in der großen Welt des Internets habe ich gelesen dass für eine gute Schichtung im Speicher die Einströmgeschwindigkeit nicht über 0,1m/s liegen soll.
Ansonsten besteht die Gefahr dass der Speicher „durchgerührt“ wird.
wo viel Licht, da viel Schatten. Man muss nicht alles glauben was man da so liest bzw. ob das auch praktikabel ist und unbedingt so sein muss.
Alle hier unsere Anlagen laufen mit Strömungsgeschwindigkeiten um die 1m/s bzw. auch nicht wenige darüber.
Wenn du für dich beschlossen hast, deine Puffer mit diesen Geschwindigkeiten zu "beglücken", von mir aus gerne. Ich habe dich ja bereits gefragt wie du auf deine Ergebnisse gekommen bist. Leider hast du dazu nichts gesagt.
Also, um es kurz zu machen: Wenn du 20 KW mii 12K Spreizung in deine Puffer mit 0,1 m/s einträufeln willst, dann solltest du dich mit DN 72,8 anfreunden.
Das gleiche gilt selbstredend auch für die Entnahmeleitungen, sonst macht das ganze keinen Sinn. Ob dann dein Heizungssystem mit dieser Laufruhe noch warm wird, wag ich zu bezweifeln.
Es würde nur gehen, mit einem riesigen WT zwischen Puffer und Verbraucher. Also ich muss jetzt aufhören, sonst schmeiß ich mich weg vor Lachen.