Jährlich ein defektes Bauteil überrascht mich dann doch etwas, muss ich sagen.
Das ist bei mir aber ähnlich.
In den ersten 2,5 Jahren 3 defekte Bauteile.
Jährlich ein defektes Bauteil überrascht mich dann doch etwas, muss ich sagen.
Das ist bei mir aber ähnlich.
In den ersten 2,5 Jahren 3 defekte Bauteile.
Ich "muss" mich auch mal wieder melden - hab versucht, SSL zu aktivieren und bin komplett gescheitert!
Wie kann ich dem Problem hier auf die Schliche kommen?
Ab jetzt wird https://locale-ip-adresse:1111 nicht mehr geladen, timeout
Kann man bei Let's Encrypt nun auch IP-Adressen ins Zertifikat einbinden?
Früher ging das IMHO nicht.
Welche Namen/IPs stehen in diesen Feldern?
- "Ausgestellt für:" (Common Name/CN)
- "Alternativer Antragstellername" (Subject Alternative Name)
Nur diese Namen/IPs nutzen das Zertifikat.
VG
meute
Alles anzeigenDann schreib ich hier mal meine Werte dazu:
PE1 15kW 2017 = 270g
PE1 20kW 2014 = 215g
Die beiden Kessel sind ja von der Hardware identisch, also muss der Unterschied in der Software liegen.
Beide Werte wurden von mir ermittelt und passen auch zum Gesamtverbrauch!
Beim 15kW Kessel musste ich nichts anpassen, beim 20kW Kessel war der Verbrauch um ca. 10% zu hoch eingestellt.
PE1 25 kW Einbau 2020 = 480 g (Wert hat gepasst von Einbau 2020 bis 2022)
PE1 25 kW Einbau 2020 = 520 g (Wert geändert, passt seit 2022)
Eben fertig gemacht. 130g pro Einschub habe ich jetzt. 150g war eingestellt. Gruß
Ok, dann passt das mit meinem PE1 25 kW überhaupt nicht zusammen.
Ich liege bei +/-500g. Genauen Wert müsste ich prüfen.
Ich befülle mit Sackware und somit kann man mitschreiben.
OK. Dann kannst Du das je exkat ausrechnen.
Teile dann mal bitte Deinen errechneten Wert für die Pelletsfördermenge mit.
Mir ist aufgefallen damit die Verbrauchsangabe der App zum Füllstand im Bunker ((Cube) nicht stimmen.
Wie ermittelst Du den Füllstand im Bunker? (Cube)
Du könntest Bilder aller relevanten Bereiche machen und hier hochladen.
Vll. kann man da was erkennen.
Nicht dass grundsätzlich etwas falsch angeschlossen wurde.
Wir hatten heute das erste mal den Fall, dass nach dem Heizen die Sicherung der Anlage geflogen ist. Nachdem ich diese wieder reingemacht habe, sprang der Sauger an und das Abreinigen began.
Hast Du eine C16 Sicherung drin?
Uns wurde geraten, eine C16 anstatt eine B16 zu verbauen.
das ist das gleiche wie bei der Heizung, Kappenventil schließen und dann die Restflüssigkeit aus dem MAG ablassen und dann kannst du die Abdeckung vom Ventil entfernen und Vordruck überprüfen
Sorry, aber da lang ich selbst lieber nicht hin.
Das ist mir zu heiß...
das JSON bleibt identisch, das Topic muss auf das oben genannte angepasst werden.
Hm?
Anpassen in der GUI vom p4d und im Skript bei mosquitto_pub?
Also dann so?
mosquitto_pub -t p4d2mqtt/s3200/request -p 1883 -m { "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "495" }
hast du mal den Vordruck im MAG überprüft denn das ist oft die Ursache.
Ich war grad beim MAG.
Wüsste aber nicht, wie ich den Vordruck prüfen kann.
Es ist ein kleines Vorschaltgefäß und ein Buderus Logafix Druckausdehnungsgefäß verbaut.
hast du mal den Vordruck im MAG überprüft
Hallo,
welcher Druck ist in einer Solaranlage sinnvoll/erforderlich?
Uns ist aufgefallen, dass der Druck der Solaranlage in 9 Monaten um ~0,4 bar gefallen ist.
Die Solaranlage hat Anfang Januar 2024 ca. ~1,8 bar.
Im März 2023 wurde die Solaranlage mit ca. 2,2 bar befüllt.
Mehr ging damals nicht, weil die Füll-Pumpe einen höheren Druck nicht geschafft hat.
Sollte das mal geprüft und aufgefüllt werden?
VG
meute
Habe es angepasst, das topic für die Kommandos an die Heizung muss nun so heißen: p4d2mqtt/s3200/request
Welche Auswirkung hat diese Änderung, wenn man mit einem Script mit mosquitto_pub eine geänderte Uhrzeit "Start der x. Pelletsbefüllung" in die Heizung zurückschreibt?
Muss man dann im Script diesen Befehl anpassen?
mosquitto_pub -t p4d2mqtt/command -p 1883 -m { "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "495" }
Warum ist das Vorwärmen dann auch rel. lang in der Dauer?
Rein technisch hätte ich ohne Vorwissen gesagt, eine Pellets Heizung glüht 2 Minuten vor lässt dann Pellets auf den Rost fallen und zündet dann mit Luftzufuhr.
Aber das ist ja anscheinend komplizierter?!?
Im Prinzip sollte es nicht komplizierter sein.
Habe mich vor wenigen Monaten mit dem Fröling-Techniker beim KD über dass lange Vorwärmen unterhalten.
Es liegt einfach daran, dass die Komponten auf Minimum getrimmt sind, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
Das macht sich dann in den technischen Daten gut beim Vergleich mit den Mitbewerbern.
Der Fröling-Techniker meinte, wenn da ein Glühstab mit ausreichend Leistung verbaut würde, wäre das alles viel schneller erledigt.
Aber so warten wir halt, und warten, und warten...
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen wie voll der Behälter noch ist wenn ich manuell nachfülle?
Wenn Du bis zum Sensor nachfüllst, müsste er das doch erkennen und auf 100% springen.
Danach zählt er rückwärts.
Und darf ich eigentlich während der Kessel heizt nachfüllen oder muss ich da immer vorher abstellen? Anders gesagt, kann etwas passieren wenn ich während des Heizens nachfülle?
Während des Heizens wird nie angesaugt.
Also solltest Du da auch nicht nachfüllen.
Welche Kessel-Soll Temperatur hast du denn eingestellt und welche Differenztemperatur bis zum abschalten?
Kessel-Solltemperatur: 75°C
Puffer durchgeladen, wenn Temperaturdiff. zwischen Kesselsoll und Puffer Unten: 10°C
meute jetzt muss ich doch aber nochmal blöd fragen: wie lange soll es denn deiner Meinung nach höchstens dauern bis der Kessel auf Betriebstemperatur ist? Und was meinst du mit Betriebstemperatur?
Keine Ahnung, wie lange es dauern sollte.
Aber ~30 Min. bis zum Heizen finde ich recht lang. Und nicht nur ich.
Auf welche meiner Antworten beziehst Du Dich mit der Frage nach der "Betriebstemperatur"?
Ich würde den Wert auf 30° oder so setzten, alles darunter macht bei Heizkörper ja wahrscheinlich sowieso keinen Sinn.
Dann brauchst du dir darum schon mal keine Gedanken mehr machen.
Vor allem ist es dann identisch mit der Mindesttemperatur vom Puffer, die für die Heizkreisfreigabe notwendig ist.
Das heißt, unter 30° VL-SOLL oder unter 30° Puffer oben wird dann nicht mehr geheizt.
OK, das stell ich dann mal um.
Parameter "Kesselstart nach Systemumfeld" bedeutet, dass dein Kessel heute bei 0°C Außentemperatur ab 50° Puffer oben mit dem Heizen beginnt. Deine Pufferladepumpe darf aber schon ab 45°C laufen wodurch dein Puffer komplett durchgemischt wird obwohl ihm noch garkein heißen Wasser zugeführt wird.
Angenommen dein Fühler Puffer oben zeigt dir 50°C und unten 30°C; sobald die Pumpe anspringt ohne heißes Kesselwasser zu fördern, hättest du binnen Minuten nur noch 35-40°C Puffertemperatur von oben bis unten was den Ladevorgang negativ beeinflussen könnte.
Ok, probiere ich mal aus.
"Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen" = 45°C wird durch 50°C ersetzt
Geheizt wird ein älteres 2-Familien-Haus mit Kermi-Heizkörper.
Das sind meine aktuellen Einstellungen diverser Parameter:
"Gewünschte Vorlauf-temperatur bei +10°C Außentemperatur" = 43°C
"Gewünschte Vorlauf-temperatur bei -10°C Außentemperatur" = 58°C
"Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet" = 17°C
"Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern" = Ja
"Heizkreispumpe ausschalten wenn Vorlauf Soll kleiner ist als" = 20°C
"Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur" = 30°C
"Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen" = 45°C
Wo bzw. ob überhaupt könnte man da was optimieren?
Meine Heizkreifreigabe läuft bei mir ab >30°C Puffer oben und ab <22°C Außentemperatur
Ist das der Parameter?
"Heizkreispumpe ausschalten wenn Vorlauf Soll kleiner ist als" = 20°C
Ich verstehe immer noch nicht, wie Vorlauf Soll kleiner als x°C mit Heizkreifreigabe ab >30°C Puffer oben zusammen hängt.
Wenn z.B. Vorlauf Soll 32°C ist und Puffer oben nur 25°C, dann schaltet die HK-Pumpe doch trotzdem ein.
Das raff ich noch nicht.