SOS! Luft und zu hoher Druck in der Anlage

Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.037 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.

  • Hallo miteinander,


    ich habe mich vor einem Jahr dazu entschieden eine Holzvergaserheizung zu installieren.
    Ausschlaggebend war der Wunsch den eigenen Wald endlich nutzen zu können und die alte Nachtspeicherheizung loszuwerden.Hab mich hier nahezu ein Jahr lang eingelesen. Ein guter Bekannter sagte mir zu die Anlage aufzubauen. Er heizt selbst per Holzvergaser und nachdem ich seine Anlage mehrfach begutachtet habe, sah ich kein Problem ihm den Job anzuvertrauen. Nach etwa vier Wochen stand sie nun fertig da:


    - Kessel Vigas HVS 25 Lc
    - 2 x 1000l Pufferspeicher
    - 300l Warmwasserspeicher
    - 200l Ausdehnungsgefäß
    - Hydraulikplan von Solarbayer


    Die Anlage tut was sie soll, die Hütte wird schnell warm und mit dem Holzverbrauch(17 Rm/200qm Wfl)bin ich auch ganz zufrieden. 1000l Puffer mehr wären allerdings auch nicht schlecht.
    Doch seit Anfang an bestehen folgende Probleme.


    Von Anfang an habe ich immense Luft und Druckprobleme. Nachdem ich meinen Bekannten mehrfach darauf hingewiesen und um Hilfe gebeten habe stieß dieser ganz offensichtlich an seine Grenzen. Außer Achselzucken hat er nix mehr beitragen wollen und nun ist der Bekannte natürlich kein Bekannter mehr.
    Soviel dazu.


    Wir hatten einen Anlagendruck von etwa(nach Anleitung) 1,4 bar eingestellt und es passiert folgendes. Beim heizen jagt der Druck hoch auf etwa 3bar. Heute mittag also angeheizt und abends die Puffer gecheckt zwecks Nachlegen und Oh Schreck , 3,5 bar Anlagendruck und das Sicherheitsventil hat nicht ausgelößt. Wenn sich dann die Puffer leeren entsteht bei Unterschreitung von etwa 60Grad Luft die sich in der Heizungspumpe sammelt. Alle zwei,drei Tage kann ich die Puffer von oben entlüften und es kommt 2 Sekunden lang Luft raus. Der spirovent entlüftet und entlüftet...
    Beim Heizvorgang kommt es vor das zwischen Kessel und Laddomat Luft zirkuliert, manchmal hört es sich an wie ne Klohspülung. Himmel hilf ich bin verflucht!
    Ich habe keine Ahnung wie ich die Sache angehen soll. Am Anfang hatte ich das Ausdehnungsgefäß im Verdacht. Hab dann gemäß Forumsanleitung die Sache neu eingestellt. Ne Zeit lang war dann alles okay bis es mit dem Druck wieder peu a peu nach oben ging. Es kommt Luft aus dem Ventil, also kann es doch nicht defekt sein oder?


    Hab letzten Winter monatelang im Keller gehockt und mir den Kopf zerbrochen bis ich ein Magengeschwür hatte. Bin soweit die Anlage rauszuschmeißen und Wärmflaschen zu verteilen. Und jetzt geht die Saison erst richtig los.Deshalb SOS!


    Nach was muss ich suchen, wer kann mir Tipps geben.


    Grüße Matteo

  • Hallo Matteo,


    Dein Ausdehnungsgefäß ist mit 200 Ltr. zu klein;
    Habe die gleiche Anlage wie Du und über 300 Ltr. Ausdehnungsgefäß und das ist gerade an der Grenze.



    mfg friedrich

  • Hallo,


    Pro 1000 Ltr. Wasserinhalt der Anlage (nicht nur Speicher) 150 Ltr. Ausdehnungsgefäß, nach oben aufrunden.


    Unter diesem Wert ist nicht sinnvoll.


    Mit freundlichen Grüßen
    HJH

  • Noch etwas, baue an der heißesten Stelle einen Spirovent ein.
    (Nach Sirovent googeln)


    Mit freundlichen Grüßen
    HJH

  • Zitat

    3,5 bar Anlagendruck und das Sicherheitsventil hat nicht ausgelößt


    die Dinger sind auch sehr genau, meines löst auch erst bei 3,2 bar langsam aus


    Zitat

    Der spirovent entlüftet und entlüftet... Beim Heizvorgang kommt es vor das zwischen Kessel und Laddomat Luft zirkuliert, manchmal hört es sich an wie ne Klohspülung.


    Spirovent oder Ähnliches ist nicht alles, ich hab auch immer mal Luft


    hast du schon mal geprüft ob überhaupt Luft im ADG ist? dann steigt der Druck auch so stark...
    oder durch eine poröse Blase im ADG könnte auch Luft ins Wasser diffundieren


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Hallo


    Welche Farbe hat dein Ausdehnungsgefäß? Blau?
    Ist auf dem Gefäß der Vordruck angegeben? Mal den Aufkleber der Drauf sein sollte Begutachten.
    Bei kalter Anlage Kappenventil absperren,am Hähnchen das Wasser im ADG rauslassen und am Autovenit mit Reifenfüller den Vordruck prüfen.



    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Matteo,
    wo ist dein Spirovent eingebaut ?
    Das gehört gleich hinter den HV in die Vorlaufleitung.
    Erst einmal dein MAG abschlagen, völlig entlleeren auf der Wasserseite. Dann den Vordruck auf der Gasseite neu einstellen, notfalls mit einer Handpumpe oder an der Tankstelle.
    Das Sicherheitsventil wechseln, da es nicht angesprochen hat.
    Alle Schieber überprüfen.
    Hast du auf den Puffern oben Entlüfter?
    Bei 2000 Liter Puffer sollten 200 Liter Mag eigentlich ausreichen. Ich komme bei 3000 Litern gut mit 300 Litern aus.
    Erst einmal die kalte Anlage einschließlich Puffer gut entlüften.
    Dann einheizen. Während des Heizbetriebes tritt Luft aus dem Heizwasser aus. Die sollte dein Spirovent aussortiren, vorausgesetzt es ist richtig eingebaut.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • Also erst mal danke für die ganzen Reaktionen!


    Kappenventil ist auf, es ist auch Luft im ADG. Der Spirovent ist gleich hinter dem HV verbaut.
    Kann das wirklich an nem zu kleinen ADG liegen? Ich habe schon einmal bei kalter Anlage das ADG neu eingestellt. Das hielt ne Weile, hatte da nen Maximaldruck von 2,4 bar, war damit zufrieden, doch im Verlauf von Wochen stieg der Druck wieder bis auf über 3bar, als ob das ADG jeden Tag ein bißchen weniger ausgleicht. Ich werd die Prozedur wohl jetzt nochmal machen. Wie kann ich denn definitiv erkennen ob das ADG ne Macke hat? Müßte da nicht Wasser aus dem Ventil austreten?


    Grüße Matteo

  • Nein da muss erst mal kein Wasser austreten, da ist ja noch eine gewisse Luftvorlage im Gefäß.
    Wasser ist dann unten im Flanschbereich neben der Membran, und da lass die Finger weg, sonst plopp.


    Hast Du den Vordruck am Ventil, mal gemessen?
    Wenn ja bei abgesperrter Anlage, oder einfach im Betrieb, im Betrieb misst man nämlich nur Mist.


    Mike

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Zitat

    Das Sicherheitsventil wechseln, da es nicht angesprochen hat.


    so ein Blödsinn,
    das ist keine Präzisions-Anzeige sondern ein Schätzeisen
    z.B. meine Anzeige beim Puffer 3,2 Bar... Ventil noch zu, es löste aber aus mit 10% ADG-Größe...
    Flüssigkeit war im Behälter, Sollwert 3 Bar, heute mit 15% ADG-Größe ca. 2 Bar... logisch keine Auslösung
    z.B. meine Anzeige bei der Solaranlage 8,6 Bar Ventil noch zu, es löste auch schon aus...
    Flüssigkeit gelegentlich im Behälter, Sollwert 6 Bar


    von der Genauigkeit bei z.B. Fußluftpumpen sprechen wir lieber erst garnicht... berührt man kräftig das Anzeigeinstrument ändert sich der Anzeigewert nach oben oder unten gerade wie es berührt wird
    ich traue durchaus dem durchgerechneten Produkt Ventil, mehr wie der Anzeige,


    das soll aber nicht heißen das es keine defekten Ventile gibt


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;