Also mein HB hätte noch ein Honeywell Kombi-3-Plus in DN32 KVS 13 oder 15 das wäre aber doch ein Flaschenhals oder? Reicht da ein Tacco Setter oder sollte der in Kombination mit einem Strangventil verbaut werden??
Beiträge von Annaburger
-
-
Ist das allen Slx Besitzern aufgefallen?
-
Hallo,
ich lege zugrunde: bei 10K Spreizung ergeben sich ein Kesselmassenstrom von ca. 3,9 cbm/h, bei 12K Spreizung ca. 3,2 cbm/h.
Ausgehend von deinen Materialangaben habe ich nochmal pauschal für Abscheider, Kessel, Mischer etc. 50 mbar
draufgelegt und komme so auf einen Druckabfall in deinem Ladekreis von 75,4 mbar bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,9 m/s.
Die Wilo stratos pico 30/1-6 hat bei ca. 80 mbar um die 3,8 cbm/h. Bei 100 mbar sind es noch ca. 3,5 cbm/h.Gruß, Michael
Wenn ich jetzt Rücklauf 70 und Vorlauf 82 fahre sollte es gehen. Wie sieht das bei der Yonos Pico 1-6 aus?
Wie stelle ich diese Spreizung denn eigentlich ein? Rücklauf macht der Mischer ok und die Vorlauftemperatur? Die ergibt sich dann aus der Pumpendrehzahl oder wie ? -
Hallo,
es wird viel geschrieben aber wenig bis überhaupt nichts gesagt.
Würde ich als Laie solche Tipps bekommen, wäre die Verunsicherung bei mir noch größer.
Warum werden keine konkreten Zahlen zu Spreizung, Kesselleistung, Druckverlust, min. - max. Durchfluss, usw. genannt.
Also Zahlen auf den Tisch.
Gruß, Michael
Hallo Michael,
Ja die Verunsicherung ist wirklich nicht kleiner geworden.
Was die Spreizung angeht. Da fällt es mir schwer eine Aussage zu tätigen. Als Laie haben sich mir das die Vor und Nachteile noch nicht erschlossen. Ich will keine Experimente machen. Wichtig wäre mir das sauber in den Puffer eingeschichtet wird und es dort keine Verwirbelungen gibt und ich will halt auch das der Abbrand optimal abläuft und es nicht zu irgendwelchen Verlusten kommt. Die Temperatur im Puffer sollte so hoch wie möglich sein. Falls das Sinn macht. 88°CIch habe jetzt mal Nachgemessen.
Der Puffer steht in der Etage über dem Kessel.
Höhenunterschied Vorlauf Kessel - Vorlauf Puffer 3,6m
Rohrlänge Vorlauf CU 42er 4,5m
Einbauten Vorlauf : Winkel 42er - 1x, TStück sw 11/2" - 1x, TStück 42 - 1x, Logafix Luftabscheider 11/2" - 1x
Rohrlänge Rücklauf CU 42: 4,0m
Einbauten Rücklauf: Winkel 42er - 5x, Winkel sw. 2" - 1x, Pumpe DN25 , Mischer?? , Magnetitabscheider 11/2"
Pumpenverschraubung11/2" x 11/4" im Idealfall!Bypass Länge: 1,6m + 1 Winkel Dimension ? 42er nötig?
Kessel Attack SLX 45 kw
Druckverlust? Durchfluss?
Mehr Fragezeichen als Antworten, leider.
Viele Grüße Kurti
-
Grundsätzlich bin ich ein totaler vom Laddomat.
Der Laddomat M120 ist ne Ausnahme, der er nen 3 Wegemischer drin hat, KVS 16.Den normalen Laddomat, oder auch ein vergleichbares thermostatisches Mischventil würde ich nie jemanden empfehlen.
Laddomat 21 funktioniert nach meinem probieren auch nur dann kummerfrei, wenn man diesen wirklich nur stur nach dem Laddomatschema betreibt.Pumpe und Regulierventil habe ich schon dargestellt, Mischer und Stellmotor:
http://www.pumpendiscounter.de…Wipex-3-Wege-Messing.html hat aber kvs 18
So jetzt habe ich alles durchgearbeitet
Vielen Dank für die informativen Auskünfte.
@ Mike
Die Pumpe hört sich ja gut an aber gibt es die oder vergleichbares auch in 180 ? 11/2" Mischer ? Der ist ja riesig? Was ich bisher an Heizanlagen gesehen habe, da war der Mischer immer 1 oder 2 Dimensionen kleiner als das Rohr. hm?
Du meinst der Taccosetter sollte eingebaut werden um den Volumenstrom auf ca 45 ltr pro min zu begrenzen? 2700ltr/h da würde ja dann doch wieder die normale 6 m Pumpe reichen oder?Was die Art betrifft wie ich die Anlage betreiben möchte. OK so richtig haben sich mir da noch nicht die Vor und Nachteile erschlossen.
Die meisten haben ja 72 oder 78 °C Rücklauf Klaus 65°C Wo liegt da im Endeffekt der Unterschied?Grüße Kurti
-
Ich habe 42er CU Rohr in Verwendung.
-
Der Beton (DDR-Beziehungs-Beton) wurde eingebracht wegen Schichtenwasser. Tiefer geht also nicht.
Der ist dann wahrscheinlich auch blitzeblau wie sieht es denn nach oben hin aus ? Eventuell gibt es da einen Raum auf den man Verzichten kann und baut dann einen einzelnen großen ein?
-
Hallo,
in meinem Thema "Anbindung eines 5000er Riesen" ging es schon mal um die Rücklaufanhebung.
Damals war ich noch dem Fehler aufgesessen das eine Pumpe mit größerer Nennweite auch einen höheren Volumenstrom hat. Aber ist ja gar nicht so.
Tenor war das man am Ende uneinig war einige meinten eine Alpha2L 25-60 sei zu klein und andere meinten das passt.Meine Gegebenheiten: Dimension 42 - Vor+Rücklauf maximal 10 m , maximal 10 Winkel, ein DN 40 Luftblasenabscheider ein DN 40 Magnetschlammfänger
Pufferspeicher 5000 ltr , Kessel Attack Slx 45 LambdaJetzt zur Auswahl des Mischers. Da war es im Prinzip ganz ähnlich. Die einen meinten KV Wert klein wählen die anderen waren für groß.
Mein Heizungsbauer hat einen DN 25 mit kvs 6,3 und eine Wilo Yonos Pico 1-6 empfohlen. Allerdings ist der kein Holzheizungsspezi.
Die Pumpe ist aber nun auch nichts anderes als die Alpha 2L 25-60 und der kvs Wert? Entsprechen die 6,3 6300 ltr /h ?Jetzt noch die Frage nach der Spreizung. Was empfehlt ihr mir?
Viele Grüße Kurti!
-
Alle 4 bis 6 Tage ui wenn ich da nicht zu bequem zu bin.
Kann der auch Getreide verheizen?
-
Hey Christoph,
der sieht wirklich ganz gut aus. Geht auch alles ratz fatz bei Dir, Überlegung > Planung > Kaufen > Einbauen > Benutzen . Wenn ich da so einen meine Planung und den Baufortschritt denke , der Puffer steht jetzt noch nicht. Aber ich wohne ja auch nicht auf meiner Baustelle.
Und das der auch reines Scheitholz schlucken kann, ist für mich jetzt echt eine positive Überraschung. Da sind wir ja gespannt wie das so alles läuft.
Gruß,
FrankIch sehe da gewisse Parallelen zu mir
@ Bahnhof , das ist mein neues Lieblingsthema hier im Forum Super
-
Das war eine Frage/ Vermutung! Da mein Puffer über dem Kessel steht wurde mir das beladen des Puffers per Schwerkraft sogar empfohlen.
Ich hätte daher gedacht, das es also auch gehen müsste. -
Damit man die Option auf Schwerkraftbetrieb hat?
-
Hallo,
auch ein sehr Interessanter Beitrag dazu, als Alternative zum Schichtrohr:Hallo Laubau, das Schichtrohr ist in diesem Fall die Alternative zum Mischer;)
Aktueller Stand. Es ist schon ganz viel fertig. Der Kessel steht an Ort und Stelle, Puffer ist angeschlossen. sonstige Rohrleitungen sind verlegt.
Was fehlt? Der Kessel muss angeschlossen werden und ich muss die Rücklaufanhebung realisieren.
Ich habe 42er CU Leitungen. Meine 25 60er Pumpe wurde hier ja schon als zu klein bewertet. So wie ich das sehe haben aber die DN 25 sowie die DN 32 doch exakt die gleiche Leistung nur einen größeren Anschluss.
Warum soll die 32er denn da besser sein als die 25er?Grüße Kurti
-
also 22er Cu soll ausreichen bei 50 kw Kessel und 1000 ltr AG ?
Warum sind dann in großen Anlagen immer so dicke Leitungen verbaut und warum sind die Anschlüsse am AG so groß?
-
Hallo Dobia,
wo kann man so was kaufen?
HarriDer Link für die Thermometer ist oben im 1. Beitrag und dann noch ein rundes Frühstücksbrettchen schwarz angemalt. Fertig.
Es sollte doch reichen den Fühler an die Außenhaut (unter der Iso natürlich) zu kleben oder ist es dann zu sehr verfälscht. wie lang sind die Kabel?
-
Nenene Wärme aus Dach schicken????? NeNe
Also nochmal maximale Rücklauftemperatur im Solarkreis, 90°C kommt das hin?
-
Ja das ist zudem günstiger
Welche Temperaturen können denn im ungünstigsten Fall im Solar Rücklauf entstehen? -
Das UDV wäre ideal wenn es denn wirklich solartauglich ist. TA macht ja noch Betriebsferien da warte ich dann noch ein wenig auf deren Auskunft.
Schriftlich habe ich nichts gefunden. -
Ich habe jetzt 28 cm Steinwolle + Mineralwolle um die 5000er "Seemine" kommt ein osb kasten drum und die Hohlräume stopfe ich mit Mineralwolle aus.
-
Hallo Peter,
bei einem 3-Punkt-Antrieb benötigst du als Funktion Umschaltventil nur einen Ausgang mit Wechsler da du ja nur zwei Zuständen hast und nicht wie beim Mischer Tippbetrieb gemacht wird. TA hat auch ein Umschaltventil in 3/4" im Programm das für ca.75€ zu haben ist.
Sonnige Grüße Reiner
PS: wie schon geschrieben lass die Finger weg von Produkten made in China das Lehrgeld habe ich schon bezahltIst das TA Ventil solartauglich? 100°C maximal und von Solarflüssigkeit steht leider auch nichts da.