moin, würde die speicherladung ganz oben abgreifen auch wenn da nur 3/4" anliegt.
natürlich so konstruiert das eine ordentliche entlüftung möglich ist
Probleme mit dem Hydraulikschema - Hilfe
-
- Hilfe
- Nichtskoenner
- Unerledigt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 22.749 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
-
-
Hallo,
in der Regel ist der obere Pufferabgang ein nach oben gebogenes Rohr, so dass der Abgriff aus der Kuppel erfolgt. Also alles easy.
Gruß, Michael
-
Danke.
- Was wäre den wegen dem tww besser Variante 1 oder 2.
- Variante zwei denke schnellere ladung vom tww oder?
-
Ja ich kann es auch nach ganz oben setzten die pufferladung.
Platz ist noch genug da und dazwischen die Entlüftung -
Wenn der tww einmal voll geladen ist reicht es auch über 1 Tag vollkommen aus wenn nicht sogar länger.
Ich würde Variante 2 nehmen
-
moin, würde die speicherladung ganz oben abgreifen auch wenn da nur 3/4" anliegt.
natürlich so konstruiert das eine ordentliche entlüftung möglich istdamit meinte ich den brauchwasserspeicher/boiler, nicht pufferspeicher
deshalb auch 'abgreifen' nicht 'einleiten' -
ah jetzt habe ich es verstanden.
Und den rücklauf vom tww mit an den heizstrang oder in die untere Hälfte vom puffer -
Lieber Michael was sagst du dazu
-
Hallo,
moin, würde die speicherladung ganz oben abgreifen auch wenn da nur 3/4" anliegt.
damit meinte ich den brauchwasserspeicher/boiler, nicht pufferspeicher
deshalb auch 'abgreifen' nicht 'einleiten'ich würde überhaupt nichts was mit der TWW Ladung zu tun hat aus dem Puffer abnehmen, jedenfalls nicht, wenn der HV nicht läuft.
Der Grund ist ganz einfach. Man stelle sich vor, wenn ein 300 ltr. TWW-Speicher an einem 800 ltr. Puffer saugt. Der wird in Nullkommanix durcheinander gerührt und man hat eine lauwarme Brühe die zu nichts mehr taugt, außer vielleicht in der Übergangszeit.
Da ohnehin der HV ordendlich beschäftigt sein wird, ist mit keinem Engpass bei der TWW Versorgung zu rechnen. Deshalb kann auch der Abgriff der Heizung ganz oben am Puffer sein. Das ganze soll ja nur für eine gewisse Zeit eine einigermaßen zufriedenstellende Heizanlage ausbilden. Also, bau das mal so. Das du Dauergast in deinem Heizkeller sein wirst, weißt du wohl selbst.Gruß, Michael
-
Ja das weiß ich.
Ich nehme dann Variante 2 -
Hallo,
ich würde überhaupt nichts was mit der TWW Ladung zu tun hat aus dem Puffer abnehmen, jedenfalls nicht, wenn der HV nicht läuft.Der Grund ist ganz einfach. Man stelle sich vor, wenn ein 300 ltr. TWW-Speicher an einem 800 ltr. Puffer saugt. Der wird in Nullkommanix durcheinander gerührt und man hat eine lauwarme Brühe die zu nichts mehr taugt, außer vielleicht in der Übergangszeit.
Da ohnehin der HV ordendlich beschäftigt sein wird, ist mit keinem Engpass bei der TWW Versorgung zu rechnen. Deshalb kann auch der Abgriff der Heizung ganz oben am Puffer sein. Das ganze soll ja nur für eine gewisse Zeit eine einigermaßen zufriedenstellende Heizanlage ausbilden. Also, bau das mal so. Das du Dauergast in deinem Heizkeller sein wirst weißt du wohl selbst.Gruß, Michael
wenn der höchstwahrscheinlich viel zu warme rücklauf vom speicher ganz unten in den puffer geleitet wird ist doch eh schon alles durcheinander, dann eher etwas höher einleiten wie in deinem 1.vorschlag
freigabe der speicherladepumpe über tauchfühler im obersten drittel des pufferspeicher.
wenn keine badewannen gefüllt werden müssen tät ich den kleineren speicher nehmen, der ist eher aufgeheizt. -
Dann tww mit an den heizvorlauf oder komplett Variante 1
-
Leute, sagt mal...........
Jens, ist es dir nicht möglich meinen Gedankengängen zu folgen?
Ich will nichts aus dem Puffer für die TWW Erwärmung entnehmen wenn der HV nicht läuft. Die Beladung des Warmwasserspeichers erfolgt während der HV läuft und den Puffer belädt!!!!!!!!!!!!!!! Das ist für den Puffer nicht schädlich. Nachdem die TWW Erzeugung vorbei ist kann der Puffer durchgeladen werden!!!!!!!!!!!!!
Ich habe fertig. Stöpselt die Anlage zusammen wie ihr meint. -
holzpille ich folge dir und nach deiner letzten Aussage ist Variante 2 am besten
-
Hallo an alle und an holzpille persönlich.
Ich habe es umgebaut und alles funktioniert.
Ich habe eine Frage wegen allgemein schwerkraftbremse.
Könnte man in den vorlauf kessel vor dem pufferspeicher eine schwerkraftbremse einbauen oder bzw wo
-
Hallo,
Könnte man in den vorlauf kessel vor dem pufferspeicher eine schwerkraftbremse einbauen oder bzw wo
schön, dass es funktioniert. Beim nächsten Umbau holst du erst Rat und baust dann, dass spart Geld und Zeit.
So wie ich das erkennen kann, hast du einen Laddomaten als RLA verbaut, da ist eine Schwerkraftbremse drin.Gruß, Michael
-
Ich verwende auch das Schema in etwa wie Nr. 2. (habe aber mehrere Puffer in Serie) Das hat vor allem im Sommer den Vorteil dass kein Pufferabschnitt durchgeheizt werden muss bevor die WW-Ladung erfolgt. Und bei nur 800 L Puffer bei 490 L WW kannst du eine Verwirbelung des Puffers ohnehin kaum vermeiden, außer du verwendest eine TempDiff Steuerung.
Und in ECHTEN Schichtenspeicher-Puffern wird sowohl das obere Vorlauf-Rohr als auch das untere Rücklauf-Rohr bis an die Spitze des jeweiligen Domes oben und unten geführt, so dass da kaum Verluste durch nicht nutzbare Wassermengen entstehen.
-
Hallo,
schön, dass es funktioniert. Beim nächsten Umbau holst du erst Rat und baust dann, dass spart Geld und Zeit. So wie das erkennen kann, hast du einen Laddomaten als RLA verbaut, da ist eine Schwerkraftbremse drin.
Gruß, Michael
Lieber Michael
Ich habe einen termovar als rla.
Ich weiß nicht ob der eine bremse hat
-
Hallo an alle und an holzpille
Michael wie du schon geschrieben hast reicht der 800liter Speicher nicht.
Ich habe jetzt noch zusätzlich 1000l
Schichtenspeicher.Ich würde diesen mit dem 800liter in reihe anschließen.
Müsste ich dazu den rl vom 800 liter ganz oben bei dem 2 Speicher und den rl ganz unten bei dem zweiten anschließen?
Und vom heizkreiz fast genauso?
Hier noch ein Foto vom Speicher
Alle Anschlüsse haben 1zoll AG bis auf einen der hat 1 Zoll IG. Aber das ist ja irrelevant.Für die Antworten wäre ich sehr dankbar .
Und vor allem für Michael -
Hallo,
im Anhang der Anschlussplan mit zwei in Reihe geschalteten Puffern.Gruß, Michael