Warmwasserspeicher verliert Temperatur

Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 2.578 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Maxe/HE.

  • Was die Dämmung der Anschlüsse betrifft gibt es noch luft nach oben. Werde ich demnächst mal in Angriff nehmen.


    Und wie die 20 Grad abwandern können hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich werde jedenfalls nochmal mit meinem Installateur darüber sprechen.

  • Eine Frage hätte ich noch.. wenn dann alles soweit läuft, auf welcher Stufe sollte die ww ladepumpe( Grundfos alpha 1) laufen habe mal gehört dass die auf kleinster Stufe laufen sollte weil die sonst die ganze Schichtung durcheinander bringt

    Ja, dass ist korrekt. Ein TWW-Speicher aus einem Puffer beladen ist unwirtschaftlich. Stell bitte die Pumpe auf die kleinste Stufe im Konstantmodus. Achte auch darauf, dass du in der Regelung eine entsprechend große Hysterese eingestellt hast. Werkseinstellung ist meist nur 5K. Das würde ich mal auf 15 - 20K heraufsetzen.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Okay hab ich gemacht und hysterese nehme ich an bedeutet ab welcher Temperatur Differenz vom soll wert die ladepumpe einschaltet ? Hab aktuell 20Grad Differenz eingestellt.

    Ich und Fachbegriffe ^^

  • Hast du evtl eine Amatur die dauerhaft offen steht.

    Also evtl eine duschamatur mit warm und kalt wo die Waschmaschine dran hängt.


    Oder aber ein Wasserhahn der geöffnet ist weil eine Brause mit Absteller direkt an der Brause vorhanden ist.

    Gleiches gilt für die Duchsche oder Wanne.


    Hier könnte auch dein Warmwasser weg gehen wenn zb deine Spülkasten füllt.


    Eine Verbindung warm und kalt währe natürlich sehr schlecht.


    Bastian

  • BastianUE  Kesselreiniger


    Das war auch die erste Vermutung von meinem Installateur. Und im Gästezimmer ist tatsächlich eine defekte Armatur (kommt immer nur heißes Wasser). Hab die entsprechende ww Leitung mal über Nacht abgesperrt aber geändert hat es nichts.

  • Und im Gästezimmer ist tatsächlich eine defekte Armatur (kommt immer nur heißes Wasser).

    Eine "normale" Armatur wird den Kurzschluss nicht (immer) herstellen. Es muss schon eine Thermostatarmatur sein. In diesen Armaturen sind Rückflussverhinderer eingebaut die eine gegenseitige Beeinflussung verhindern. Es kann auch, wie bereits geschrieben, eine Armatur sein die Zweck entfremdet angeschlossen ist, sein z.B. eine Wandschwenkarmatur an der beide Oberteile geöffnet sind und dort bspw. eine Waschmaschine angeschlossen ist.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Eine "normale" Armatur wird den Kurzschluss nicht (immer) herstellen. Es muss schon eine Thermostatarmatur sein

    Okay verstehe. Es ist eine ganz normale Armatur ohne Thermostat.

    Es kann auch, wie bereits geschrieben, eine Armatur sein die Zweck entfremdet angeschlossen ist

    Sowas haben wir nicht im haus. Die Waschmaschinen zum Beispiel haben alle ihren eigenen Kaltwasser Anschluss

  • Hi Alex,


    bist du mittlerweile schlauer? Ich habe ein ähnliches Problem. BWWP verliert über Nacht auch gut 15-20 Grad, auch tagsüber. Ich würde sagen pro h in etwa 1,2 Grad.

    Ok ich muss gestehen, sie steht in der Scheune bei aktuell 6 Grad Umgebungstemperatur. Kommt mir aber trotzdem sehr viel vor. Oder sind die BWWP einfach so mies gedämmt?


    Gruß Maxe