Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - ProBurner kommt nicht auf volle Temperatur - Heizerazubi

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.305 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hans.

  • Hallo liebe Mitglieder,


    in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage:


    Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)?


    ProBurner Weich und Hartholz


    Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage?


    Neuer Ventilator eingebaut


    Fehler trat direkt nach Änderungen an der Heizunganlage auf.


    Welcher Brennstoff wird verwendet?


    Gemischt wie immer Holz geschreddert, dünn, dick, weich, hart, kurz bis lang. Wie immer und vorher ohne Probleme


    Welchen Schornstein verwendest Du?


    Das alte Gebläse schaltete sich am Ende nicht mehr selber ein und brauchte eine Startumdrehung. Der neue startet auch nicht selber und bringt die Temperatur nicht hoch.
    Vorher fuhr er bis 72 Grad, öffnete dann auf Vollbetrieb und kletterte auf 74 Grad und höher.
    Jetzt speist er bereits bei Niedrigtemperaturen von 50 Gad Wärme ins Heizsystem ..... schaltet sich regelmässig ab. Ein bisschen stochern in der Glut ..... dann zieht er wieder frisch an .... erstickt ... kommt wieder ....
    Unser Verdacht liegt am Ventilator. Der ist aber neu und es wurde penibel darauf geachtet, dass die Anschlässe dem ausgemusterten Ventilator entsprechen.


    Befindet ein Zugbegrenzer im Schornsteinzug (Hersteller)?


    Ja


    Lufteinstellungen: Wie sind Primärluft, Sekundärluft, Feuerzugregler, Luftstangen usw eingestellt?


    Laut Hersteller eingestellt


    Wie hoch ist die Kessel- und Abgastemperatur, wie lange benötigt der Kessel diese zu erreichen, wie hoch ist diese nach 1 Stunde Betrieb?


    pendelt zwischen 52 und 65 Grad
    kein kontinuierliches Ansteigen garantiert


    Bei Kesseln mit Gebläse (Saugzug oder ähnliches), wann läuft es an, wann schaltet es ab?


    schaltet regelmässig aus
    läuft nur mit Starthilfe an


    Beschreibung der Hydraulik (Pumpen mit Einstellungen, Ventile, Rücklaufanhebung, Leitungsquerschnitte, Angaben zum Pufferspeicher usw)?


    Funktioniert alles


    Fehlerbeschreibung und weitere Angaben



    Kommt nicht auf Betriebstemperatur von 72 Grad. Neuer Ventilator startet nicht ohne Hilfe


    Vielen Dank

  • Transistor??
    Kondensator!
    Den braucht der Motor um eine phasenverschobene Wicklung zu speisen... ansonsten kein Drehfeld und somit auch nurr knurren statt Drehbewegung!
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Moin Moin!


    Zitat von Heizerazubi

    Jetzt speist er bereits bei Niedrigtemperaturen von 50 Gad Wärme ins Heizsystem

    Das deutet darauf hin, dass die Rücklaufanhebung nicht funktioniert.
    Wahrscheinlich hat der Kessel zwei Probleme (Ventilator + Rücklaufanhebung).
    Was ist denn für eine Rücklaufanhebung verbaut (Fotos)?
    Ggf. ist das Thermostat kaputt.


    MfG Hans