Hallo Karl,
ein Highlander würde sagen "Es kann nur eine Solar_Doppelventil.tdw geben", so wie in unserem Fall auch. Aber Spaß beiseite.
Der UVR16x2-Simulator sollte installiert sein, denn sonst kannst im Tapps2 keine Simulation starten. Das ganze läuft leider nur mit Windows.
Also die Solar_Doppelventil.tdw vom Dateianhang vom Beitrag 185888 herunterladen und mit Doppelklick aufrufen.
Dann wird in Windows10 im Hintergrund Tapps2 gestartet und die Solar_Doppelventil.tdw geladen und sollte in einem Fenster sichtbar sein.
Dann wirst noch keine Temperaturen und sonstigen Ausgaben von den Funktionsbausteinen sehen.
So und jetzt in Tapps2 eine Simulation starten mit dem 11. Icon von links.
Erst dann werden die Temperatureinträge an den Eingängen und sonstigen Ausgaben von den Funktionsbausteinen sichtbar.
Jetzt habe ich für den
Screenshot1
A3=aus A5=ein, laden Speicher unten
mit klick auf 0 Grad bei S1 und in das aufgegangene kleine Fenster die Temperatur von 35 Grad eingetragen
mit klick auf 0 Grad bei S2 und in das aufgegangene kleine Fenster die Temperatur von 65 Grad eingetragen
mit klick auf 0 Grad bei S3 und in das aufgegangene kleine Fenster die Temperatur von 45 Grad eingetragen
Nun sollte bei dir das gleiche angezeigt werden wie bei meinem Screenshot1
Das wäre der Testfall1 S1=35Grad S2=65Grad und S3=45Grad
Für den
Screenshot2
A3=ein A5=aus, laden Speicher oben
Das wäre der Testfall2 S1=55Grad S2=65Grad und S3=45Grad eingeben
Und für den
Screenshot3
A3=ein A5=ein, laden ganzen Speicher
Das wäre der Testfall3 S1=68Grad S2=65Grad und S3=55Grad eingeben
Einen Sonnenaufgang kannst simulieren, wenn
mit klick auf 0 Grad bei S1 und in das aufgegangene kleine Fenster auf dem Pfeil nach oben mit der Maus draufbleibst, dann kannst das automatische
Ansteigen von S1 was die Sonne simulieren soll, beobachten und wirst sehen ab 35 Grad schaltet die Solarpumpe ein
und ab 50 Grad wird von unten nach oben umgeschaltet usw.
So kann man spielerisch mit den verschiedenen Eingangswerten die Funktionalität von dem ganzen Programm austesten oder ergründen.
Und immer alle Funktionsbausteine im Auge behalten, damit man alle Veränderungen mitbekommt.
Gruß
Jürgen