Hallo zusammen,
ich habe hier einen PC20 mit Pufferspeicher und ETA Frischwassermodul 33, der seit einem guten Jahr zuverlässig uns insgesamt zu meiner vollen Zufriedenheit seinen Dienst verrichtet. Jedoch mache ich schon von Anfang an eine Beobachtung und habe mir nun mal die Zeit genommen (und euch jetzt auch ) dem hinterherzugehen.
Kurz: Schon bei sehr leichtem Klopfen an den angeschlossenen Rohren beginnt das FWM mit seinem Zirkulationszyklus bzw. schaltet kurz die Mischpumpen an. Was ich schon sehr früh vermutet hatte hat sich eben bei einer Messung bestätigt: Der im Modul verbaute Durchflusssensor (von Fa. Huba Control) spricht auf diese leichten Erschütterungen an und gibt kurz ein Signal, genauer gesagt eine einzelne Signalflanke, aus. Im Anhang mal ein Oszi-Bild von dem kurzen Spike, danach ist wieder Ruhe.
Ich möchte euch daher gerne zwei Fragen stellen:
- Kennt ihr dieses Verhalten auch? Andernfalls würde ich fast vermuten, dass der Sensor selbst diesbezüglich ein Montagsmodell ist und normalerweise nicht auf leichtes Klopfen mit Signalen reagieren sollte bzw. dieses intern ausfiltern müsste.
- Kann man in der Konfiguration für den Warmwasser-FUB das Durchflusssignal irgendwie filtern? Ich bin bisher noch nicht schlau geworden (und hab online auch nix dazu gefunden) was die Einstellungen (s. Bild im Anhang) genau beeinflussen. Falls da jemand was zu sagen mag wäre ich auch dankbar.
Dann danke schonmal für Hinweise und einen schönen Sonntagabend,
Daniel