HV 49 mit Flammtronik
    Solar 20 m² für Warmwasser u. Heizung
    Speicher 7700 L Heizungsregelung Resol
    VA Schornstein d=250 7,5 m incl Zugbegrenzer
    Zu heizen Wohnhaus (1970) 220 m² + Werkhalle 300 m² 5 m hoch + Büro 64 m²
    Video Holzspalter

  • Ich habe auch diesen Mischer zur Rücklaufanhebung verbaut aber mit Tauchfühler . Da der Mischer ständig mischen will hat man ohne Rückschlagklappe auch ständig Schwerkraftumlauf .
    Das Rückschlagventil muß zwischen Ausdehnungsgefäß und Schlammabscheider




    "Habe mein Rückschlagventil in den Vorlauf kurz vor dem Puffer nach HV und Bypas der Rücklaufanhebung eingebaut,"


    Das geht auch .