Als Neuling in dem Forum habe ich eine Frage an das gesammelte Fachwissen:
Wir haben einen HDG Navaro 30 mit Lambda-Control 2 und 3.000 l Pufferspeicher. M.E. hat sich das Abbrennverhalten in der letzten Zeit geändert (auch bei wechselnden Holzsorten - Buche, Birke, Nadel, alles 2 Jahre trocken gelagert). Mir ist aufgefallen, dass die Abgas-Soll-Temperatur (im Regelfall ca. 160 C) quasi nicht mehr erreicht wird, sondern der Abbrand bei ca. 110-120 C erfolgt. O2 hat einen Soll-Wert von ca. 7 %, wobei der Ist-Wert sehr häufig 0 % oder knapp über 0 % beträgt. Dafür ist der CO2-Gehalt mit ca. 20 % m.E. sehr hoch. Der Lambda-Wert ist 1 oder knapp darüber. Kesseltemp. um die 80C, Rücklauf erst 60C, steigt auf 80C., Differenz Vorlauf-Rücklauf bei 5-6 K.
Deutet dies auf einen Fehler hin?
Sehr herzlichen Dank für Eure Hilfe! Wenn Ihr noch Daten benötigt, bitte melden!
Asherah