Hallo!
Seit ein paar Tagen habe ich meinen Orligno 200 40kW am laufen.
Dazu habe ich 4x 800l Puffer.
Der Kessel läuft mit der Ekoster2 Steuerung und einer Rücklaufanhebung von Overntrop (RTA 180, Grundfos alpha2 Pumpe).
Einstellungen:
• Der Mischer an der RLA macht bei 70 Grad auf.
• Die Pumpe springt bei 72Grad Kesseltemperatur an.
• Max. Kesseltemperatur ist auf 88Grad eingestellt.
• DeltaT auf 20.
• Gebläseleistung 100%.
• Primärluftschieber voll auf.
• Sekundärluft 3,5 Umdrehungen.
• Kein Zugregeler.
Nun habe ich das Gefühl, dass der Kessel nicht effizient genug läuft. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich die 3200l Puffer mit einer ganzen Kesselfüllung voll bekomme und dass der Kessel dabei ca. 8-10Std brennt. Habe ich mir da zu viel versprochen???
In der Realität sieht es nämlich so aus, dass eine volle Füllung max 81Grad Kesseltemperatur während des Abbrandes erreicht, 5-6 Std braucht und maximal 2,5 der 4 Puffer füllt - sprich 2000l von 3200l
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, oder hatte ich einfach falsche Vorstellungen?
Wie und mit welchen Einstellungen laufen Eure Kessel?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Evi