Hallo
Situation:
Wenn am Fühler-S3 UNTEN am SPEICHER-1 eine besimmte Zieltemperatur erreicht wird (z.B. 60°),
soll eine Speicher-LADEPUMPE
SPEICHER-2 beladen.
Der Vorlauf zur Speicherladung ist, gemeinsam mit Fühler-S2 in der MITTE von SPEICHER-1 (der RL ist unten).
Die Speicher-LADEPUMPE (Standard, keine HE) ist drehzahlgeregelt
Die Drehzahlregelung erfolgt per "Wellenpaket" und PDI-Drehzahlregelung und orientiert sich an der vorgegebenen Zieltemperatur am Fühler S2 (SPEICHER-1, Mitte = VL für Speicherladung).
So weit so gut.
PROBLEM:
Die Speicher-LADEPUMPE ist zwar nun geregelt, läuft aber trotzdem zu schnell, z.B. mit "15" und lädt dann aber mit einer höheren Temperatur als vorgegeben, obwohl z. B. "10" besser wäre.
Folge: Die Pumpe "taktet" unnötig.
FRAGE:
Wie kann ich die Drehzahlsteuerung der PDI-Regelung optimieren, so dass sie sich besser/gleichmäßiger an der "Speicherladetemperatur" (55°) orientiert und weniger taktet?
Die Einstellung der PDI-Regelung sind wie folgt:
Absolutwertregelung: Normal, T.Abs.Soll.: 55° (gegenwärtige Solltemperatur für Speicherladung)
Differenzregelung: Aus
Ereignisregelung: Normal, Ist > Schw, T.Akt.Schw.: 45°, T.Reg.Soll: 55°
Stellgröße: Min.=3, Max.=30
Regelparameter: P=10, D=0, I=0
Vielen Dank und herzliche Grüße
Martin