  • Werde heute mal mit einer Ladung schauen wieviel ich von den puffer lade und auf wieviel Grad.
    Fubu bleibt aus um zu sehen was passiert.
    Deshalb wollte ich auch die Turbulatoren nachrüsten um die AGT zu senken.
    Weil irgendwas stimmt da nicht .
    Oder fahre ich die Fubu zu hoch mit den 34- 35 C.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.


  • Oder fahre ich die Fubu zu hoch mit den 34- 35 C.


    Das kann man so Pauschal nicht beantworten.
    Fubo/Wahei bei uns im Moment: 34,6 Soll bei 2° Außentemperatur....
    Allerdings haben wir nicht überall Fubo/Wahei.
    Umso größer die Fläche, um so niedriger kann die Temperatur sein. Dann kommt es noch darauf an in was für einem Abstand die Rohre verlegt sind....... Muss man ausprobieren um genaueres zu wissen.....

  • Also verlege abstand ist gering ca 10 cm.
    Habe heute nochmal angeheizt voll bis oben hin .
    Fubu hat jetzt eine rest wärme aus dem Puffer von 27 C.
    Morgens um 6 uhr ausgeschaltet und jetzt wieder eingeschaltet parallel
    zum HV. Kesseltemperatur war auf ca 30 C.
    Mal schauen wie es heute abläuft.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • So Kessel brennt jetzt 4 std .
    Puffer oben 30 C . Mitte 26 C. Unten 26 C.
    Fubo läuft mit 34 C.
    Im Kessel ist noch für ca 1 std Holz.
    Und noch nicht nachgelegt.
    AGT bei ca 155 C.Habe heute den Kessel greinigt.
    Ist das normal für ein 14, 9 KW Kessel.?

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • So jetzt nach ca 4, 5 std ist der Puffer zu 12 % geladen.
    Oben 58 C . Mitte 35 C . Unten 28 C.
    Habe heute den Kessel gereinigt und die Pumpe die vom Puffer zum PWT für die Fubo geht, etwas runter geregelt.
    Kann es sein das die Pumpe zu schnell lief und diese das Wasser im Puffer verwirbelt hat.?
    Also mit einer Ladung ist das jetzt in Ordnung oder nicht. ?

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.


  • Kann es sein das die Pumpe zu schnell lief und diese das Wasser im Puffer verwirbelt hat.?


    Wenn du die Systemtrennung so gemacht hast wie in meinem Plan dargestellt habe sollte das eigentlich nicht passieren, da der Mischer ja nur auf macht wenn nicht mehr genügend VL Temp vorhanden ist.


    Wieviel Puffervolumen ist den jetzt vorhanden?

  • Vielleicht schiesse ich ja auch voll daneben,
    aber4,5 Stunden den Ofen an und oben im Puffer hats bei Plusgraden 58°,
    na dann Prost wenns kalt wird.


    schönen Gruß


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo


    So jetzt nach ca 4, 5 std ist der Puffer zu 12 % geladen.
    Oben 58 C . Mitte 35 C . Unten 28 C.
    Habe heute den Kessel gereinigt und die Pumpe die vom Puffer zum PWT für die Fubo geht, etwas runter geregelt.
    Kann es sein das die Pumpe zu schnell lief und diese das Wasser im Puffer verwirbelt hat.?
    Also mit einer Ladung ist das jetzt in Ordnung oder nicht. ?



    So wie die Temperaturen im Puffer sind ,schichtet der schon.
    Helmi hat auch nach dem Puffervolumen gefragt.
    Wieviel?
    Was für Holz verfeuerst du?
    Wie voll machst du den Kessel?
    Wie Kalt ist es bei euch Momentan?
    Wie warm hast du es im Haus bzw.wieviel m² werden beheizt?
    Kann schon sein ,das die Kesselleistung fast komplett direkt verbraucht wird.


    Gruß Jürgen

  • Da würde ich auch eher sagen, die Energie wird direkt verbraten........................
    In dem fall bei extremen Minustemperaturen, nur beste Buche oder Holzbriketts verheizen....
    Mit Fichte oder Pappel wird das nichts... :huh:

  • Puffer 1500 Liter.
    Heize mit Buche . 2 Jahre getrocknet. Gespalten und geschnitten auf 25- 30 cm Scheite.
    Kessel mache ich etwas über die obere Fülltür voll.
    Jedoch habe ich meistens recht immer ein spalt luft.
    Da die holzscheite zu kurz sind.
    20 - 22 C im Haus.
    150 qm Wohnfläche alles Fubo.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.


  • Gespalten und geschnitten auf 25- 30 cm Scheite.
    Kessel mache ich etwas über die obere Fülltür voll.
    Jedoch habe ich meistens recht immer ein spalt luft.
    Da die holzscheite zu kurz sind.


    Also nutzt du auch nicht das komplette Volumen des Kessels! Das kann nichts werden.
    Kennst du das Spiel Tetris?????? :side: Mach den Kessel mal voll....................

  • Sollte ich vielleicht den Kessel auf 22 KW von Guntamatic umbauen lassen.?


    Das ist sicherlich auch nicht die dümmste Idee. Aber nutze ersteinmal das vorhandene Kesselvolumen.....

  • Hallo


    Hast du an der Heizanlage alles Isoliert?
    Mess die AGT mal extra im Rauchrohr zum Kamin
    Kann sein das du dort eine höhere Temperatur messen wirst.
    Den Kessel richtig vollegen, Scheit an Scheit ganz voll


    gruß Jürgen

  • Also isoliert habe ich mit Rohrschallen.
    Jedoch sind alle Böge noch offen.
    Ja so voll hatte ich den noch nicht.
    Werde es ausprobieren und dann dabei die AGT im Rauchrohr messen.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Das kann doch aber nicht sein oder das nach 4 Std. heizen der Puffer oben 30c hat und das bei einem vorlauf von 35c, irgendwo muss doch das heise( 70- 80c ) Wasser hin ???


    Er müsste ja ihn rund um die Uhr laufen lassen damit der Puffer mal voll wird...und es ist ja noch nicht mal Kalt draußen


    mfg alex

  • Habe jetzt mit einem Guntamatic Service Techniker gesprochen und der meine
    das meine Rücklaufaufhebunbg warscheinlich zu hoch ist.
    Müsste wohl auf 55 C sein.

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.

  • Habe jetzt ein :


    ESBE VTC 511.
    PN 10 - 60 C .
    KVS 9 / 107.


    Sollte das der fehler sein..?
    Kann ich an dem nur das Termostat wechseln von 60 C auf 55 C..?

    Guntamatic Biosmart 14 mit 1500 l Puffer.
    Fubu und Plattenwärmetauscher.