Servus Marcel.
Ich habe mir das nocheinmal durchgedacht, bin auch drauf gekommen dass ich oben weiter etwas falsch geschrieben habe. Ein neuer Versuch:
Du möchtest ja mehr Energie aus den Puffern für den Heizkreis nutzen können.
Wenn du sonst nichts wesentliches ändern willst, kannst nur S7 und S3 tauschen. Damit erhöhst das nutzbare Volumen um ca. 240 Liter.
Den RL der Wärmepumpe könntest auch auf S2 tun, das Abschalten der WP sollte ja eh mit einem Temp.-Sensor am Puffer (an beliebiger Höhe) erfolgen.
Um den ganzen ersten Puffer nutzen zu können, würde ich die VL von Kessel, HK und FriWa auf S4 anschließen. Die Bevorratung fürs Warmwasser würde ich über die Steuerung machen. Sprich der HK soll abgeschaltet werden, wenn der Puffer (z.b. am zweiten Sensor) nur noch 50°C. Du schreibst ja, dass damit die FriWa noch genügend Brauchwasser erwärmen kann. Die Höhe des Sensors einfach so wählen, dass genügen Menge vorhanden ist.
Um noch eventuelle hydraulische "Nebenwirkungen" von vornherein zu unterbinden, solltest in der Steuerung "Warmwasser-Vorrang" aktivieren können. Damit wird der HK während WW benötigt wird kurz deaktiviert.
Johannes