  • Das Ding kann PDM und nicht PWD.


    Da hat der Hr. Siemens wieder mal einen Begriff erfunden.
    2-Punkt und PDM ist das gleiche.


    Pass mal auf,
    Ich möchte da keine der üblichen Forums-Diskussionen entfachen.
    Ich bleibe bei meiner Meinung und du kannst bei deiner bleiben.


    mfg
    HJH

  • Hallo,


    Dann will ich mich doch noch einmal melden.
    Hier lesen ja noch mehr mit.


    Das was ich zuerst geschrieben habe kann man natürlich so machen.


    Wenn man das etwas komfortabel haben will, dann nimmt man noch die kleinen 2-Punkt Stellantriebe dazu.
    Diese werden dann in der Regel über kleine Raumthermostate Ein.-und Aus geschaltet.


    Beim hydraulischen Abgleich stellt man diese Thermostate ganz hoch, z. B 30°C.


    Dann gleicht man die FBH (ist in der Regel dann eine FBH) mit der gewünschten Raumtemperatur ab und stellt die Durchflussmengen ein.
    Das kann dann auch eine unterschiedliche Raumtemperatur sein. Manche Räume bewohnt man ja nicht die werden niedriger eingestellt.
    Dann gibt es wieder Räume welche ab und zu bewohnt werden, die werden auf die Wohntemperatur eingestellt.


    Nachdem man mit diesem Abgleich, hydraulisch wie auch elektrisch, fertig ist, stellt man die Thermostate, welche ja noch auf 30°C standen, auf eine Temperatur so 1-2°K über der beim hydr. Abgleich festgelegten Raumtemperatur.


    Will man jetzt einen Raum nicht bewohnen sondern über der Taupunkttemperatur halten, so bei 15°C, dann stellt man den Raumthermostaten auf diese Temperatur. Jetzt wird die Temperatur in diesem Raum nach einem EIN/AUS Verfahren aufrecht gehalten.
    Nicht so genau, da das Thermostat eine Hysterese hat und auch die FBH sehr träge reagiert.


    Nach dieser Logik hat also auch eine ERR seine Berechtigung.
    Ich habe das aber bei meiner FBH aber auch nicht (Ende der 70er gebaut), ich drehe einfach das Ventil zu. Fertig.


    Ohne ERR geht recht gut wenn man sich die Mühe macht des hydr. Abgleiches und der Einstellung des AT-Reglers.
    Richtig eingestellt stellt sich ein Selbstregeleffekt ein.
    Das wird aber eigentlich oft nicht gemacht.Wer kann schon die PID-Parameter richtig einstellen?


    Da wird dann einfach das Raumthermostat verstellt, das wird dann fälschlicherweise als Regler benutzt.
    Als Ergebnis machen die Leute die Fenster auf und zu.


    mfg
    HJH

  • Ich klinke mich an der Stelle ein. Habt ihr thermische Antriebe in Betrieb mit UVR ??? Bitte jetzt nur noch Praxiserfahrungen! Wer ein CMI hat bekommt von mir Gastzugang zu einer Anlage. Dann diskutieren wir weiter. Von TA gibt es in den erprobten Anwendungsbeispielen
    http://www.ta.co.at/de/download/anwendungsbeispiele.html
    Einzelraummodule. Die Grundparametrierung gebe ich gerne. Ich kann mich nicht entscheiden ob Wellenpaket oder Puls/Pause über Asynchroner Timer besser ist. Letzterer ist feinfühliger und brauch nur Relais.
    Raumtemperatur ist bei beiden enorm konstant. 18€ für den Thermokopf und Ras wird benötigt. PT1000 Raumfühler tuts auch, wenn man alles visualisiert hat.


    Alfred

  • @HJH: Das stimmt so nicht ganz. Diese Thermostate sind nicht für FB! ERR hat normal Pulsweite, entweder 24V oder 230V und die funktionieren ordentlich, wenn man die Optimierung abschaltet.
    Den Rest unterstreich ich FETT.


    PS: Ich regele in meine Ferienwohnung alle Heizkörper mit Thermoköpfen. Habe nur einen Heizkreis. bei Bedarf muß ich aus der Ferne schnell die Ferienwohnung hochfahren können. Das Austesten habe ich zu Hause gemacht. Deswegen und dadurch habe ich Vertrauen zu meinen Modulen. Beim Kunden das unerprobt einzusetzen, hätte ich mich nicht getraut.


    Alfred

  • Hallo Alfred,
    was wäre dann Dein Vorschlag für mich?
    Eine zweite 16x2 kaufen und die ERR darüber steuern?

  • Danke schon mal für Eure Antworten bis jetzt.
    Da demnächst der Grundofen gebaut werden soll, muss ich mir Gedanken über die Fühler im Grundofen machen. Welchen Fühler sollte ich wo einbauen lassen, um später für alle Eventualitäten gerüstet zu sein?
    Der GO wird mit Absorbern ausgestattet, so dass ich sowohl wasserseitig als auch im Brennraum/Abgaszügen Fühler benötige.
    Hat vielleicht jemand Erfahrung damit oder Vorschläge, an was ich alles denken sollte?
    Gruß Benny

  • Moin, moin,
    Was gibt Dir denn der Hersteller des Ofens vor. Ich würde Selbigen kontaktieren und anfragen
    wo es sinnvoll ist Temperaturen zu platzieren. Damit hast Du dann erst mal einen Anhaltspunkt.
    Für Brennraum und Abgas würde ich immer ein Thermoelement einsetzen,
    Die Messstellen im Wasserbereich PT100/1000 bzw. es stellt sich die Frage womit sie verbunden werden UVR oder.....
    Dann gibt es noch andere preisgünstigere Möglichkeiten. ?(
    Auf alle Fälle darauf achten, dass die Fühler bei Bedarf gewechselt werden können. Damit auch alles dicht ist Tauchhülsen installieren.
    Gruß Michael

  • Hallo Michael,
    einen Hersteller gibt es nicht, da der Grundofen komplett Handarbeit ist. Mit dem Grundofenbauer werde ich mich aber über dieses Thema auch noch unterhalten. Wobei ich denke, dass die meisten sich mit diesem Thema nicht so auskennen und ich deshalb über das Forum frage.
    Ich denke, dass ich den Grundofen über die 16x2 regeln werde, möchte da erstmal keine Experimente machen.
    Hab mir mal die Sache mit dem Raspberry angeschaut, da wird der Spieltrieb schon geweckt... :)


    Ich habe mir deine Anregung mit den Temperaturfühlern in der Wand für die Wandheizung zu Herzen genommen und werde auf jeden Fall welche einbauen. Dazu wäre ja dann Raspberry wieder interessant. Welche Fühler hast Du dafür genommen?
    Gruß Benny

  • Hallo Benny,
    So wie ich es vor Jahren realisiert habe würde ich es heute nicht mehr machen.
    Mein System war komplett FHZ /FS20. Als Fühler habe ich die HMS100T eingesetzt.
    Heute würde ich DS18B20 verwenden. Diese Fühler sind sehr genau un Du kannst sie im Bus verlegen und der Funkverkehr wird reduziert.
    Dafür ist natürlich ein Kabel notwendig. Sie lassen sich sehr einfach einbinden z.B. in Fhem über den Pi.
    Dann hast Du alle weiteren Optionen offen.
    Gruß Michael

  • Also so etwas:


    http://www.ebay.de/itm/10PCS-D…%3D22%26sd%3D380925651995


    Taugen die was für den Preis?


    Im Bus verlegt bedeutet, dass ich die Temperaturfühler durchschleifen kann? Also nicht jeden Fühler zentral in den Keller ziehen muss?


    Die DS18B20 sind aber wiederum mit der UVR nicht kompatibel,oder?
    Benny

  • Machbar ist vieles! Die Frage ist Wer, Wann, Wie, Womit!
    Benny, lass dich nicht verwirren! Wilhelm hat alle Zeit der Welt als Pensionär. DU musst auch außer dem Brot auch noch die Butter beibringen. Das kostet Zeit. Denk auch da dran.


    Alfred

  • Hallo Alfred,
    ja da hast Du recht. Darum nehme ich für meine Heizung auch die UVR. Wenn ich in mein Haus einziehe, muss die Heizung auch funktionieren. Später kann ich mich dann immer noch um sämtliche "Spielereien" kümmern, das macht ja auch Spaß :)
    Würdest Du in die Wand, also bei die Wandheizung, Temperaturfühler mit einputzen? Wenn ja, welche? Jetzt wo noch alles offen ist, ist der Aufwand ja relativ gering und Schaden kann es nichts, oder?
    Danke, Gruß Benny


  • Würdest Du in die Wand, also bei die Wandheizung, Temperaturfühler mit einputzen? Wenn ja, welche? Jetzt wo noch alles offen ist, ist der Aufwand ja relativ gering und Schaden kann es nichts, oder?


    Wozu in der Wand????? Wenn es dir wichtig ist Fühler in der Wandheizung zu verbauen,warum auch immer, dann mach es so dass sie auch gewechselt werden können....
    Ansosnten wird die Raumtemperatur gemessen, nicht die Temperatur der Wände...

  • O.K.,hab's verstanden. Dachte mir halt, wenn andere Temperaturfühler in den Estrich ihrer FBH einbauen, mache ich mir halt welche in die Wand. :)

  • Wilhelm hat alle Zeit der Welt als Pensionär.

    Da hast Du in's Schwarze getroffen. Als ich meine Anlage errichtet habe war die Pension aber noch in weiter Ferne.
    Werde jetzt erst mal Herbstdünger auf dem Rasen ausbringen. Endlich ein Tag ohne Sturm und Regen. :):)
    Gruß Michael