  • Hallo,


    direkt zusammen geht nicht und das steht auch in den Anleitungen aber über einen CAN-BC2 müsste das gehen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • … wenn du CMI und BL-Net als Schnittstellen zum LAN/PC fährst kannst du beide über einen Netswitch einschleifen.
    Ich habe einen CMI an der HV-UVR und den BL-Net an der Heizungs-/Solarsteuerungs-UVR.
    Da am Router die Eingänge rar sind, helfen hier 2 Netswitch und ein ausgedienter Router weiter.

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Hallo,
    Max hat Bl-Net an einer Steuerung und CMI an der anderen. Vom Ip-Netz her gibt es keine Schwierigkeiten, Aber wenn sie auf dem gleichen CAN-Bus hängen, gibt es Kollisionen. (siehe Reiner´s Beitrag)