Moin Zusammen,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue und bestehende Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Ölheizung Brötje Logobloc 20KW Bj 2000
200l Warmwasserspeicher Bj 1971
6KW Kaminofen Pamir
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
120
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Norddeutsches Flachland
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
Gut Porenbeton und Dachstuhl neugedämmt (160mm ZKF)
Fenster 2010 erneuert
Haus Baujahr 1971
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
2000l ÖL
3RM Holz
Solar geplant?
4x Viessmann Vitosol FM200 (Flachkollektor mit Thermoabschaltung) in Südausrichtung / 45° Neigung.
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Wassergeführter Kamin 8KW, da größere Modelle zuviel Platz wegnehmen
Pelletkessel weiß ich noch nicht
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Hygienespeicher 1000l
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Puffer steht 7m entfernt von der Ölheizung
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Nein...der müsste aber bald vorbeikommen.
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Nein
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ja
Wie oben geschrieben bewohne ich ein 50 jahre altes Haus, welches ich nach und nach selber saniere...nun bin ich bei der Wärmeerzeugung angelangt. Die Heizkörper habe ich bereits vor 5 Jahren inkl Leitungen komplett erneuert. Ebenso habe ich einen neuen Schornstein aufbauen lassen und einen sehr einfachen 6KW Kaminofen "Pamir" installiert. Dieser sitzt mittig im Haus und heizt das komplette OG, da ich nach oben hin eine offene Galerie habe. Um die Wärme auch unten besser nutzen zu können (und auch weil ich mir nicht sicher bin wielange der aktuelle Ofen noch hält) möchte ich einen wassergeführten Ofen installieren.
Da der Ofen im Eingangsbereich steht möchte ich auf ein schmales Modell zurückgreifen und diese haben meistens leider nur 8-10KW...was natürlich keine Macht ist. Aktuell tendiere ich zum Schmitzker Lecara, alternativ Faro Aqua 2.0....bin aber auch für alles andere offen
Die Brötje Ölheizung im Keller tut ihren Dienst und ich empfinde den Verbauch auch als OK (Warmwasser 3,5l ÖL pro Tag). Nichts desto trotz möchte ich vom Öl weg, auch um einen weiteren Raum im Keller zu gewinnen (Öllager).
Neben der Heizung steht ein 200l Warmwasserspeicher von 1971, welcher per Wärmetauscher im Speicher erwärmt wird.
Daher habe ich im letzten Jahr nach und nach folgenden Plan entworfen:
1.Austausch des Speichers durch einen 1000l Hygienespeicher mit 1x Solarwärmetauscher (Bereits vorhanden aber noch nicht angebunden)
2.Anbindung der Solarthermie
3. Anbindung Wassergeführter Kaminofen (Ich hoffe im Sommer)
4. Austausch der Ölheizung durch einen Pelletofen ohne Bunker (Wenn das Öl alle ist)
Ich erhoffe mir aus dieser Kombination die Gratisenergie der Sonne zu nutzen, weiterhin mit Stückholz zu heizen (macht mir Spaß) und dennoch auch mal die Möglichkeit zu haben nichts zu tun (Pelletkessel).
Ich habe im Paint dieses Hydraulik Schema skizziert und Frage mich ob ich die Verbindung zwischen Heizung/Ofen zum Speicher so machen kann oder ob ich die Stänge trennen muss.
Auch frage ich mich ob die Steuerung der Heizkörper weiterhin über den eigentlichen Kessel erfolgen kann oder ob eine andere Lösung her muss.
Eine Steuerung für Solarthermie und Ofen ist bereits vorhanden (NEHS Deltasol).
Auch ansonsten bin ich gespannt was ihr zum Schema bzw zum allgemeinen Vorhaben meint.
Besten Dank schonmal für eure Meinungen