Künzel: Künzel HV-W: Verpuffung, Hohlbrand oder was ganz anderes?!?!?!

Es gibt 109 Antworten in diesem Thema, welches 49.663 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Addi_MH.

  • Hallo,


    wenn das Rohr mit der Aufschrift "RL" vom Puffer RL kommt, ist der Laddomat richtig eingebaut. Nicht gut ist die fehlende Isolierung nach der Pumpe etwas weiter hinten.
    Was ich allerdings vermisse, ist das elektrische Anschlusskabel an der Pumpe. Die Pumpe hat einen Steckanschluss, da kann ich jedenfalls nichts erkennen.
    Oder hab ich evtl. ein Knick in der Pupille.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Michael, er schreibt ja oberhalb der Bilder:




    Die Bilder sind von vor der Inbetriebnahme, das heißt auch noch ohne Kabel. Nur falls ihr euch wundert.
    Hinter der Pumpe ist das Thermostat....

    Addi, Hast du jetzt schon mit dem Künzeltechniker telefoniert?
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Hallo Michael, er schreibt ja oberhalb der Bilder:

    ok, hab ich überlesen. Also kein Termin bei Augenarzt. :D

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • So, eben nochmal angeheizt. Und was soll ich euch sagen, es funktioniert nicht mal mehr mit zwei bis drei Holzscheiten.
    Auch vergast er nicht nur kurz nicht sondern fast die ganze Zeit. Also wie von Tim Künzel beschrieben.


    Ich hoffe der Kundendienst meldet sich morgen und kann helfen. Hab keinen Bock mehr mit Öl zu heizen :thumbdown:

  • Hallo Addi,


    was passiert denn, wenn Du den Hahn von der RL mal zu machst, steigt dann die Temperatur am Thermometer?
    Nicht das dein RLA ne Macke hat.
    Pumpe ist richtig eingebaut (Laufrichtung)?


    Gruß Jörg

  • @JörgHab eben mal den RL-Hahn geschlossen. Allerdings nur für fünf Minuten und der Ofen war im Abbrand also hatte nur noch 68 Grad Kesseltemperatur. Das Thermostat stieg relativ zügig auf ca 55 Grad und stagnierte dann.
    Als ich den Hahn wieder geöffnet habe, fiel die Temperatur sofort wieder auf knapp 50 Grad...

  • Das sieht ja jetzt so aus, als der RL vom Puffer direkt zu deinem Kessel geht, und die RLA ne Macke hat.
    Sprech doch nochmal mit dem Kundendienst.


    Gruß Jörg

  • Hast du einmal die Temperaturen an allen 3 Anschlüssen der RL-Anhebung im Betrieb gemessen? Wie hoch war die Kesseltemperatur dabei?

  • Weniger Holz oder auch dickere Scheite oben drauf. Verpuffung habe ich auch bei meinem Vergaser das aber nur wenn ich zu viel Hackschnitzel bei mische

  • Hallo Addi - vergleiche bitte den Aufbau des Systems und betrachte die Funktion. Bei dir muss es identisch sein, bis auf den Punkt dass du das Thermoventil und die Pumpe als getrennte Bauteile hast.


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

  • Hallo, hier mal ein kleiner Mitschnitt im Betrieb inkl. Messung.


    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.


    Ich fülle in der Regel bis gut die Hälfte oder anders ausgedrückt zwischen 6 bis 9 kg bzw. 4 - 6 maßige Scheite möglichst kompakt. Das gibt ca. 20-30 kWh pro Ladung und dauert 1 1/4 bis 2 Std. Sicher geht auch noch mehr, aber wir brauchen meist max. 3 Ladungen pro Tag und die Menge gibt einen schönen Abbrand.


    Also sicherstellen, dass die Hydraulik / Regelung korrekt ausgeführt ist, dafür ruhig den Errichter in die Verantwortung nehmen.
    Zur Betriebsweise haben Herr Künzel und einige andere bereits viel gutes beigesteuert. Nicht unterkriegen lassen, falls Fragen gerne melden.


    Gutes Gelingen.

  • Hallo!


    Das Video zeigt gut wie es wohl aussehen soll.
    Gleichzeitig wirft sich da bei mir folgende Frage auf.
    Die Füllkammer ist blitz blank sauber, was eigentlich nicht für einen echten Holzvergaserbetrieb spricht.
    Von wo kommt denn hier die Primärluft? Kommt diese von oben oder wird diese ,wie es sein sollte im unteren drittel zugeführt.
    Gruß Randy!

  • Hallo zusammen,


    entschuldigt bitte, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Auch jetzt kann ich nur kurz antworten. Ich werde aber in den nächsten Tagen(vielleicht schon morgen) euch ausführlich erläutern was in der Zwischenzeit so passiert ist.


    Näheres kann ich kurz gefasst jetzt nicht dazu sagen.


    Gruß,


    Addi

  • bin gespannt, was du uns zu berichten weisst
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.


  • Also, ich werde versuchen euch die letzten Tage mal zu beschreiben.



    Ich habe nachdem klar war, dass irgendwas nicht zu stimmen scheint und es weder an der Scheitgröße noch an der Holzfeuchte liegt, mehrmals mit dem Händler der Bauteile sowie der Firma Künzel telefoniert.
    Vorab schonmal (Spoiler: noch läuft die Anlage nicht rund, aber dazu später mehr) herzlichen Dank an die Firma Künzel und deren kompetente und schnelle Hilfe!!! :thumbup:


    Was aber für euch vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist wie und wer die Anlage überhaupt aufgebaut hat.....Also nachdem wir uns für den HV-W entschieden haben, haben wir uns nach einem Händler in der Nähe umgesehen. Der einzige im Umfeld war knapp 200KM entfernt, nun ja aber wir wollten den HV-W einfach. Nach einigen Treffen mit dem Chef der Firma bei uns und bei ihm , haben wir uns zu folgendem Vorgehen entschieden:


    Der Händler stellt uns alle Teile zur Verfügung, gibt an was wo und wie montiert wird und ein befreundeter Installateur baut die Anlage dann entsprechend auf. Die Abnahme sowie Inbetriebnahme erfolgt dann wieder durch den Händler. Dies ist auch so passiert und auch von Künzel wurde die Anlage so abgenommen und mir wurde versichert, dass die Anlage vernünftig aufgebaut und installiert ist.


    Mir wurde nun nach Rücksprache mit Künzel und dem Händler eine neue Patrone für den Thermomix(RLA) sowie ein neuer Fühler für die Kesseltemperatur zugeschickt. Leider hat auch ein Austausch dieser Teile nicht eine Erhöhung der Rücklauftemperatur bewirkt.


    @Künzel Heiztechnik GmbH bitte so an Herrn Gertz weitergeben, er wartet auf eine Rückmeldung. (da ich weiß, dass Herr Gertz in der Regel im Kundendienst ist und somit schwer zu erreichen, denke ich ist dieser Weg durchaus sinnvoll)



    So, weiter kann ich jetzt auch leider nichts sagen. Die Anlage läuft, durch runterstellen der Kesselkreispumpe bekomme ich den Kessel auch meistens über 71Grad jedoch kann ich immer noch nicht eine größere Menge Holz einlegen, da es sonst zu dem bereits beschriebenen Verhalten kommt. Ich werde im Laufe des Abends oder aber spätestens morgen mal ein Video hochladen in dem man das Verhalten sehr gut sehen kann.


    to be continued.... :huh:



    Liebe Grüße,


    Addi

  • Danke für den Zwischenbericht!


    Ich selber habe aber nach wie vor den Verdacht das es die Kesselkonstruktion selber ist, die verhindert das du den Kessel voller bestücken kannst.
    Ich kann meinen Kessel ewig ohne die mindest RLA Temperatur vernünftig fahren.
    Es dreht sich alles darum was sich vor der Düse und im unteren Brennraum abspielt.
    Kommt die Primärluft vom oberen Teil des Füllraums, sind Probleme schon sehr vorhersehbar.
    Da ich selber mal so einen HV hatte weiß ich wovon ich spreche.
    Ich hatte mir dann was überlegt, was halbwegs funktioniert hatte ohne was umbauen zu müssen.
    Halt uns weiter im Bilde!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!