Solarthermie - Druckverlust bei Inbetriebnahme und allgemeine Frage

Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 10.573 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von rasti.

  • Hallo,


    ich habe einen Teil meiner Anlage in Betrieb genommen.


    "Ein Teil" bedeutet einen 1000l Pufferspeicher, der unten einen Solar-WT 3qm hat und durch den ganzen Puffer von oben bis unten läuft ein Edelstahlwellrohr 7qm zur Warmwasserbereitung (siehe Anhang / Speicher). Kaminofen ist noch nicht angeschlossen, das für später diesen Sommer/Herbst geplant..... Gemacht habe ich folgendes :

    • Puffer an MAG 140l angeschlossen
    • Puffer hat derzeit eine eigene Kesselsicherheitsgruppe, da er noch nicht hydraulisch mit dem Rest-Heizungssystem verbunden ist
    • MAG Vordruck eingestellt 1,2 bar
    • Druck Pufferwasser eingestellt 1,4 bar
    • Druck ist von Puffertemp. 20° - 55° stabil (bzw. ist um 0,1 - 0,2 bar gestiegen)

    => das scheint soweit OK zu sein.


    • Solar-MAG hat 2,5 bar Vordruck
    • kein Entlüfter oben am Dach, nur Entlüfterflasche in Tacosol-Solarstation
    • den Durchfluss habe ich auf knapp über 6l/min eingestellt (ausgehend von der Faustregel 50l pro min und pro qm Kollektorfläche
    • Solar-Kreis hat 2,9 bar Druck, vor ein paar Tagen erstmals mit Handpumpe befüllt, vor 3 Tagen ein Leck gefunden und behoben, seit 2 Tagen augenscheinlich dicht. Dennoch habe ich schon 2x morgens entlüftet und nachgepumpt, weil der Druck das erste Mal von 2,9 auf unter 2 abgefallen ist dann von 2,9 auf 2. Heute morgen wieder auf 2,9 nachgepumpt und eben gerade habe ich nachgeschaut, es stand schon wieder auf 2,4 , nach kurzem Entlüften der Entlüfterflasche auf 2,2. Ist das normal ????? Wieviel Luft kann denn da im System sein, muss ich da noch ein paarmal Luft rauslassen und nachpumpen muss bevor der Druck dann endlich stabil ist? Ich habe 3 Kollektoren und 10m DN20 Wellrohr, ca. 30-35l Solarflüssigkeit.
    • Anbei ein Plot von heute mit Puffer- und Solarvor- und Rücklauftemperaturen. Der Plot der Puffertemp. unten hat einige Knicks, die kommen daher, dass jemand Warmwasser entnommen hat. Ansonsten die allgemeine Frage, ist das so, wie es sein soll ? Spreizung OK ?

    Viele Grüße


    Ralf

  • Hallo,


    hatten wir nicht kürzlich ausgiebig über deine Solaranlage gesprochen?

    kein Entlüfter oben am Dach, nur Entlüfterflasche in Tacosol-Solarstation

    Hatte ich nicht eine passende Entlüftungseinrichtung vorgeschlagen? Also, passende Entlüftungseinrichtung im Dachraum einbauen, kein Schnellentlüfter!

    Solar-Kreis hat 2,9 bar Druck, vor ein paar Tagen erstmals mit Handpumpe befüllt, vor 3 Tagen ein Leck gefunden und behoben, seit 2 Tagen augenscheinlich dicht. Dennoch habe ich schon 2x morgens entlüftet und nachgepumpt, weil der Druck das erste Mal von 2,9 auf unter 2 abgefallen ist dann von 2,9 auf 2. Heute morgen wieder auf 2,9 nachgepumpt und eben gerade habe ich nachgeschaut, es stand schon wieder auf 2,4 , nach kurzem Entlüften der Entlüfterflasche auf 2,2. Ist das normal ????? Wieviel Luft kann denn da im System sein, muss ich da noch ein paarmal Luft rauslassen und nachpumpen muss bevor der Druck dann endlich stabil ist? Ich habe 3 Kollektoren und 10m DN20 Wellrohr, ca. 30-35l Solarflüssigkeit.

    Eine Solaranlage sollte nach Möglichkeit mit so einer Anlage befüllt werden. Deine Anlage wird oben noch voller Luft sein. Wie will die denn da raus kommen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Zitat

    Hallo,


    hatten wir nicht kürzlich ausgiebig über deine Solaranlage gesprochen?
    ......
    Hatte ich nicht eine passende Entlüftungseinrichtung vorgeschlagen?


    Nein da musst du mich mit jemand verwechseln....


    Zitat

    Also, passende Entlüftungseinrichtung im Dachraum einbauen, kein Schnellentlüfter!

    OK. Ich habe irgendwo mal gelesen dass dies nicht nötig wäre wenn man eine Entlüfterflasche in der Solarstation hat.


    Zitat

    Eine Solaranlage sollte nach Möglichkeit mit so einer Anlage befüllt werden. Deine Anlage wird oben noch voller Luft sein. Wie will die denn da raus kommen.


    Sowas hab ich leider nicht. Habe die Anlage damit befüllt


    https://www.amazon.de/gp/produ…age_o07_s00?ie=UTF8&psc=1


    Wenn ich nun noch 10 Tage lang jeden Abend nachpumpen
    muss wäre nun auch kein Problem es dauer ja jedesmal nur 5-10min.
    Entlüfter einbauen ginge nur auf dem Dach zwischen Kollektorschlauch
    und Wellrohr.


    Viele Grüße


    Ralf

  • moderne Solaranlagen haben im dachbereich KEINE Entlüfter!
    Entweder im Heizraum im Vorlauf einen microblasen Abscheider,oder werden luftfrei gespült! Mit füll und spülkombination.
    Deine Variante geht auch ,dauern nur Wochen!
    Nimm Mal ne speiseölflasche und schüttelte die! So jetzt warten,bis sie BLASENFREI ist!
    Gruß kd-gast
    Lass die Anlage Mal paar Stunden manuell volle Pulle laufen,damit die Luft in die Flasche kommt.....

  • Hallo,
    in meiner Solarstation ist eine Entlüfterflasche im Vorlauf. Ich habe nach dem Befüllen die Solarpumpe ca. 1 Tag lang (24h) laufen lassen. Tagsüber läuft es ja momentan eh, ich könnte noch über Nacht manuell die Pumpe laufen lassen....

  • Für mich gehört ein Absperrbarer Solarentlüfter immer am Kollektor dran.Das ist einfach der letzte Mist wenn sich oben ne Luftblase gebildet hat.Leider scheinen das die Dachsteinhersteller oft nicht so zu sehen. Da gibts solche blöden Ausführungen,da kommt man um Trick 17 nicht herum. Unterm Dach ist ja nicht immer möglich.

  • Hallo Rasti,



    ich habe an meiner Anlage einen Entlüfter am Kollektor dort wo der Temperaturfühler sitzt, aber mit Kugelhahn abgesperrt! Trotz Befüllung mit Profi-Equipment (Füll und Spülgerät) wie KD-Gast geschrieben hat, war dennoch eine Zeitlang Luft am obersten Kollektor. Die Pumpe der Füllstation ist bzgl Volumenstrom (über 40 L/min) erheblich stärker wie die Solarpumpe (12 L/min?) - dennoch bilden sich hier und da kleine Luftsäckchen und die wollen immer nur nach oben... Ob die jemals alle an Deiner Entlüfterflasche der Solarstation ankommen ist fraglich.
    Ich bin Fan von einem Entlüfter am Kollektor - dieser sollte aber unbedingt absperrbar sein, damit keine Luft in das System hineingezogen werden kann.
    In den ersten 3 Wochen war ich bestimmt 5 x auf dem Dach, bis keine Luft mehr kam...
    Wenn ich jetzt nach einem 3/4 Jahr oben auf dem Dach wäre, ich würde nicht die Hand ins Feuer legen dass dort gar keine Luft mehr ist...



    Gruß Michl

    Werkzeuge:
    Kettenägen: Sachs-Dolmar 153, Husky 455 Rancher, Stihl 024AV, Dolmar Elektrosäge für Sonntags
    Wippsäge: Jansen SMA 700 mit Benzinmotor
    Spalter: Jansen 22 t stehend/liegend Spalter mit Benzinmotor
    Trecker: CFMoto Zforce 800

  • Eine Befüll- und Spülanlage kann man auch für wenig Geld selber erstellen. Billige Aldi-Gartenpumpe, einen Weithalskanister mit 30 oder mehr Litern Inhalt, zwei Tankdurchführungen und den entsprechenden Fittingen und Schläuchen zum Verbinden. Allerdings sollte in der Anlage am tiefsten Punkt eine Befüll- und Spülarmatur vorhanden sein.


    Dann füllen und spülen - spülen - spülen. Solange bis keinerlei Blasen mehr im Kanister ankommen. Das wird bei Wellrohr Stunden dauern weil sich ja in jeder Biegung und Rille Luft hervorragend festsetzen kann. Daher zwischendurch immer mal aufhören (Anlage natürlich unter Druck) und dann weiter machen.


    Mit so einer Gartenpumpe kann man auch hervorragend die Anlage unter Druck setzen.

  • Eine Befüll- und Spülanlage kann man auch für wenig Geld selber erstellen. Billige Aldi-Gartenpumpe, einen Weithalskanister mit 30 oder mehr Litern Inhalt, zwei Tankdurchführungen und den entsprechenden Fittingen und Schläuchen zum Verbinden. Allerdings sollte in der Anlage am tiefsten Punkt eine Befüll- und Spülarmatur vorhanden sein.


    Dann füllen und spülen - spülen - spülen. Solange bis keinerlei Blasen mehr im Kanister ankommen. Das wird bei Wellrohr Stunden dauern weil sich ja in jeder Biegung und Rille Luft hervorragend festsetzen kann. Daher zwischendurch immer mal aufhören (Anlage natürlich unter Druck) und dann weiter machen.


    Mit so einer Gartenpumpe kann man auch hervorragend die Anlage unter Druck setzen.

    Druck hat die Anlage ja genug (2,9 bar). Mit meiner ollen Handpumpe ginge auch noch höher....
    Ich werde jetzt einfach einige Tage regelmäßig entlüften und ggf. nachfüllen...


    Viele Grüße


    Ralf

  • Wenn der ADG Vordruck auf 2,5 Bar und der Anlagendruck auf 2,9 Bar ist (im kalten Anlagenzustand), dann hat man fast keine Reservemenge im ADG.


    Ich würde empfehlen den Anlagendruck auf etwa 3,2 Bar zu erhöhen oder den ADG Vordruck auf 2,0 Bar abzusenken (bei 2,9 Bar Anlagendruck)!


    Zu der immer wieder angesprochenen "Entlüfterproblematik", ein automatischer Entlüfter im Solarbereich ist ein absoluter NO GO, inzwischen haben dies auch die meisten Installateure schon behirnt!


    Gute Handentlüfter am Kollektor scheitern normalerweise an der Zugänglichkeit, eine gute Methode ist ein dünnes CU Röhrchen mit etwa 4 mm im Kollektorvorlaufrohr innen bis zum Kollektorausgang zu schieben und irgendwo an erreichbarer Stelle aus dem Rohr herauszuleiten und dort einen kleinen Handentlüfter anzubringen, (Hartlöterfahrung vorausgesetzt!)!


    Denn wie oben schon angedeutet siedet trotz guter Spülung noch eine kleine Menge Luft und Fremdgas aus dem Solarfluid aus und sammelt sich am Kollektorausgang, welche man im normalen Solarbetrieb kaum bis nach unten kriegt (zur Entlüfterflasche in der Solarstation)

  • Wenn der ADG Vordruck auf 2,5 Bar und der Anlagendruck auf 2,9 Bar ist (im kalten Anlagenzustand), dann hat man fast keine Reservemenge im ADG.


    Erstens verstehe ich das nicht und zweitens kommt es sicher drauf an, wie groß man das ADG gewählt hat.
    Der Druck ist bei mir stabil und die Temperatur ändert sich. Also muss das ADG wohl gut funktionieren.


    Zitat


    Ich würde empfehlen den Anlagendruck auf etwa 3,2 Bar zu erhöhen oder den ADG Vordruck auf 2,0 Bar abzusenken (bei 2,9 Bar Anlagendruck)!


    siehe oben, könntest du das mal erklären ?


    Zitat


    Zu der immer wieder angesprochenen "Entlüfterproblematik", ein automatischer Entlüfter im Solarbereich ist ein absoluter NO GO, inzwischen haben dies auch die meisten Installateure schon behirnt!

    Den wollte auch wirklich niemand hier einbauen. Diskussion ist lediglich, ob ein Entlüfter(Flasche oder Spirovent) im Keller ausreicht oder ob am Dach noch ein (manueller) Entlüfter (mit Absperrhahn) hin muss oder nicht. Anscheinend scheiden sich da die Geister....


    Zitat


    Gute Handentlüfter am Kollektor scheitern normalerweise an der Zugänglichkeit,

    genau...


    Zitat


    eine gute Methode ist ein dünnes CU Röhrchen mit etwa 4 mm im Kollektorvorlaufrohr innen bis zum Kollektorausgang zu schieben und irgendwo an erreichbarer Stelle aus dem Rohr herauszuleiten und dort einen kleinen Handentlüfter anzubringen, (Hartlöterfahrung vorausgesetzt!)!


    ich kann und will nicht hartlöten ....

    Zitat


    Denn wie oben schon angedeutet siedet trotz guter Spülung noch eine kleine Menge Luft und Fremdgas aus dem Solarfluid aus und sammelt sich am Kollektorausgang, welche man im normalen Solarbetrieb kaum bis nach unten kriegt (zur Entlüfterflasche in der Solarstation)


    Wenn ich so die Diskussion verfolge dann bekomme ich den Eindruck, dass in den allermeisten Anlagen im Kollektor wahrscheinlich noch Luft drin ist. Wie macht sich das denn nachteilig bemerkbar ? Bei mir ist übrigens der Druck seit Erstellung des Posts (2 Tage) konstant und es war nur noch wenig Luft in der Lüfterflasche....

  • Je höher der Druck in der Anlage je kleiner werden die Luftblasen. Die werden dann einfacher mitgerissen und landen dann unten im Entlüfter. Eine Spülpumpe fördert 3000-5000L in der Stunde, da wird ein Anlageninhalt zigmal herumgepumpt und die Luft im System wird davon nicht mehr. Wichtig ist dabei, dass der Kanister groß genug ist und noch was an Vorrat vorhanden ist - sonst werden die Blasen direkt wieder angesaugt. Eine Umwälzpumpe schafft das nie.


    Wenn in einen Kollektor Luft ist werden diese Stellen nicht gekühlt und die Anlage geht schneller in den Dampf und dann ja auch in den Stillstand.

  • Hallo Rasti!


    Wenn Dein ADG mit 2,5 Bar Vordruck beaufschlagt ist und Du im System 2,9 Bar hast, dann wirdt Du bei einem 25 L ADG etwa 1,5 bis max 3,5 Liter an Reserve im ADG haben.
    Wenn Du nun ein bischen entlüftest ist das bischen Vordruckreserve gleich dahin!

  • Hallo Rasti!


    Wenn Dein ADG mit 2,5 Bar Vordruck beaufschlagt ist und Du im System 2,9 Bar hast, dann wirdt Du bei einem 25 L ADG etwa 1,5 bis max 3,5 Liter an Reserve im ADG haben.
    Wenn Du nun ein bischen entlüftest ist das bischen Vordruckreserve gleich dahin!

    ???? mal so zum Verständnis :


    Ich glaube ich verstehe langsam was du sagen willst :
    Du meinst du mit "Reserve im ADG" nicht etwa das Rest-Volumen an Luft, das das Wasser noch zur Ausdehnung hätte, sondern die Sicherheitsvorlage (so nennt man das glaube ich). Also das Wasser, was mindestens im ADG drin ist. Wenn ich 2,5 bar Vordruck habe, dann darf der Anlagendruck nicht drunterfallen, sonst ist das ADG wohl leer. Deswegen etwas mehr. OK gut. Aber wie kommst du zu deinen Zahlen ?
    Du sagst ja nicht 0,1 - 0,4 mehr Druck als im MAG sondern gleich 0,7-0,9 ?

  • Hallo,


    hier nochmal von mir ein Einwurf bzgl. der Auslegung eines Solar MAG. Wurde vor einiger Zeit schon mal drüber geschrieben, ich weis aber nicht mehr in welchen Thread.


    Daher nochmal: Die korrekte Berechnung eines MAGs einer Solaranlage sollte so aussehen:


    Zum Ausdehnungsvolumen gehört: Inhalt Kollektoren + Inhalt Rohrleitungen + Inhalt WT + Wasservorlage (4%) min. 3 ltr.


    Beispielanlage: 3 Kollektoren Inhalt 2,2 ltr. ( ges.: 6,6 ltr.), 20 mtr. Flexrohr DN 20 Inhalt: 0,7 ltr./m ( ges.14 ltr.) Wasserinhalt WT = 10 ltr., Wasservorlage 3,00 ltr.


    Stat. Höhe 12 mtr., Anlagenendruck 5,5 bar (SV 6,0 bar). Fülldruck (Anfangsdruck) = stat. H + 0,5 = 1,7 bar. Empfehlung in Kleinanlagen 2,0 bar


    Stat. Höhe = Vordruck MAG (ganz wichtig) hier dann 1,2 bar


    Ausdehnungsvolumen: 6,6 + 14 + 10 + 3 = 33,6 ltr. (Ausdehnungsvolumen 8,5%) = 2,856 ltr.
    Dampfvolumen: 6,6 ltr. + 14 ltr. = 20 ltr.


    Berechnung Druckfaktor: Anlagenendruck +1 / Anlagenenddruck - Fülldruck = (5,5 + 1) / (5,5 - 2,0) = 6,5/3,5 = 1,857 ~ 1,86 = Druckfaktor


    Gesamtrechnung: 3,00 ltr. + 2,856 ltr. + 20 ltr. = 35,856 x 1,86 = 66,69 ltr. = Gefäßgröße. Gewählte Größe 80 ltr.


    Anmerkung: Wird der werkseitige Vordruck im MAG nicht auf die Anlagenverhältnisse (hier 1,2 bar) abgesenkt, verringert sich die Aufnahmekapazität des MAG.

    Das ist dann das was "Hannes/ESBG" sagen wollte.


    Jetzt kannst du das mal mit den Werten deiner Anlage nachrechnen.


    Gruß, Michael


    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Danke dir Michael.


    Das MAG hatte ich mit genau dieser Rechnung dimensioniert.



    Die MAG-Vordruckeinstellung verstehe ich aber immer noch nicht. Ich habe mir vor
    Installation die Planungsunterlagen diverser Hersteller durchgelesen, einige rechnen
    wie du mit Höhendiff. zum Kollektor (stat. Vordruck) für MAG und kommen dann typischerweise
    auf etwas höhere Anlagenfülldrücke zwischen 1,5-2 bar. Andere Anlagenhersteller geben
    standarmäßig 3 bar als Anlagenfülldruck vor, wenn ich dann aber nur 1.2 bar Vordruck
    wie berechnet am MAG einstelle, dann wäre der Anlagendruck ja 1,8 bar höher. Das
    würde fürs MAG ja bedeuten, dass das kalt schon ziemlich mit Wasser vollläuft und
    zum Ausdehnen weniger Platz da ist.


    Der Buderus-Planungsunterlage http://documents.buderus.com/d…d/pdf/file/6720808832.pdf
    auf Seite 144 entnehme ich für 6m Höhe 2,3 bar Vordruck und 2,6 bar Anlagendruck. Passt bei mir
    wunderbar.


    Zudem kommt noch die Eigenschaft der Flüssigkeit hinzu, bei höherem Druck später zu sieden,
    was auch für eher höhere Drücke sprechen würde.


    Der Druck ist bei mir übrigens derzeit stabil. Ich hatte während der Inbetriebnahme die Anlage
    einige Tage in Stagnation. Weil der Druck am Puffer/MAG nicht gestimmt hat (siehe anderer Thread von mir)
    hatte ich den Wärmeerzeuger stillgelegt, sprich die Pumpe abgeschaltet. Da ist das SV nicht
    aufgegangen, der Druck war stabil und die Kollektortemp. auf 180°C, so dass da wahrscheinlich
    was im Kollektor verdampft ist. Sooo falsch kann das mit meinen 2,5 bar MAG-Vordruck und 2,9 bar
    Anlagendruck also nicht gewesen sein


    Also verstehen tue ich und klar ist mir derzeit nur, dass der Anlagendruck geringfügig höher sein muss
    wie der MAG-Vordruck und dass ich einen Mindestdruck brauche um die statische Höhe zu überwinden.
    Der absolute Wert des Drucks an sich (WARUM =?) ist mir nicht klar.



    Viele Grüße


    Ralf

  • Hallo,


    ja, in der Tat scheint da jeder Hersteller sein eigenes Parteibuch zu haben bzw. je mehr man liest um so verwirrter wird man.


    Was hast du eigentlich für Kollektoren? Flach oder Röhren. Das auf der Seite 144 von Buderus bezog sich auf die Röhrenkollektoren.


    Jetzt aber nochmal: Deine Aufstellung habe ich mal nachgerechnet, wie kommst du auf den Druckfaktor von 1,8? Ich komme auf "2,24" oder mit dem Fülldruck von 2,9 bar auf "2,5"


    Wichtig ist, dass das Gefäß ausreichend groß bemessen ist und der Vordruck auf die stat. Höhe eingestellt wird.
    Das mit dem Fülldruck (stat. Höhe + 0,5) mindestens 2,0 bar ist jetzt nicht soo wesentlich, weil dieser mit in die Berechnung für den Druckfaktor einfließt. Je höher der Fülldruck umso höher wird der Druckfaktor. Bedeutet im Umkehrschluss: Das MAG wird größer.
    Das mit dem höheren Fülldruck hat wohl den Hintergrund, dass man damit den Siedepunkt etwas nach oben bringt. Habe aber inzwischen gelesen, dass bei ständiger Stagnation mit hoher Temperatur das Wasser/Glykolgemisch leidet.


    Das der Anlagendruck um die 0,5 bar über dem stat. Druck liegt hat seinen Grund in der Wasservorlage. Das ist insofern wichtig, dass, wenn die Anlage kalt ist, (Winterzeit) nicht zu wenig Wasser in der Anlage ist und dann Luft in die Anlage eingezogen wird.
    Der Vordruck hat die Aufgabe den Luftdruck auszugleichen, denn ohne den Vordruck würde die Membrane schlapp im Gefäß schwabbeln.
    Wird aber der Vordruck zu hoch eingestellt, dann gibts bei der Ausdehnung des Fluids Probleme, denn der zu hohe Innendruck im Gefäß setzt dann der Ausdehnung eben den zu hohen Druck entgegen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    ja, in der Tat scheint da jeder Hersteller sein eigenes Parteibuch zu haben bzw. je mehr man liest um so verwirrter wird man.


    Was hast du eigentlich für Kollektoren? Flach oder Röhren. Das auf der Seite 144 von Buderus bezog sich auf die Röhrenkollektoren.


    OK . Da hast du Recht. Ist mir beim schnellen Suchen und Querlesen gar nicht aufgefallen.
    Ich habe Buderus SKN3 Flachkollektoren. Das Buderushandbuch ist mir aber erst gerade
    vor die Brille gekommen....


    Zitat

    Jetzt aber nochmal: Deine Aufstellung habe ich mal nachgerechnet, wie kommst du auf den Druckfaktor von 1,8? Ich komme auf "2,24" oder mit dem Fülldruck von 2,9 bar auf "2,5"


    Das weiss ich gar nicht mehr.... Wahrscheinlich habe ich den Faktor ohne nachzudenken oder weil ich es nicht verstanden habe irgendwo sinnfrei (sprich für eine andere Anlagenauslegung) entnommen. Wahrscheinlich hier : http://www.loebbeshop.de/vaill…s/solar-ad-berechnung.pdf diese Datei in meinem Ordner hat dasselbe Datum wie die Exceldatein :=) Den Druckfaktor mit meinem individuellen Anlagendruck berechnet wie man es machen muss habe ich damals nicht gemacht. Die Formel VERSTEHEN tue ich immer noch nicht, ich kann nur die Werte einsetzen.


    Seis drum, auch mit deinen 2,24 ist es ja noch OK nur bei 2,5 schon grenzwertig....



    Zitat

    Wichtig ist, dass das Gefäß ausreichend groß bemessen ist und der Vordruck auf die stat. Höhe eingestellt wird.


    Die Größe lass ich jetzt. Wenn nun rausgekommen wäre, dass ich eigentlich ein 80l MAG bräuchte, OK, aber so passt das glaube ich.


    Zum Druckthema : Wenn doch jemand 3 bar Anlagendruck vom Hersteller vorgeschrieben bekommt, dann macht die Vordruckberechnung (nur) mit statischer Höhe keinen Sinn. Das MAG hat dann ja auch relativ viel Wasserdruck von der Anlagenfüllung und weiniger vom Höhenunterschied. Wenn ich 1,2 bar Vordruck ausrechne und einstelle und die Anlage mit 3 bar fülle, dann habe ich keine 3 Liter Vorlage im MAG sondern vielleicht 10 oder wer weiss wieviel.


    Zitat

    Das mit dem Fülldruck (stat. Höhe + 0,5) mindestens 2,0 bar ist jetzt nicht soo wesentlich, weil dieser mit in die Berechnung für den Druckfaktor einfließt. Je höher der Fülldruck umso höher wird der Druckfaktor. Bedeutet im Umkehrschluss: Das MAG wird größer.


    OK.


    Zitat

    Das mit dem höheren Fülldruck hat wohl den Hintergrund, dass man damit den Siedepunkt etwas nach oben bringt. Habe aber inzwischen gele*sen, dass bei ständiger Stagnation mit hoher Temperatur das Wasser/Glykolgemisch leidet.


    Hatte ich auch gelesen.


    Zitat

    Das der Anlagendruck um die 0,5 bar über dem stat. Druck liegt hat seinen Grund in der Wasservorlage.

    Vielleicht besser gesagt : .....über dem MAG-Vordruck ....
    => Meine Rede, siehe oben


    Zitat

    Das ist insofern wichtig, dass, wenn die Anlage kalt ist, (Winterzeit) nicht zu wenig Wasser in der Anlage ist und dann Luft in die Anlage eingezogen wird.

    Macht Sinn....


    Zitat

    Wird aber der Vordruck zu hoch eingestellt, dann gibts bei der Ausdehnung des Fluids Probleme, denn der zu hohe Innendruck im Gefäß setzt dann der Ausdehnung eben den zu hohen Druck entgegen.


    Gruß, Michael


    Viele Grüße


    Ralf

  • Hallo,

    Die Größe lass ich jetzt. Wenn nun rausgekommen wäre, dass ich eigentlich ein 80l MAG bräuchte, OK, aber so passt das glaube ich.

    glauben heißt: nichts wissen. ;);) Bis jetzt wurde es noch nicht gesagt, aber ich nehme mal an du hast ein 35 ltr. Gefäß und verteidigst das mit allen möglichen und unmöglichen Argumenten. Was hindert dich daran eine zweites dazuzutun?

    Zum Druckthema : Wenn doch jemand 3 bar Anlagendruck vom Hersteller vorgeschrieben bekommt, dann macht die Vordruckberechnung (nur) mit statischer Höhe keinen Sinn. Das MAG hat dann ja auch relativ viel Wasserdruck von der Anlagenfüllung und weiniger vom Höhenunterschied. Wenn ich 1,2 bar Vordruck ausrechne und einstelle und die Anlage mit 3 bar fülle, dann habe ich keine 3 Liter Vorlage im MAG sondern vielleicht 10 oder wer weiss wieviel.

    Warum macht das keinen Sinn? Der Vordruck im Gefäß ist nicht verhandelbar oder wird willkürlich festgelegt. Bei zu hohem Vordruck nimmt das Gefäß bis zum Punkt "X" überhaupt nicht an der Anlage teil bzw. es verhält sich so, als ob es überhaupt nicht vorhanden wäre. Das heißt, es stellen sich bei hoher Temperatur permanent (zu) hohe Drücke ein.
    Es ist doch kein Nachteil für die Anlage wenn z.B. der Vordruck bei 1,2 bar und der Fülldruck 3,0 bar anstatt 1,7 bzw. 2,0 bar wäre.
    Das wird über den Druck bzw. Nutzfaktor berücksichtigt.
    Der Druckfaktor setzt den Anlagenenddruck (0,5 bar unter Auslösedruck vom SV, 6 bar - 0,5 = 5,5) und den Fülldruck in Bezug zueinander. Je geringer die Diff. von Anlagenenddruck zu Fülldruck, um so größer wird das Gefäß. Wenn also ein Hersteller den 3,0 bar Fülldruck vorgibt, dann wird zwangsläufig auch das MAG größer was ja nicht schlimm ist, aber das Argument "dann erhöhe ich halt den Vordruck" um das vermeintlich zu kompensieren, dass ist leichtsinning in Bezug auf die Eigensicherheit einer Solaranlage.


    Vielleicht besser gesagt : .....über dem MAG-Vordruck ....
    => Meine Rede, siehe oben

    richtiger muss es heißen " über stat. Höhe", denn der Vordruck im MAG ist das Produkt der stat. Höhe!


    So, jetzt lass ichs gut sein. Ich denke, es ist alles gesagt.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,