Diverse Frage zum Projekt Holzvergaser.

Es gibt 315 Antworten in diesem Thema, welches 111.454 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TDI-Power.

  • Hallo,


    Das hier steht in der Bedienungsanleitung:


    Inbetriebnahme nur durch Guntamatic oder Verlust der Garantie!


    Hier der Text dazu:


    Erstinbetriebnahme
    Die Erstinbetriebnahme darf nur durch GUNTAMATIC od
    er
    qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Vo
    raus-
    setzung dafür ist, dass der Kaminkehrer, der Heizun
    gs-
    installateur und der Elektroinstallateur die Anlage
    für den
    Betrieb freigegeben haben. Der von GUNTAMATIC
    autorisierte Fachmann wird folgende Arbeiten bei de
    r
    Inbetriebnahme durchführen:

    Kontrolle der gesamten Anlage;

    elektrische Funktionskontrolle;

    Regelung auf die Anlage abstimmen;

    Anlage in-Betrieb-nehmen;

    Funktion, Bedienung und Reinigung der Anlage dem
    Benutzer erklären;

    Erfassung der Kunden- und Anlagendaten und
    Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
    Wichtig

    Eventuell aufgefallene Mängel sind schriftlich fest
    zuhalten und
    müssen, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalte
    n,
    innerhalb der nächsten 4 Wochen beseitigt werden.
    Die vollständig ausgefüllte Inbetriebnahme-Checklis
    te
    muss sofort an GUNTAMATIC gesendet werden –
    ansonsten verfällt der Garantieanspruch!
    Wichtig

    Diese Installationsanleitung soll nach der Erstinbe
    triebnahme
    nicht vernichtet werden, sondern mit der Bedienungs
    anleitung
    dauerhaft bei der Heizanlage aufbewahrt werden!



    mfg
    HJH

  • Luftkanal innen (6) Zum Einstellen der Primärluftverteilung (Rost-/Oberluft) die Schrauben lösen und den Luftschieber (6) wie beschrieben einstellen. → Werkseinstellung → Hartholz → Luftöffnung 1/4 offen 1 2 3 4 5 6 (Hackgut) → Luftöffnung geschlossen bis leicht geöffnet → Weichholz → Luftöffnung 1/4 - 2/3 offen → minderwertiges Weichholz → Luftöffnung 3/4 bis ganz offen

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Also Pumpe gegen eine 25 /60 tauschen und die
    Primärluft einstellen wie helmi beschrieben hat.
    Werde es morgen mal versuchen einzustellen.
    Dann Berichte ich ob der Kessel auf 80 C kommt.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Also Pumpe gegen eine 25 /60 tauschen und die
    Primärluft einstellen wie helmi beschrieben hat.
    Werde es morgen mal versuchen einzustellen.
    Dann Berichte ich ob der Kessel auf 80 C kommt.


    Pumpe so lassen...... Wenn die Pumpe es nicht schaft, kanst du die Pumpe immer nocht tauschen.........

  • Ohne Primärluft keine Leistung!



    Erst einmal muss ich sagen das ich den HV nicht kenne, ausgenommen mal das ich die Bedienungsanleitung überflogen habe.


    Im Handbuch das mir vorliegt ist nur 1 Stellantrieb angeschlossen für beide Klappen.
    Also muss etwas mechanisch vorhanden sein was die eine Klappe schließt und die andere öffnet.
    Das solltest du einmal kontrollieren.
    Sollte natürlich richtig eingestellt sein.



    mfg
    HJH

  • Also ist das Kind im Brunnen.


    Geht der Lüfter überhaupt?
    Hat der STB mal ausgelöst, Der nimmt dann die Luft weg?
    Elektriker deines Vertrauens herbeisorgen und durchmessen lassen.


    Ist die richtige AGT einestellt, richtige Kesselsolltemperatur eingestellt?


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Ich habe heute alles gereinigt und eingestellt.
    Da tut sich nichts.
    Gerade den sekundär motor ausgebaut und alles kontrolliert.
    Da ist nur ein Servo motor wo eine scheibe mit diversen einschnitten dran hängt.
    Mehr nicht und der luftschieber.
    Aber da tut sich nichts.
    Sogar die Holzart eingestellt innen im kessel.
    Primär luft im auf 0%.
    Deshalb bollert der kessel manchmal oder...


    Fehler vielleicht gefunden aber wo man das einstellt .....

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Sicherheitstemperaturbegrenzer


    Ist so ein schwarzer kleiner Zylinder mit Schlitz drauf den kann man aufschrauben, meist ist ein grüner Knopf drunter, den mit Beistift oÄ Drücken.


    Bei einem Druckgebläsekessel wird bei Übertemperatur das Gebläse stromlos geschaltet, vielleicht schaltet es bei Dir den Belimo stromlos?
    Kenne deine Maschine leider nicht und das Inet ist da auch nicht ergiebig.
    Hat der Belimo die richtige Drehrichtung?


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo


    In der Installationsanleitung steht , das Primär und Sekundär einen gemeinsamen Stellmotor hat
    HJH hat es auch geschrieben
    Wenn die Sekumdärseite regelt , müsste der Stellmotor ja funktionieren.
    Schau wie die Klappen/ Kulisse angesteuert wird
    Vielleicht ist etwas verstellt oder abgebrochen
    Bilder?


    Gruß Jürgen

  • Ja hatte den Stellmotor mit der dahinter angebrachten runden scheibe auch schon draußen.
    Und da hinter ist nur der schieber sonst nichts.
    Kann es nicht verstehen.
    Morgen baue ich es nochmal ab und überprüfe die 6 Adern von
    der Steuerung zum Stellmotor.





    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Im Service Menü hat man die Möglichkeit die Sekundär Stellung zu testen.
    Stell ich da 20 % ein dann stellt er sich auf 20%. Stelle ich in auf 50 % dann fährt er auf 50 %.
    Das funktioniert auch.
    Deswegen Verkabelung kann nicht falsch sein.
    Aber wo ist Primär oder fehl da was am Kessel.
    Rufe mirgen mal den Service an .
    Mal schauen was die sagen.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!