Guten Tag,
ich wollte mich erst mal kurz vorstellen, und dann auch direkt loslegen.
Ich wohne im schönen Hessen, habe dort ein altes Fachwerkhaus, was ca. 200qm Wohnfläche auf drei Etagen bietet
Hier wurde bis dato nur über Kaminöfen geheizt, es war auch nie eine andere Heizanlage eingebaut.
Da nun zuwachs ins Haus steht und das mit der Kaminheizmetode nun endlich geändert werden muss habe ich mich vor ein paar Monaten nochmal hingesetzt und noch einmal alles in Erwägung gezogen was in Frage kommt und auch umsetzbar ist.
Ich hatte mich vor ein paar Jahren schon einmal hier angemeldet, jedoch habe ich den Plan einen Holzvergaserkessel (Plan war damals ein Orlan) mit Pufferspeicher einzubauen, zu dieser Zeit wieder verworfen, da es auf Grund der Baulichen Begebenheiten nicht möglich war dieses System in meinem Keller unterzubringen, da der Zugang nicht sehr groß ist.
Nun ist es soweit und ich habe meiner Meinung nach die für mich und mein Haus beste Lösung gefunden. (Genauere Beschreibung der Komponenten findet sich weiter unten)
Ich hoffe dass mir hier trotz der Entscheidung weitergeholfen wird, da die Wahl auf einen wasserführenden Kaminofeneinsatz von Aquaflam als Alleinheizquelle gefallen ist, der im Wohnzimmer eingezogen ist, und zwei 600L Pufferspeicher die im Keller stehen.
(Solar wird ggf. noch nachgerüstet)
Die Verrohrung wurde soweit verlegt und insgesamt mit 12 Heizkörpern verbunden, der Ofen im Wohnzimmer steht auch schon, jedoch noch ohne alles (Testphase zumauern und weiteres folgt nächstes Jahr).
Im Keller befinden sich neben den Pufferspeichern, noch die Ladepumpe, Heizpreispumpe und ein Druckausdehnungsgefäß.
Wir haben das System an diesem Wochenende das erste Mal angefeuert, aber ich habe mich auf die Informationen von einem Bekannten, der seinen Chef gefragt hat der sowas schon mal angeschlossen haben soll, verlassen was nicht zielführend war.
Da ich unter der Woche auf Grund meiner derzeitigen Beruflichen Situation nicht zuhause sein kann, hat mein Bekannter also alles angeschlossen, wie Ihm gesagt wurde, und siehe da es geht, aber nicht so wie es soll. (Das ist kein Vorwurf an meinen Bekannten nicht falsch verstehen;-)
Habe mich jetzt nochmal mit Ihm hingesetzt und nochmal alles auf mich wirken lassen und Informationen aus den Internet geholt, jedoch sind uns ein paar Sachen noch nicht ganz klar.
Jetzt mal zu den Fakten des Systems!!!
Kamineinsatz Aquaflam 25 Panorama Automatik Heizleistung 25kw (21kw Wasserseitig / 4kw Luftseitig)
Automatiksteuerrung
1x Pufferspeicher 600 L inkl. 160l Brauchwasser, Vorbereitung Solar und Isolierung
1x Pufferspeicher 600 L inkl. Isolierung (wenn es der Ofen schafft folgt noch einer)
Heizungsausdehnungsgefäß 250 L inkl. Kappenventil 1"
Thermische Ablaufsicherung Watts STS20
Rücklaufanhebungsgruppe ESBE LTC 100 inkl. Umwälzpumpe und therm. 3-Wegeventil 55°C/60°C
Kesselsicherheitsgruppe KSG 30 1"
Hauptverrohrung Vorlauf/Rücklauf 35mm
Heizkreispumpe Wilo Stratos 25/1-8 Hocheffizienzpumpe
Buderus Heizkörper mit Automatik Heizkörperventilen von Cosmo
Der Kaminofeneinsatz wurde vom Schornsteinfeger schon begutachtet und für gut befunden, die Abnahme erfolgt wenn er ihn nochmal im laufenden Betrieb gesehen hat.
Zum Haus
Es ist ein altes Fachwerkhaus was im ersten Stock und im Dachboden in den letzten Jahren neu gedämmt wurde, das Erdgeschoss folgt auch noch, es bietet ca. 200qm Wohnfläche auf drei Etagen, EG und 1. Stock ca. 80qm DG ca. 40qm.
Letzter Heizkörper befindet sich auf ca. 7Meter Höhenunterschied zum Pufferspeicher.
Im EG wie auch im 1. Stock befinden sich noch je ein Kaminofen welche nur noch sporadisch betrieben werden sollen.
Falls ich noch wichtige Sachen vergessen haben sollt bitte ich es mir nachzusehen, da ich mit der Matere noch nie etwas zu tun hatte, einfach kurze Info dann reiche ich diese sofern möglich nach.
Weiter bitte ich davon Abstand zu nehmen die Hauptkomponenten schlecht zu machen, oder mir eine andere Heizanlage zu empfehlen, wie beschrieben sind die Optionen durch die Bauliche Situation sehr begrenz und des Weiteren ist die Anlage schon vorhanden.
Nun zu den Fragen
Ich habe mich wie oben auch schon ein wenig schlau gemacht, leider ist noch nicht alles für mich verständlich, deshalb hier die Fragen und ein paar Skizzen mit der Hoffnung auf Beantwortung der Fragen und Verbesserungen bei Fehlern in den Skizzen.
Dafür schon mal vielen Dank!
Ich habe mir im Netz mal ein paar Skizzen angeschaut und mir das zusammengestellt was meiner Meinung nach funktionieren könnte!
Allerding und das ist mein Hauptproblem verstehe ich nicht ganz wieso der Mischer des Heizkreises (und das ist irgendwie immer so eingezeichnet) vor der Heizkreispumpe sitzt, arbeitet diese dann immer gegen den Widerstand der entsteht wenn die Thermostatventile an allen Heizkörpern zu sind, oder ist das nicht schlimm? (zur Info ich habe an allen Heizkörpern Elektronisch gesteuerte Themostatventile)
Oder sollte die Steuerung das erkennen und die Pumpe abschalten, nur wenn wie erkennt sie das, oder muss ich noch irgendwo im Heizkreis eine Schleifung machen, damit kein Gegendruck entsteht?
Und wenn ja wie und wo!?
Was hat es generell mit dem Mischer auf sich der regelt meinem Verständnis nach doch nur die Vorlauftemperatur des Heizkreises, was ja durch meiner elektronischen Thermostatventile überflüssig ist! Oder doch nicht?
Und was ist das für ein Bauteil in der Zeichnung was in der Skizze zwischen der Heizkreispumpe und dem Kugelhan Richtung Heizkörper sitzt?
Ist das der Thermostet für den Mischer?
Hier mal die Skizze wie ich das jetzt klemmen würde, für Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
Zur Info die Kugelhähne 1-3 sollen als Puffer Totlegung fungieren, zur Trennung falls mal das Wasser raus muss oder für den Sommerbetrieb, da ich denke dass es reicht wenn nur der Puffer wo auch das Brauchwasser integriert ist beladen wird.
Des Weiteren ist die Frage wo überall Rückschlagventile benötigt werden oder auch nicht und wenn ja wo genau?
Ich hoffe das mir noch geholfenwerden kann da ich echt im Zugzang bin!