Ein paar Infos braucht es schon noch.
Zum Verständnis: Der UniTherm 2 ist dein Lohberger AquaInsert+P (vgl Ausgangspost)? Und habe ich das mit KG/EG/Og richtig erfasst? Siehe Bild.
Bevor wir "weiter machen" wiederhole ich nochmal eine Frage: Ist das MAG überprüft? Nicht von der Auslegung sondern von der Funktion! Ist die Membrane in Ordnung oder ist das Ding voll mit Wasser? Was passiert, wenn du oben am MAG das "Rad-Ventil" mit einem Schraubendreher o.ä kurz reindrückst (wie bei einem Autoreifen)? Achtung: Manchmal hängen die Ventile und es strömt weiter Gas aus wenn man wieder "loslässt". Stift mit kleiner Zahnge dann rausziehen! Wenn du sicher bist, dass das MAG ausreichend N2 drin hat und auch hält, dann gehts weiter.
Von der Höhenlage dürfte m.E. der "Ofen" nicht das Problem sein. Aber man hat ja schon Pferde k***** sehen. Wurde es so gebaut wie hier gezeigt? Ich kenn das ganze Zeug nicht. Aber mich irritieren die unterschiedlichen Bezeichnungen ... was, wenn ein "Held der Arbeit" das Anschlussschema eines Unitherm2 auf einen Lohberger "angewendet" hat?
Ich gehe mal davon aus, dass keine Druckverlustberechnung vorliegt. Zum grob Abschätzen braucht man grob die Längen, die Leistung (des Ofens) und Vor/Rücklauftemp sowie Nennweite der Rohre.
Wo hörst du das "Gluckern"? Am Ofen, im Keller, an den Heizkörper?? KG/EG/OG?
Hörst du den Entlüfter am Ofen "arbeiten"? Ist oben am Puffer ein Entlüfter? Um einen "Weitertransport" der Luft zu beurteilen ist der Vorlauf zum Ofen oben seitlich oder ganz oben angeschlossen?
Wo ist der Vor/rücklauf zu den Heizkreisen angeschlossen? p/n gemäß der Zeichnung vom Puffer?
Die Heizkreise (FBH und was ist der andere? Heizkörper?) gehören natürlich dazu ... Wie hoch ist der höchste Punkt des höchsten Heizkörpers? Was passiert wenn du dort mal entlüftest.
Längen und Höhenlage sind zu ergänzen.
Gruß
RK