Ein Gast in unserem Forum schrieb mich an und hat das gleiche problem mit einem GSE 25. Er hat bei uns mitgelesen und alles mögliche versucht. Er hat diesen Kessel im Oktober neu gekauft, installiert. Kessel kommt nicht über 70° und AGT 140°.
Heute früh war ich vor Ort. Im kalten Zustand die 3 Turbos raus die Röhren angesehen > sauber. Mit einer brennenden Kerze die Dichtheit der beiden Türen geprüft > die Flamme wurde nirgends reingezogen. Die AHK Klappe überprüft > war sauber er kratzt sie jede Woche bei der Turbo Reinigung sauber. Ich habe an der Kessel Seiten Fläche jetzt folgendes entdeckt eine Kerbe die praktisch die dichtheit der AHK aufhebt siehe Bild.
Wir haben den Kessel dann angeheizt nach 2 Stunden war er dann endlich auf 70° und wie gesagt die AGT 120°. Ich habe mit dem Laddomat alles mögliche versucht. Das Ventil Kessel VL reduziert > nichts, noch weiter zu da fiel die Temp Anzeige am Laddomat die Kessel Temp stieg dann auf 80° also hatte ich den Kreislauf fast unterbrochen, Ventil Puffer RL > nichts. Bild ist die AGT nach 2 Std. und Kesseltemp 75°
Ich habe mit prim/sec Luft alle möglichen Varianten durch versucht.
Ich werde morgen mit Atmos Vertretung sprechen, da der neue Kessel erst 6 Monate in Betrieb ist.