Hallo liebe Mitglieder,
in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:
Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?
Liebi LSK 30 Stückholz 50cm
Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?
2014-2016
Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf.
Welcher Brennstoff wird verwendet?
Scheitholz 50cm
Welchen Schornstein verwendest Du?
Stahlrohr 180mm, Höhe ca. 6-7m
Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?
Zugregler vorhanden Stahlrohr 180mm
Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?
Wie vom Lieferanten voreingestellt
Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?
155-165, benötigt etwa 30 Min, um 155 Grad zu erreichen
Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?
Saugzuggebläse
Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?
Pufferspeicher 2000l
Fehlerbeschreibung und weitere Angaben
Hallo Holzheizer, ich habe einen Liebi LSK 30 Stückholzkessel, ein Schweizer Produkt, und versuche hier einen Erfahrungsaustausch zu lancieren. Ich würde gerne Eure Meinungen zu diesem Gerät hören. Könnt Ihr bitte Eure Erfahrungen berichten, bitte?
Viele Grüsse Fritzmaus
Vielen Dank