heizung optimieren

Es gibt 77 Antworten in diesem Thema, welches 32.911 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von georg.

  • hallo, hjh, meine frage ist : warum cirkuliert das wasser ohne pumpe? und wie kann ich das stoppen. vor den einbau des zweiten ,unteren, puffer war das nicht .mfg. georg

  • heißes Wasser steigt, genau wie heiße Luft. nach oben. Das kann recht kräftig drücken. Dir fehlt offenbar eine Schwerkraftbremse oder Mischer oder elektrisches 2 Wegeventil im Vorlauf der Heizung, welches den Heizkreislauf beim Ausschalten der Pumpe absperren würde.
    Das Wasser in den Heizleisten kühlt ab und will nach unten sinken, gleichzeitig drückt das heiße Wasser nach oben udn es beginnt eine Zirkulation im Heizkreislauf. Je größer der Höhenunterschied, desto schneller. Wenn der Puffer im Keller warm ist, wirds wohl schön von unten drücken

  • Hallo,


    Schau dir das hier mal etwas näher an:
    http://www.bosy-online.de/Thermosiphon.htm


    Im Extremfall hilft da nur ein Motorventil.
    Ein Magnetventil würde ich nicht nehmen da ein Ventil in der angezogenen Stellung immer Strom benötigt, zudem kann es Schläge geben wegen zu schnellem Öffnen und Schließen.


    mfg
    HJH

  • Zitat

    hallo erwin, boshaft sein ist schon ok. aber ich bäuchte den rettenden hinweis!. mfg. georg.


    nicht Boshaft,
    hab ich leider auch oft
    jetzt sehhhhhr oft , diesmal weiß ich aber weshalb,
    hab Schamottsteine im Füllraum, deshalb verkeilt es sich fast jedesmal


    der untere Puffer drückt wenn er warm ist so stark, das noch genug in die Heizung läuft , das hört auf sobald der untere Puffer kalt ist, verhindern kannst du das vermutlich mit 2 nacheinander eingebauten Rückschlagventilen,
    Klappe oder nur 1 Ventil wird nicht ausreichen...


    oder wie HJH schreibt, gleich ein Motorventil


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • hallo miteinander,ich habe jezt vor einen mischer einzbauen.wenn ich es recht sehe habe ich ev. später die möglichkeit mit einer steuerung ,abhängig von der aussentemp. das vorlaufwasser zu regeln. ist das so möglich bzw. sinnvoll? mfg. georg.

  • Hallo,


    Ich habe dir doch einmal eine Skizze geschickt.
    Hast du noch keinen Mischer wie eingebaut?


    Korrigiere doch einmal die Skizze wie es jetzt tatsächlich ist und von wo nach wo eine Zirkulation stattfindet.
    Ich bin gegen dieses ständige "annehmen".
    Da kannst du natürlich auch keine passende Antwort erwarten.


    mfg
    HJH

  • hallo hjh, meine leitungsführung entspricht deiner skitze,jedoch ohne mischer und rückschlagventil,wie von dir gezeichnet. leider kann ich dir noch keine skitze schicken ,mein printer streikt wieder mal .sorry. mfg. georg.

  • hallo miteinander, der einbau eines mischers in den vorlauf verzögert sich noch etwas .die teile,mischer und rüchstauklappe, musste ich in deutschland bestellen .hier nicht bzw. zu horrenden preisen aus italienischer fertigung erhältlich. leider habe ich bisher keinen preisgünstigen regler für zwei heizkreise ,heizleisten und fussboden ,gefunden.mir ist klar dass eine ordentliche regelung für die gesamte heizung sinnvoll währe aber 1000 euro sind zz. bei mir nicht drinn. macht es sinn zunächst mit termischen mischern weiterzumachen,oder hat jemand eine idee wie man das lösen kann. mfg. georg . ps. langsam schäme ich mich für meine dummen fragen ,habt geduld.

  • Hallo,


    Ich habe mir seiner Zeit von Honeywell/Centra eine MCR200-32 in der Bucht ersteigert.
    Diese Geräte gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, muss man drauf achten.


    Die kann max.3 Heizkreise inkl einem Brenner bedienen.


    Die Technische Alternative (das sind die welche die UVR bauen) hat auch einen Heizungsregler im Programm.


    mfg
    HJH

  • Hallo Georg und HJH


    Die Centra-Steuerung ist meiner Meinung nach Qualitativ gut
    Habe die ältere Steuerung schon lange Jahre drin
    Diese kann 2 Heizkreise steuern
    Und einen Ersatz habe ich vor geraumer Zeit günstig in der bucht geschossen
    Diese Steuerung kann man auch aneinander koppeln, damit dann auch noch mehr Kreise steuern



    Grüsse Jürgen

  • hallo georg
    bei kotly.com gibt es steuerungen gut -günstig z.b tech st 408 die macht 2 heizkreise/boiler außentemeraturgesteuert etc.
    das alles für 132.- euro


    mfg mike
    ps. ich habe die st 408 selber im einsatz

    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372

  • hallo,hjh, jürgen und mike. dank für eure info, hab mir soeben eine centra mcr 200 ersteigert.war ein guter hinweis. mfg. georg.

  • Hallo,


    Da gibt es noch eine ausführliche Beschreibung, die Serviceanleitng.
    Die ist aber zu groß um hier anzuzeigen.


    Überlege dir wie ich dir die schicken kann.


    mfg
    HJH

  • hallo,hjh. ich muss noch sicher zwei wochen warten bis das paket nach ro. kommt.sollte die serviceanleitung nicht dabei sein ,. werde ich dir einfach meine anschrift mitteilen. vorerst danke für das angebot . mfg. georg.

  • hallo hjh.habe am samstag die centra mcr 200-41 bekommen. die bedienungs und montageanleitung sowie die info-schrift k7 sind dabei. solltest du noch weitere info haben dann würde ich dein angebot gerne annehmen.schick das bitte an meine heimatadresse . georg priewasser ,peter rosegger weg 11 A-5280 braunau. bitte gib deine bankdaten mit damit ich dir das porto übreweisen kann. schöne feiertage und einen guten rutsch ins neue jahr. aber nicht mit dem auto!. mfg. georg.

  • hallo gemeinde, nachdem ,mit eurer hilfe der hv ladan 18 kw , so gut läuft ,möchte ich wieder ein bischen ,oder mehr "drehen". wenn er normal läuft jagt er pro stunde ca 10 kg trockene buche durch. temperatur nach der düse 1050 ° und mehr ,aber schwankend. liegt wohl an der noch nicht vorhandenen steuerung. mit 2 ofenladungen a. 15kg sind die puffer voll.inkl heizung.es ist aber auch nicht kalt hier ,-5 bis 0 ° in der nacht, tagsüber 5-10 °. nun habe ich die unschöne sache dass ich 2 mal am tag heizen muss.morgends,weil die puffer auf max 55° sind .und am abend wieder ,sonst reicht es nicht bis zum morgen ,friwa, .habe ich die möglichkeit den hv so zu drosseln dass er "langsamer " brennt ,ohne das holz nur zu verkolen?. wenn ich jezt die lüfterdrehzahl drastisch reduziere wird die flamme unter der düse mickrig, die temp. fallt auf 650-750 °.habt ihr ideen wie die leistung zu reduzieren ist . grössere oder ein weiterer puffer ist aus platzgründen nicht möglich. schöne grüsse georg