Dann habe ich mal noch eine Frage. Bei zum Beispiel 5 % eingestelltem wert Rest Sauerstoff, ab wie viel Prozent Abweichung nach oben oder unten der Belimo angesteuert wird? Bei 5 % unten bei 3 % und oberhalb bei 7 %? und kann man diesen Wert ändern?
der LC "lernt neu", sozusagen ab jedem Kesselstart, der soll den Rest-O2-wert zB um deine 5% halten
...aber, die Holzgaszusammensetzung ist nie "gleich"....
grundsätzlich macht der LC bei +/- 1% ganz zu/auf
wenn dein primäres Holzgas stärker "schwankt", wird der sekundäre "Regelbereich" scheinbar größer
beim LC kannst du den "Regelbereich" nicht eingrenzen, bzw erweitern, wäre auch Blödsinn...
wenn das Holzgas gleichmäßig geliefert wird, kann mein LC den O2wert +/- 0,3% halten
einstellen kann ich bei meinem 2009er LC den Rest-O2-wert, ab 2% O2, in 0,5%-schritten
filigraner ist nicht notwändig, wenn die primäre "Glutbelüftung" stimmt,
bei mir sind 3% O2 eingestellt
Gruß Heinrich