Hallo! Ich war schon paar Jahre nicht mehr hier. Seit mein DC 30 GSE problemlos und sauber läuft, ändere ich kaum noch was an der Anlage.
Ist Zustand:
3 x 1000 Liter Puffer in Reihe
Jeder Puffer hat eine Heizschlange für Solarbetrieb.
Welcher Puffer über Solar geschaltet wird schalte ich über 2 Ventile.
Programmiert habe ich das über 3 Solarregelungen und einem Solarvorrang Baustein. Reihenfolge 1-2-3
Jetzt mein Problem:
Ich habe nur ca. 10 m² Sonnenkollektoren auf dem Dach. Jetzt in der Übergangszeit tut sich die Anlage sehr schwer, 1000 Liter auf 85-95° C zu erwärmen.
Bis 50°C funktionierts aber gut. Also habe ich die Tref. MAX Puffer 1 auf 50° C gesetzt. Sind die erreicht, schaltet die Vorrangschaltung auf Puffer 2. Dieser schaltet ebenfalls ab 50° C um auf Puffer 3. Um Stagnation vorzubeugen steht Tref.max bei P3 auf 80° C.
Wenns im Sommer richtig warm wird ändere ich die max Temperaturen komplett auf 80° C. Dann schaffts die Anlage.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160616/e23dfdf58a657d0f85fd0dc5a0c14df6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160616/f099b706f12830079b997800925f4866.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160616/22749a0a5ca42fa7cdb9a8eb2b598772.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160616/ca941fb40a7cfc0b02ecaac88baf4010.jpg]
Soll Zustand:
Ich würde gerne alle Puffer auf 50° C laden. Sind diese in allen Puffern erreicht, soll die maximale Ladetemperatur auf 80° C erhöht werden. Reihenfolge 1-2-3
Ist das mit einer Parameter Änderung realisierbar? Wenn nicht, wie ist ein einfacher Denkansatz zu Lösung? In einer normalen SPS hätte ich keine Probleme das umzusetzen. Bei der UVR tu ich mir immer bissl schwer und denke zu kompliziert!
Viele Grüße
Frank