Hallo Zusammen,
wie habt ihr eure UPM3 Hybrid eingestellt.
Meine bringt nicht genug Volumenstrom. Bzw regelt Sie nicht hoch. weil ich würde eigentlich lieber weiter runter mit dem VL
VL 35°C
es hängen da 40m² FBH dran + 8 x fan coils
VG Florian
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 10.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
Hallo Zusammen,
wie habt ihr eure UPM3 Hybrid eingestellt.
Meine bringt nicht genug Volumenstrom. Bzw regelt Sie nicht hoch. weil ich würde eigentlich lieber weiter runter mit dem VL
VL 35°C
es hängen da 40m² FBH dran + 8 x fan coils
VG Florian
Hallo Florian
Ich habe mehrere solcher Pumpen im Einsatz ,welche ich alle über PWM Signal regle .
Normalerweise sind diese Pumpen sehr Universal (auch ohne PWM Signal) für die unterschiedlichsten Anwendungen
gedacht und lassen sich über 18 verschieden Anwendungsbereiche und Leistungen einstellen.
Siehe auch meinen Beitrag 147124.
Regelst du diese über PWM Signal (dazu gibt es 8 Einstellungskurven) oder direkt.
Habe dir die verschieden Einstellmöglichkeiten dieser Pumpe angehängt.
mfg Glutgeist
Hallo Glutgest,
ich habe 4 Stück von denen für je einen Heizkreis. Die laufen alle Autark ohne das PWM.
Ich weis auch wie man Sie um Stellt, ich weis nur nicht warum Sie nicht höher geht.
Biher habe ich dieses "Auto Adapt" drin mal prop. oder auch const. Druck.
den FBH Kreis habe ich soweit eingedrosselt das er schön warm wird und nun bringe ich nicht genug l/min zu den Gebläsekonvetoren.
VG Florian
Hallo,
und nun bringe ich nicht genug l/min zu den Gebläsekonvetoren.
was sind denn "genug Liter/min"?
Gruß, Michael
es sollten schon 1 l/min sein - ich denke auch die Spreizung ist zu hoch
welche Druckdifferenz gilt es zu überwinden? Welche Leistung soll erreicht werden?
gute Frage,
sind circa 110m² x 60W/m² = 6,6kW ist aber meiner Meinung nach viel zu viel und 500kpa
Hallo,
nochmal zur Info: 25 kpa = 25000 pa /100 = 250 mbar, somit sind 200 kpa 2 bar. Die Druckverluste kannst du auch nur addieren, wenn die Verbraucher hintereinandergeschaltet sind. Sind die parallel angeschlossen, wird nur der ungünstigste, also der mit der längsten Leitung bewertet (bei gleichem Druckverlust).
Ebenso verhält es sich mit der FBH. 300kpa sind 3 bar, da ist deine Pumpe machtlos. Auch hier wird für die Druckbewertung der Kreis mit der größten Druckdifferenz zur Bewertung und Bemessung herangezogen.
Gruß, Michael
das stimmt natürlich das Kilo gehört natürlich nicht da hin - also nur Pa
und welche Einstellung sollte ich nun wählen?
Hallo,
bei den angenommenen 6,6 KW Last wären das bei 5K Spreizung 1,15 m³/h Durchsatz.
Nimm dir die BDA der Pumpe (S.16) und wäge ab was du für einen Einstellbereich brauchst. Bei der FBH wähle den CP Modus. Dann muss die 3. LED grün leuchten.
Für den Anfang wählst du den Betriebsstatus (Leistungsbereich 50%-75%) wenn noch zusätzlich 3 gelbe LEDs leuchten. Für den Leistungsbereich 25% - 50% leuchten 2 gelbe LEDS.
Gruß, Michael
Du meinst einen von den beiden die Angekreuzt habe?
Hallo,
Ja.
Gruß, Michael