Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem mit unserem Laddomaten. Dieser ist neu und hat eine neue 58Grad Patrone.
Leider ist der Heizungsvorlauf immer kälter als 58 Grad. In der Regel um die 50 Grad. Woran könnte dies liegen?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Anonymic.
Guten Morgen, ich habe ein kleines Problem mit unserem Laddomaten. Dieser ist neu und hat eine neue 58Grad Patrone.
Leider ist der Heizungsvorlauf immer kälter als 58 Grad. In der Regel um die 50 Grad. Woran könnte dies liegen?
Kann auch an deinem ungenauen Analogthermometer leigen. Oder hast du nachgemessen?
Nachgemessen mit mehreren Thermometern....alles das gleiche
Moin Moin,
nehme eine andere Patrone ne 78 Grad und da sollte es passen.
Mit freundlichen Grüßen
Eine 56°-Patrone ist viel zu niedrig.
für einen 40 KW Kessel ist eine 72° C Patrone vorgesehen. Für Kessel bis 32 KW eine 78 °C Patrone.
An den Thermometern liegt es nicht, die Temperaturen der 3 Thermometer passen zu einander.
Ralf
Hallo Ralf, ich habe vergessen Eingangs zu erwähnen, dass ich einen Pelletkessel mit 16kw habe .
Der arbeitet mit einer Kesseltemperatur um die 60-65 Grad.
Wirklich nachgemessen? Die Thermometer sind nur schätzeisen und meist rückseitig nachkalibrierbar.
Gruß Andreas
Mit anderem Thermometer nachgemessen, welches richtig geht
Die Patrone öffnet nur bei 58 Grad komplett, öffnen tut diese bereits wesentlich früher. Normalerweise sollte der Kessel über 55 grad betrieben werden, um Kondensat zu vermeiden. Ich hatte eine 63er Patrone getestet und da öffnete die Patrone bei 57 Grad. Die 78er Patrone öffnete bei 72 Grad. Hier ist durchaus mit einer Streuung zu rechnen, das Wachs reagiert eben nicht immer gleich.